Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so prosinec 29 2018, 18:39 Předmět: zdroj JWS300-24 ventilator ON/OFF dle teploty
Zdravim potreboval bych u JWS300-24 zdroje poresit zapinani a vypinani ventaku dle teploty.. mam termostaty ale asi bych potreboval poradit kam je nejlepe vsude ve zdroji priplacnout aby to bylo max osetrene aby se to nekde nehralo jak krava abych neco neprehledl
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po prosinec 31 2018, 19:24 Předmět:
nejak jsem asi spatne pridal napoprve fotky obou desek zdroje.. tak snad ted uz to je ok
normalne bych to v rozdelanem stavu zapl a zatizil .. pak koukal na jednotlive soucastky a jejich teplotu .. ale zrovna u tohodle zdroje se to dela pekne blbe .. obe desky jsou propojene neuveritelne kratkejma propojkama..
PS: ty termostaty mam na 40c .. tak by stacila i jedna soucastka co se bude hrat jako prvni .. ze zdroje 99% casu beru absolutni minimum .. a tak mi dost ten hlucnej ventilator vadi =( jinak je to zdroj paradni
a ano zdroj funguje i s odpojenym ventilatorem .. to jsem zkousel jako prvni zda se vubec pusti a nebude kolem toho sranicko _________________ Tomáš
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 31 2018, 20:00 Předmět:
Řešil jsem podobnej problém s JWS300-15, dělal jsem si z něj napájení pro stanici. Nakonec jsem snížil otáčky větráku jen hloupým odporem, naplno to fakt hodně rušilo. Ještě jsem si k němu udělal čelo s vypínačem a rovnou i voltmetrem.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po prosinec 31 2018, 20:10 Předmět:
ja ho pouzivam s 3x tenhle modul (mohu doporucit funguje absolutne famozne)
mam to jako lab zdroj
odkaz na modul
kód:
http://s.click.aliexpress.com/e/uIl9sfA
no prodratuju ty spojky necim delsim a necham to zatizene nejakou dobu a pak projdu ty soucastky co se hreje a tam placnu termostaty (jeden i na kazdy modul) _________________ Tomáš
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po prosinec 31 2018, 21:34 Předmět:
ak mas ten zdroj aspon trochu rad, tak polohu OFF ventilatoru by som neriesil ako skutocne vypnutie ale ako znizene otacky , aj ked vyrazne znizene, ale nech sa aspon trochu toci.
potom mozes snimat teplotu najhorucejseho chladica a podla neho to spinat naplno.
spravit tomu zdroju uplne bezvetrie asi nebude to prave. Zdroje ktore su riesene na pasivne chladenie , maju vsetky suciastky ktore sa hreju priplacnute na chladic (kostru) , dokonca som videl zdroj ktory mal dokonca aj trafa obalene medenym plechom (nie koli odruseniu, ale koli chladeniu - mozem odfotit) a boly vlozene do otvoru v chladici
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po prosinec 31 2018, 21:37 Předmět:
to je dobry postreh mas pravdu to neni dobry napad .. polohu OFF hodim pomoci odporu na mensi otacky at atm alespon neco tece a az pak by se to pumplo na full _________________ Tomáš
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: út leden 01 2019, 13:26 Předmět:
tak jako prvni (a jediny) ze soucastek / chladicu se hreje ten cervene oznacen ..
fan mimo sepnuty termostat omezuju 110ohm 2w i tak fouka a je krasne tichouckej .. ten resistor mam pripojen tak aby byl v prostoru kde kolem nej prudi vzduch a chladi se(ale asi to neni potreba .. po 15min testu byl stale vlazny)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.