PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 15:47    Předmět: zapojení frekvenčínho měniče a motoru Citovat

Dobrý den, mám motor kde je štítek viz.foto

K němu mám 1F frekvenční měnič tento :

https://www.az4.cz/frekvencni-menic-c200-01-2-00033-s-vykonem-0-55kw-p4887/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Frekven%C4%8Dn%C3%AD+m%C4%9Bni%C4%8D+C200-01-2-00033+s+v%C3%BDkonem+0,55kW

Mám správnou domněnku, když řeknu ,že motor musím zapojit do trojúhelníka?

Z frekvenčního měniče bude dle mě na výstupu 3*230V.



motor.jpg
 Komentář:
 Velikost:  31.88 kB
 Zobrazeno:  155 krát

motor.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4229
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 15:58    Předmět: Citovat

domněnka je správná
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2640

PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 18:25    Předmět: Citovat

Jj, uvažuješ správné. Jen dej pozor, abys tam neměl třeba zásuvku a někdo nezapojil motor přímo na 400V.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 20:41    Předmět: Citovat

Na to si mi stěžoval vedoucí údržby , že ignoranti při zkoušení na dílně potom zapnou takto pospojené motory do běžné sítě . Ano , z 230 to dělá 3x230 . Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6587
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 21:38    Předmět: Citovat

Zásuvka na výstupu měniče není vůbec dobrý nápad, pokud někdo vytáhne vidlici při běžícím motoru, z měniče s největší pravděpodobnosí unikne dým. V manuálech k měničům se vyskytuje doporučení pevného připojení.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 23:33    Předmět: Citovat

Je fakt , že nemáme zásuvky . Takovýchle malých měničů mi běží najednou asi 40 . Je fakt , že když je zkouším , tak buďto motor připojený je či není . Ale i bez zátěže není problém . Jedna z poruch je i to , že např. 1f má 230 druhá 120 a 3tí nic . No reálná poruchovost je taková , že během 4let jsem měnil ze všech jen dva . Nepáral jsem je , takže nevím zda odešly elyty či niečo ďalšie . Zdaleka hůře jsou na tom danfosy cca 10kW . Ty mají konstrukčku a po nějaké době hlásí průraz na kostru , který neexistuje . Všechny výkonnější typy jsou OK .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 8:16    Předmět: Citovat

Na Danfoss nedám dopustit. V pohodě stará řada VLT2800 - tam nám většinou uhoří svorky .... ale ty měniče jedou x let 24/7 nebo pak až ta řada FC30X.
Nižší řady stojí za vyliž prdel.
Takže je to jen o volbě...

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 12:41    Předmět: Citovat

Volba je daná číňanem . Dodá jednotku vzduchotechniky spolu s měniči . Průser je v tom , že mají díru jen na ty malé a ty co máme v regálu jsou větší . Takže nám nezbyde , než zase koupit ty menší , co se časem s e rou .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 22:51    Předmět: Citovat

To máš recht miluju když přijde nová věc řízená nějakým NoName sráčem, nejlépe po nějaké super sběrnici kterou nikde jinde v celém podniku nemáš... Modbus.
A obchoďák dostane prémie jak vyjednal cenu...

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 9:11    Předmět: Citovat

Naštěstí si koncern vyvinul vlastní sběrnici a regulační rozvaděč se SAIAou osazuje česká firma se svým programem . Ale ty problémy s měniči zatím nikdo neřeší .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2640

PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 7:35    Předmět: Citovat

rezis napsal(a):
To máš recht miluju když přijde nová věc řízená nějakým NoName sráčem, nejlépe po nějaké super sběrnici kterou nikde jinde v celém podniku nemáš... Modbus.
A obchoďák dostane prémie jak vyjednal cenu...


Tak Modbus (třeba na RS232) je úplně v pohodě. Lze ji zachytávat, číst, simulovat, vypočítávat si vlastní CRC, prostě pohoda. Modbus je standard.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 18:09    Předmět: Citovat

petrfilipi: Já proti Modbus jako takovému nic nemám. Akorát když máš po celém podniku Profibus , Profinet (část v optice) tak prostě mít kvůli levnějšího měniče připojeného přes Modbus celou periferii + spešl kartu celkem blbost. Nehledě, že podpora Modbus ze strany Siemens... ale tam už se asi nelze divit ničemu.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2640

PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 10:09    Předmět: Citovat

Tak o tom žádná.
Taky teď stavíme stroj a jelikož jedeme s frekvenčními měniči na Schneiderech, tak raději počkáme 3 měsíce až nám je dodají, než tam koupit něco, co neznáme a budeme to mít v podniku jako originál.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund