Máme dva ohony: majitel haly a nájemce haly.

Majitel chce pronajmout s vynaložením nejmenších nutných nákladů, nájemce očekává co nejlepší stav s minimem následných nákladů.
V hale je několik set zářivkových těles cca 45 let starých. S množstvím práce, startérů, trubic, náhradních tlumivek, kompenzačních kondenzátorů byla hala krátkodobě ze 100% zprovozněna, ale logicky v řádu dní a týdnů začaly odcházet tlumivky, kondy, přestávají startovat některé zářivky (58W Philips).
K výměně tlumivek sehnal majitel elektronické předřadníky - zdemontované odněkud, které už mají neznámou dobu nasvíceno. Z 10 zakrátko dva odejdou taky. Samozřejmě množství dalších hodin na údržbu.
Zcela neelektrický dotaz, jak vysvětlit laikům a škrtům k tomu, že takové osvětlení je bez průběžné údržby nereálné?
(poslat doprdele oba nechávám jako závěrečnou možnost).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4207
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 5:51    Předmět: Citovat

já používám analogii s autem. Např že nechám li několik měsíců auto stát tak je to problém. Tomu většinou laici rozumí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12339

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 7:45    Předmět: Citovat

Většinou udělají blbce z tebe. A pak je teprve pošleš... Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 8:22    Předmět: Citovat

A o co jde? Udělej svou práci a nech si zaplatit. Samozřejmě k tomu udělej dokumentaci a pro majitele zdarma, ale oproti podpisu s datem, kdy ho v textu vlastně informuješ o budoucím režimu údržby. Budeš z obliga v budoucím pravidelném nebo nepravidelném odchodu svíticích blikátek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 10:02    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
A o co jde? Udělej svou práci a nech si zaplatit.

to bys musel zná tkonkrétní lidi a situace, netýká se to jen mě. každé patro má svého nalinkovaného elektrikáře.

a ještě další chuťovka, pro pár strojů s těžkým rozběhem se má přidávat podružný rozvaděč, k tíži majitele budovy, osazení jističi 3x32/C.

stroje s motory 3 kW které ustojí jištění 2,5mm2 3x16/C. Protože je tam prach, revizák požaduje uložení kabelů v skupině A - nejhorší, to znamená pro trvalý odběr motoru 9 A tahat kabel 6 nebo 10 mm2?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 10:54    Předmět: Citovat

Taky záleží na délce vedení a materiálu izolace. Pro kabel CYKY, zatížený na 9A ve třech pracovních vodičích, uložení A2, stačí v základě průřez 1,5mm². Požadovaný průřez se případně zvyšuje podle délky a přípustného úbytku napětí.
Pro motor 3kW a přiměřenou délku vedení by měl být CYKY 2,5mm² vyhovující.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 11:42    Předmět: Citovat

Revizák nenechal průřez 5x4 na jištění 3x25, "i když je uložení v trubce 1m, už je to uložení A, hořlavý prach 5mm" požaduje sundat jištění nebo kabel 6 mm2.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7808
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 12:01    Předmět: Citovat

Můj revizák mi nedávno říkal, že je nějaká změna a jsou vyžadovány vyšší průřezy kabelů, nž bylo doteď zvykem.
Přesně to samé jsem řešil- přípojka 10m, jištění 3x25A, říkal jsem 5x4mm², on mi řekl, že musí být 5x6mm².
Bavili jsme s eo tom, před asi 14 dny.

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 12:07    Předmět: Citovat

Pro zatížení 25A (max 29A) a uložení A2 vychází 6mm². Viz kalkulačka zatížitelnost kabelů.
@Michal22: Pro elektrické přípojky a vedení před elektroměrem platí další předpisy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 12:58    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
to bys musel zná konkrétní lidi a situace, netýká se to jen mě. každé patro má svého nalinkovaného elektrikáře.

Jasně. že neznám, ale to je právě na tobě, abys tu situaci vysvětlil. My můžeme jen poradit, ale ty se budeš rvát o výsledek té práce a o peníze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 13:10    Předmět: Citovat

Tady je problém, že kabely jsou z 90% na roštech, poslední dva metry ke strojům v trubce, tím revizák sundá zatížení o stupeň dolů. Mám tu nějaké německé tabulky, podle nich to vychází dokonce o dva průřezy líp.
Ať se kluci dohodnou přes projektanta a mně pak sdělí výsledek...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5223

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 15:10    Předmět: Citovat

Ono za
a) pro ten provoz musí být vypracován dokument o posouzení vnějších vlivů (zdá se to jako blbost nicméně jako elektrikáři ti to brutálně usnadní život)
b) pokud chceš něco měnit mělo by to být na popud projektanta o opět dokumentace. Ono tam Lojza říkal moc v dnešní době nefunguje.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:17    Předmět: Citovat

Já z toho asi urychleně vykličkuju, protože být prostředníkem mezi dvěma subjekty s protichůdnými zájmy je nevděčné, ale když si navíc odporujou projektant s revizákem, je to už vůbec na palici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
SMITH



Založen: Jun 07, 2004
Příspěvky: 1270
Bydliště: Púchov , SLOVENSKO

PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 12:53    Předmět: Citovat

Áno , to to ti doporučujem ...
_________________
Smile Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! Smile
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17510
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 14:33    Předmět: Citovat

V těch průřezech je pěknej bordel. Nedávno mi spřízněný revizák vyprávěl příhodu z Německa, kdy měla jeho fy problém s zásuvkovým rozvodem 230V/16A v sádrokartónových příčkách nacpanejch vatou. Dýlka vedení od jističe cca 40 metrů, jištění 16A. Podle německejch norem to má být kvůli tý vatě natahaný 3C x 4. Rolling Eyes Řešilo se to několik dní a nakonec tam naflákali 13A jističe.
Co to je za kokotinu? Myslím, že průchozí zásuvka se průřezem 4 mm ani nedá zapojit, koncová se spoceným čelem. Jde čtyřka drát vůbec narvat pod šroubky zásuvky a nebo dokonce do nástrků bezšroubkový zásuvky?
A to mě revizák tvrdil, že normy máme harmonizovaný přes EU a u nás by to mělo být stejně.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund