Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Nerozběhne se oběhové čerpadlo na plynovém kotli Buderus
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4242
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 9:23    Předmět: Citovat

A na co že tam je podle vás ten "rozběhový" kondík? Vždyť je tam měnič .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1728
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 10:11    Předmět: Citovat

On to nebude rozběhový kondík a le kondík pro posun fáze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4242
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 10:33    Předmět: Citovat

osobně bych si tipl, že je použitý jako usměrňovací kondík pro měnič. Ty motory bývají třífázové bldc , nakonec ono je to na osazení i konektorech vidět. Aby se motor roztočil do plných obrátek musí být na PMW konektoru napájení PMW vstup připojený k - napájení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4273
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 14:19    Předmět: Citovat

Grundfos to má opačne. PWM odpojené - plné otáčky, PWM Logická jednotka- čerpadlo vypnuté.


Vstupna PWM čerpadla..JPG
 Komentář:
 Velikost:  78.7 kB
 Zobrazeno:  87 krát

Vstupna PWM čerpadla..JPG


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jalma



Založen: Dec 07, 2005
Příspěvky: 43

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 20:30    Předmět: Citovat

Tak čerpadlo už maká!
Byl vadný elyt 100 µF/25 V (ten rozměrově větší ze dvou). Pro jistotu jsem si ještě před zavíračkou v obchodě koupil oba elyty i ten "rozběhový" kondík, po výměně hned toho prvního se čerpadlo rozběhlo. Sehnal jsem jenom na 105 ℃, ale kdyby zase vydržel 11 roků jako původní, tak budu rád.
Na desce elektroniky se také rozsvítila malá červená LED dioda, o které jsem ani nevěděl.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo mi radili a zapojili se do diskuze, hlavně Zakymu. Ale každý Váš postřeh byl pro mne amatéra velkým přínosem a poučením. Jste opravdu odborníci na svých místech.
Takže když servisák už v podstatě objednával nové čerpadlo a s výměnou to kalkuloval na 7 200 Kč, díky Vašim radám bylo zprovozněno za cenu součástky 3 Kč!
Ještě jednou velké díky, mám Vás všechny rád Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7937
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 21:01    Předmět: Citovat

Ano, většina lidí tady dává cenné rady. Konkrétně tyto byly za 7 197,-Kč. Very Happy
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 21:42    Předmět: Citovat

V čem že je benefit takového dokonalého čerpadla s přesně řízenýma otáčkama, oproti nemodernímu motoru maximálně s přepínačem naplno-středně-málo?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33905
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 21:54    Předmět: Citovat

Je drahsie, ale zato ma mensiu zivotnost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6064
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 22:56    Předmět: Citovat

Asi jak se povede. Máme v kotelně 3 čerpadla - v kotlích dvě primitivní s třístupňovým přepínáním otáček a na patě stoupačky elektronicky řízené (plynule mění otáčky podle průtoku). Všechno Grundfos, 25 let v provozu a nějak rozdíl v životnosti nepozoruji - všechna 3 původní a šlapou Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 3:56    Předmět: Citovat

To už bych spíš viděl jako účelné použít bldc motor na nízké napětí, při provozu ze sítě přes ac/dc zdroj, při výpadku z aku.
kdysi stačil samotížný systém ÚT kde se už vůbec nemělo co posrat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4273
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 23:25    Předmět: Citovat

V kotloch sa to používa preto, aby si kotol resp obsluha vedela upravovať otáčky čerpadla. V kondenzačných kotloch je dôležité udržiavanie požadovanej delta T medz výstupom a spiatočkou. Napríklad kotly Atag pomocou toho udržujú delta T na 20°C.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1637
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 13:54    Předmět: Citovat

No a taky mají podstatně menší spotřebu energie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33905
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 14:18    Předmět: Citovat

Otazne je, ci za dobu svojej zivotnosti usetri na spotrebe aspon rozdiel v cene oproti cerpadlu bez elektroniky?

P.S. Za tu cenu by tam nemal byt ziadny elyt.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1637
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 8:24    Předmět: Citovat

JJ, čerpadlo často pracuje při vysokých teplotách, ta elektronika by s tím měla počítat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 8:31    Předmět: Citovat

jalma napsal(a):
Tak čerpadlo už maká!
Byl vadný elyt 100 µF/25 V (ten rozměrově větší ze dvou). Pro jistotu jsem si ještě před zavíračkou v obchodě koupil oba elyty i ten "rozběhový" kondík, po výměně hned toho prvního se čerpadlo rozběhlo. Sehnal jsem jenom na 105 ℃, ale kdyby zase vydržel 11 roků jako původní, tak budu rád.

Eslis tam dal nějakej odpad, což je prakticky jistý, a eště navíc nevhodnýho typu, tak to může taky vydržet rok.

Co je zač ten původní?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund