Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Problem s PU170

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
denky



Založen: Dec 21, 2015
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 20:36    Předmět: Problem s PU170 Citovat

ahoj chalani. ma mPU170 a ked ho pripojim do siete, svieti cervena ledka indikujuca vyssie dotykove napatie ako 65V na ochrannom vodici, co je samozrejme blbost. nevie niekto, co moze byt problem? vdaka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 22:01    Předmět: Citovat

Zkontrolovat přívodní kabel, jestli nemá "přeházené" vodiče...
POZOR - ve Francii mají stejnou zásuvku, ale fázi vpravo a nové šňůru jsou podle toho zapojení a právě u PU170 je s nimi problém.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
denky



Založen: Dec 21, 2015
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 11:14    Předmět: Citovat

tak je to merak, ktory som zislkal po jednom revizakovi. a on ho normalne pouzival....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 18:59    Předmět: Citovat

Pro správnou funkci je nutné nejdřív připojit ochranný vodič. Pokud se dřív připojí pracovní vodiče L a N, ochranný obvod přeruší měření. V tom případě svítí dioda "Ud" i bez přítomnosti dotykového napětí. Stejně tak, pokud se při měření přeruší kontakt s PE. V obou případech se musí měřící vodiče odpojit a znova připojit ve správném pořadí.

Dioda "Ud" mimo vysoké dotykové napětí indikuje i jiné poruchové stavy, jako přerušení PE, záměnu N-PE nebo L-PE
v součinnosti s doutnavkami A a B. Indikace "Ud" nemusí nutně znamenat, že na PE je aktuálně napětí přímo ze sítě. Podle konkrétní situace může pouze varovat před možným dotykovým napětím, které by mohlo vzniknout v důsledku daného poruchového stavu. Ochrana přitom odpojí PE od přístroje, aby nedošlo k zavlečení napětí při dalším měření.

V současné době se mohou vyskytovat zásuvky s fází vpravo. Aby indikace fungovala správně, je potřeba prohodit měřící vodiče L-N. Šňůry s vidlicí lze používat dvě, zapojené v požadovaném sledu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund