Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17512 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 03 2018, 23:50 Předmět:
Řekl bych, že to USB/RS485 má další terminátor, takže pokud máš na obou koncích terminátor, tak tam přidáš třetí. Pokud od tý svorkovnice odpojíš kabel na jednu nebo druhou stranu, tak tam máš zase jen dva terminátory, což je správně. Už si to moc nepamatuju, ale na obou koncích by mělo být 100 nebo 150R. Co s tím udělá třetí stejnej odpor si umíš zajisté spočítat. _________________ Jirka
Při komunikaci na vyšší vzdálenosti musí být vedení na obou stranách zakončeno zakončovacími odpory, neboli terminátory. Smyslem „terminátorů“ je zabránit odrazům signálu od konců vedení, rovněž pomáhají zvýšit odolnost linky proti rušivým signálům. Terminátor by měl mít v ideálním případě hodnotu 110 Ω (tzv. obrazová impedance), výsledná impedance linky je pak 55 Ω (110 Ω || 110 Ω).
Pokut to umí komunikovat až na 1200metru, těch mých 20 není vyšší vzdálenosti.
Takže na jedne straně je USB to RS485 pichle do raspi.
Na druhe straně ten s automatickým přepinaním pověšene na arduino.
Uprostřed USB to RS485 pochle do notasu.
Takto to šlape.
Když uprostřed přidam ten levný, spadne komunikace.
Když ho vyměním za ten s tým utomatickým přepinaním co je i na konci, funguje to.
Ten levny ma terminator na sobe. To je ten rezistor R7
Kolik podobnych tam mas doma napojenych?
A take predpokladam, ze mas ten levny nastaveny do rezimu PRIJEM.
Je to jiny vyrobek a vyrobce, a tak by to musela byt spis nahoda.
Vezmi merak a projed ty odpory. Bude jedinej s takto malou hodnotou, nebo hledej hodnoty kolem 120ohmu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.