Zaslal: st září 12 2018, 4:03 Předmět: Statistika poruch
Máme dva ohony: majitel haly a nájemce haly.
Majitel chce pronajmout s vynaložením nejmenších nutných nákladů, nájemce očekává co nejlepší stav s minimem následných nákladů.
V hale je několik set zářivkových těles cca 45 let starých. S množstvím práce, startérů, trubic, náhradních tlumivek, kompenzačních kondenzátorů byla hala krátkodobě ze 100% zprovozněna, ale logicky v řádu dní a týdnů začaly odcházet tlumivky, kondy, přestávají startovat některé zářivky (58W Philips).
K výměně tlumivek sehnal majitel elektronické předřadníky - zdemontované odněkud, které už mají neznámou dobu nasvíceno. Z 10 zakrátko dva odejdou taky. Samozřejmě množství dalších hodin na údržbu.
Zcela neelektrický dotaz, jak vysvětlit laikům a škrtům k tomu, že takové osvětlení je bez průběžné údržby nereálné?
(poslat doprdele oba nechávám jako závěrečnou možnost).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 12 2018, 8:22 Předmět:
A o co jde? Udělej svou práci a nech si zaplatit. Samozřejmě k tomu udělej dokumentaci a pro majitele zdarma, ale oproti podpisu s datem, kdy ho v textu vlastně informuješ o budoucím režimu údržby. Budeš z obliga v budoucím pravidelném nebo nepravidelném odchodu svíticích blikátek.
to bys musel zná tkonkrétní lidi a situace, netýká se to jen mě. každé patro má svého nalinkovaného elektrikáře.
a ještě další chuťovka, pro pár strojů s těžkým rozběhem se má přidávat podružný rozvaděč, k tíži majitele budovy, osazení jističi 3x32/C.
stroje s motory 3 kW které ustojí jištění 2,5mm2 3x16/C. Protože je tam prach, revizák požaduje uložení kabelů v skupině A - nejhorší, to znamená pro trvalý odběr motoru 9 A tahat kabel 6 nebo 10 mm2?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st září 12 2018, 10:54 Předmět:
Taky záleží na délce vedení a materiálu izolace. Pro kabel CYKY, zatížený na 9A ve třech pracovních vodičích, uložení A2, stačí v základě průřez 1,5mm². Požadovaný průřez se případně zvyšuje podle délky a přípustného úbytku napětí.
Pro motor 3kW a přiměřenou délku vedení by měl být CYKY 2,5mm² vyhovující.
Revizák nenechal průřez 5x4 na jištění 3x25, "i když je uložení v trubce 1m, už je to uložení A, hořlavý prach 5mm" požaduje sundat jištění nebo kabel 6 mm2.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 12 2018, 12:01 Předmět:
Můj revizák mi nedávno říkal, že je nějaká změna a jsou vyžadovány vyšší průřezy kabelů, nž bylo doteď zvykem.
Přesně to samé jsem řešil- přípojka 10m, jištění 3x25A, říkal jsem 5x4mm², on mi řekl, že musí být 5x6mm².
Bavili jsme s eo tom, před asi 14 dny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st září 12 2018, 12:07 Předmět:
Pro zatížení 25A (max 29A) a uložení A2 vychází 6mm². Viz kalkulačka zatížitelnost kabelů.
@Michal22: Pro elektrické přípojky a vedení před elektroměrem platí další předpisy.
Tady je problém, že kabely jsou z 90% na roštech, poslední dva metry ke strojům v trubce, tím revizák sundá zatížení o stupeň dolů. Mám tu nějaké německé tabulky, podle nich to vychází dokonce o dva průřezy líp.
Ať se kluci dohodnou přes projektanta a mně pak sdělí výsledek...
Ono za
a) pro ten provoz musí být vypracován dokument o posouzení vnějších vlivů (zdá se to jako blbost nicméně jako elektrikáři ti to brutálně usnadní život)
b) pokud chceš něco měnit mělo by to být na popud projektanta o opět dokumentace. Ono tam Lojza říkal moc v dnešní době nefunguje. _________________ Internet - metla lidstva
Já z toho asi urychleně vykličkuju, protože být prostředníkem mezi dvěma subjekty s protichůdnými zájmy je nevděčné, ale když si navíc odporujou projektant s revizákem, je to už vůbec na palici.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1270 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so září 15 2018, 12:53 Předmět:
Áno , to to ti doporučujem ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 15 2018, 14:33 Předmět:
V těch průřezech je pěknej bordel. Nedávno mi spřízněný revizák vyprávěl příhodu z Německa, kdy měla jeho fy problém s zásuvkovým rozvodem 230V/16A v sádrokartónových příčkách nacpanejch vatou. Dýlka vedení od jističe cca 40 metrů, jištění 16A. Podle německejch norem to má být kvůli tý vatě natahaný 3C x 4. Řešilo se to několik dní a nakonec tam naflákali 13A jističe.
Co to je za kokotinu? Myslím, že průchozí zásuvka se průřezem 4 mm ani nedá zapojit, koncová se spoceným čelem. Jde čtyřka drát vůbec narvat pod šroubky zásuvky a nebo dokonce do nástrků bezšroubkový zásuvky?
A to mě revizák tvrdil, že normy máme harmonizovaný přes EU a u nás by to mělo být stejně. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.