špička napětí při vypínání zdroje

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Superpavel



Založen: Dec 20, 2010
Příspěvky: 374

PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 11:06    Předmět: špička napětí při vypínání zdroje Citovat

Čau. Mám postavených několik univerzálních napájecích zdrojů s obvody LM317T , MAA723 , a LM741 . Všechny fungují k plné spokojenosti. Ale při vypínání zdroje dochází k napětové špičce která cukne i z voltmetrem na výstupu. Špička vniká asi na vinutí trafa. Jak by se to dalo odstranit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5639
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 11:31    Předmět: Citovat

Napěťovou špičku nezpůsobuje trafo, ale dané zapojení zdroje se zpětnou vazbou.
Řešením je jiná topologie zdroje (např. G400) nebo konstrukce obvodu, který by odpojil výstup při zániku střídavého napětí na primáru trafa.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 12:32    Předmět: Citovat

Některý homemade zdroje vyrábí překmity i při zapnutí. A to vůbec nemusím psát o jiné než klasické odporové zátěži, t.j. například pulsní odběr.

Je zvláštní, že ještě nikdo na to nenavrhl nějaký jednoduchý tester, aby si lidi mohli prověřit, co doma vlastně mají. Přitom na tom nic není a rozhodně to nevyžaduje procesor, dokonce ani osciloskop, i když ten se dost hodí.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Kremik



Založen: Mar 30, 2012
Příspěvky: 3571
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 19:38    Předmět: Citovat

S operákem si tu špičku dovedu snadno představit. Ale se 723 či dokonce 317?
Toho jsem si tedy nikdy nevšiml. Ovšem při choulostivějších věcech nikdy s připojeným výtvorem laborák nevypínám.
Každopádně čekal bych, že napětí po vypnutí zůstane neměnné, pokud se nevybije filtračák a pak začne plynule klesat. Pokud zdroj pro svou činnost nevyužívá záporné napětí. Což třeba u LM317 právě bězné není. Takže mě to překvapuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 11:27    Předmět: Citovat

Měli jsme v práci dvojitý zdroj. Tedy firemní zapojení a dělalo to taky. Určitě chyba v zapojení. Trafo je falešná stopa. Trafa se pořád vypínají. Trafo je připojeno na velké kondensátory, které špičku eliminují.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund