Samovolné vypínání stykače - je vadný?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
dostalv



Založen: Nov 21, 2018
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 7:49    Předmět: Samovolné vypínání stykače - je vadný? Citovat

V rozvaděči používáme
stykač Schrack K3-315A22 (450A).
Je provozován trvale sepnutý a zatížený cca 150A
přibližně 12 let.
Potýkáme se s jeho občasným samovolným vypnutím, které bylo v létě, nebo při výpadku klimatizace častější.
Potřeboval bych vědět:
1) vypne stykač při překročení určité teploty?
2) může být náš stykač vadný?
3) jak se diagnostikuje vadný stykač?
4) škodí mu trvalé sepnutí?, je vhodný pro takové použití?
5) vzhledem k tomu, že jeho ovládání je řešeno pouze tlačítky, je možné ho případně vyměnit za výkonový vypínač?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7808
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 8:54    Předmět: Citovat

1. Nevím
2. Určitě může
3. Pokud je na A1 a A2 napětí, ale stykač není sepnutý, je vadný.
4. Trvalé sepnutí by nemělo vadit, je s ním počítáno v udávané životnosti.
5. Nevím, jaký vypínač máš na mysli- jako že bys zrušil ovládání tlačítky? Potom by to bylo jedno, ale může se jednat o zásah do konstrukce zařízení.

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 9:07    Předmět: Citovat

Tak samovolné vypínání stykače, neznám.
Na co bych se zaměřil, je pokles napájecího napětí pro cívku toho stykače. U solidního výrobce, je uvedeno u napájení cívky, rozsah napájecího napětí, včetně údaje, kdy ještě cívka drží, a kdy už odpadne poklesem napájení. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4207
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 9:07    Předmět: Citovat

cívky stykačů bývají konstruované pro trvalý provoz. Podle popisu tipuji, že je ovládaný dvěmi tlačítky. Tam bych viděl problém buď ve vypínacím tlačítku, nebo pomocném kontaktu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1632
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 9:16    Předmět: Citovat

Teoreticky může být v cívce stykače tepelná pojistka, jak u některých traf. Přehřívání cívky občas způsobují nečistoty na dosedacích plochách kotvy, stykač nesepne pořádně, vrčí a přehřívá se.
Jak je psáno výše - změřit, jestli je napětí na cívce při poruše a není sepnuto, pak je stykač vadný. Já bych ho zkusil rozebrat, vyčistit a popř. zkontrolovat, jestli nejsou přívodní dráty k cívce uvolněné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2634

PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 9:19    Předmět: Citovat

Buď dlouhodobě měřit a logovat napájecí napětí pro cívku stykače (např. nějakým loggerem) - a k tomu logovat třeba i proud protékající cívkou (kdyby cívka měla nějakou tepelnou pojistku) nebo vyrobit "pastičku", která aspoň při výpadku napájení už nesepne např. žárovku. Takovou pastičkou by mohl být jednoduchý samopřídržný kontakt. Ty bys ho nahodil ručně a při výpadku napájení by se už sám nezapnul.

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 15:13    Předmět: Citovat

Tak cívku stykače, s teplotním čidlem, jsem ještě teda neviděl Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tornado6



Založen: Mar 09, 2007
Příspěvky: 1406
Bydliště: Piešťany okolie

PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 18:18    Předmět: Citovat

Už sa mi stalo, že na mieste kde sa drotik cievky pripaja k svorke pre pripojenie normalneho drotu, býva cievka pripajkovana cinom a ten cin časom pukne a raz to spoj má a raz nie a može to byt sposobene ohriatim toho spoja.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1632
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 8:42    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Tak cívku stykače, s teplotním čidlem, jsem ještě teda neviděl Shocked


No já taky ne, ale tolik stykačů jsem zas nerozebral. Na 450A to bude pěkný macek a kdyby zahořel tak i pěkný ohýnek. Takže tepelná pojistka by měla svou logiku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 11:27    Předmět: Citovat

Logiku v tom nehledej.
Tepelná pojistka se osazuje do motorů, ale u cívek stykačů Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tornado6



Založen: Mar 09, 2007
Příspěvky: 1406
Bydliště: Piešťany okolie

PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 12:23    Předmět: Citovat

videl som už stykač, ktory mal do serie z vinutim tak 10 W rezistor a original, cievka bola na 48 V =.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 12:40    Předmět: Citovat

S podobnymi problemy se potykam ve vyrobe porad, ale vadnym stykacem je to jen v minimu pripadu. Nejcasteji je to vadne tlacitko, nalomeny kabel, uvolneny sroubek ve svorce apod. Ale uz jsem zazil i pripad kdy pavouk vlezl mezi pomocne kontakty, prorazil se odrusovaci clen u civky a po case vypinala vratna tepelna ochhrana na trafu ktere napajelo ovladaci civky a podobne kuriozity. Takova zavada se dost blbe hleda, vetsinou to necham tak a frekvence se zacne casem zvysovat a pak uz se to da najit ruznym poklepem po spinacich, hybanim s privodnimi kabely, sledovanim co kde jiskri apod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 974
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 8:45    Předmět: Citovat

Já bych si spíš nejdříve položil otázku, proč tam ten stykač je, když je trvale sepnutý a co je v obvodu jeho cívky. Pro nějaké ovládání tam nebude, to by nebyl přece trvale sepnutý. Přesto na první pohled trvale sepnuté stykače bez možnosti manuálního ovládání znám, zbytečné v rozvaděčích nejsou. Obvykle se používají pro zpožděné připojení zátěže, aby po výpadku napájení nelítaly hlavní jističe. Takže bych se zkusil zaměřit na to, co ho spíná, obvykle to bude nějaké časové relé s několika sekundami, kterému vysychají elyty...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4207
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 9:13    Předmět: Citovat

i když je to věštění, předpokládám , že tam bude pro bezpečnostní stop při výpadku napětí. Je to klasické zapojení s přídržným kontaktem, kdy se jedním tlačítkem nahodí a druhým vypne. Jak už popsal Termit rozpínací tlačítko , nebo přídržný kontakt popřípadě může být v sérii i nějaký rozpínací bezpečnostní kontakt (např dekl kontakt) a příslušné vodiče
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 974
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 9:27    Předmět: Citovat

Omlouvám se, přeskočil jsem jeho bod 5. V tom případě je moje předchozí úvaha mimo mísu. Pokud bych měl takovouto nahodilou závadu hledat já, asi bych nejdříve paralelně k k cívce stykače dal jiné relé s přídržným kontaktem, abych při dalším výpadku zjistil, zda-li je chyba v obvodu rozpínacího tlačítka nebo ve stykači.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund