Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19436 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 12 2018, 5:02 Předmět:
A odkud kam jsi přes sebe uzavřel okruh? To je totiž podstatné.
Jestli jen uvnitř zapojení, pak ten kopancový proud prošel pouze oběma pracovními vodiči, v nichž byl stejný, a je logické, že chránič nereagoval.
Chránič přece nemůže chránit všechny, určitě ne takové, kdož se hrabou ve spotřebiči bez krytů a za provozu... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Na chrániči nebývá uvedena doba vybavení v laicky srozumitelné podobě, ale (ne)selektivita a případně typ vyhodnoceného proudu (AC, AC a tepavý, AC a tepavý a hladký). Doba vybavení a proud při kterém nevybaví jsou kresleny v tolerančním poli charakteristik. viz obr. pro EATON.
Jak píšeš, chránič pro dům, klidně může být 300 mA a selektivní, ten nevypne ani při 100 mA skrz ruce.
Založen: Feb 10, 2013 Příspěvky: 13 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 12 2018, 22:23 Předmět:
Hill, otáčal som ten zdroj na stole a držal som ho za kraje dosky, kde sú plochy pripojené na PE. Lenže pritom sa zmenil uhol prsta voči doske a obvod sa zrejme uzavrel medzi fázou a PE, na vybavenie ističa to nestačilo . Bežne si beriem rukavice, ale vtedy som to podcenil. Ale kľudne to mohlo byť aj tak, ako píšeš. Občas sa aj "tesař utne".
Crifodo, presne tak. Nie je prúd ako prúd a nie je chránič ako chránič.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19436 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 13 2018, 4:58 Předmět:
Mohlo to být od obojího: neuvedl jsi, za jakým chráničem to bylo, Ivo sem vrazil široký přehled možností. Nicméně i rychlý 30 mA chránič, než vypadne, dovolí někdy proudu pěkně štípnout. Ale obvykle jen jednou.
Jo, a nepíšeš, jestli chránič pravidelně testuješ. To, že je zapojený správně, pořád ještě neznamená, že také správně vypíná. Přece jen je to elektromechanické zařízení, které může selhat, aniž by důsledkem selhání byl odpojení chráněného okruhu.
Tak to radši ještě prověř. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.