Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út únor 01 2022, 13:38 Předmět: Varná deska Bosch PIF675FC1E - jak připojit k napájení?
Zdravím,
budu nahrazovat starou sklokeramickou desku Baumatic novou deskou Bosch. Přívod k desce je dvoufázový plus jedna společná nula a zem.
Připojení nové desky by pro mně nebyl problém, kdyby se nelišili informace na štítku přilepeném na spodku desky s informacemi uvedenými v návodu.
Podle štítku mají být fáze jednotlivě přivedené na svorku 2 a 3. Podle návodu by ale měla být jedna z fází přivedena na svorku 2 společně se svorkou 1 (propojky navíc ve svorkovnici k dispozici jsou).
Už jste někdo takovou desku připojoval? Jak by to mělo správně být? Nerad bych jí hned odpálil.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út únor 01 2022, 13:53 Předmět:
jen dodam ze aby byla zaruka tak je potreba razitko a podpis odpovedne osoby, v pripade spatneho zapojeni ma na triku pru_ser on, v opacnem pripade ty... a poskozeni spatnym zapojenim ti na zaruku nikdo neuzna...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: út únor 01 2022, 15:11 Předmět:
asi by som skôr veril nálepke na doske, návody bývajú písané pre viacero modelov a každý to môže mať inak. Alebo si pozvi elektrikára, ale takého čo má poistku na blbosť, ak by ti ju náhodou odfajčil
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út únor 01 2022, 15:17 Předmět:
Dobrá bu252, takže máme svorku pro uzemnění, nad ním dvě svorky č. 5 a 4 (s klemou z výroby) - ty jsou podle štítku i návodu pro N, vedle pokračují svorky č. 3, 2 a 1 určené pro L₃, L₂ a L₁. A teď mi řekni, když mám jen L₂ a L₁, jestli tu L₁ mám připojit jen ke svorce č. 2, nebo klemou současně i ke svorce č. 1. Co má přednost, štítek podle kterého stačí L₁ připojit jen ke svorce č. 2, nebo návod, podle kterého má být L₁ připojená na svorku č. 2 a současně na č. 1?
keemo v záručních podmínkách o nějakém razítku a podpisu odpovědné osoby nic není. Když si jí připojím sám tak ta odpovědná osoba jsem jen já a když jí při tom zničím, tak samozřejmě mám smůlu a je mi jasný, že na záruku to není. Samozřejmě je tu možnost, poptat servis Bosch, jestli by mi za úplatu neposlali jejich technika, aby tu desku zapojil.
Ale ještě počkám, jestli sem nenapíše někdo, kdo už desku Bosch s takovou svorkovnicí zapojoval a poradí jak by to mnělo správně být.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 01 2022, 15:26 Předmět:
v drtivé většině jsou plotny u spotřebičů zapojeny jen na dvě fáze. Tak že je logické že fáze budou zapojené jen proti nulové klemě. Nejčastější chyba zapojení je rozpojit nulák (ať už odebrat klemu, nebo rozpojit již připojený kabel ) a na nulák proti fázi dát druhou fázi. Tak se pustí do obvodu na 230V 400V a už se dějí věci. Každý rok to mi s tím přijde okolo pěti elektrikářů s razítkem.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út únor 01 2022, 16:53 Předmět:
Tak sem jí zapojil podle štítku a jede, asi to tak stačí. Vypadá to že boost funguje současně na obou stranách desky a tedy ta svorka č. 1 nemusí být pro plný výkon připojená.
Děkuju všem za odpovědi.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.