Oprava proudového chrániče
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17666
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 21:49    Předmět: Citovat

dj_rizek napsal(a):

Kup klidně i nejlevnější Čínskej NOARK, udělá víc parády než to co máš
https://www.elima.cz/obchod/rada-6ka-30ma-c-108_593_2104_2107.html?sort=4a&page=1

Nejsou už náhodou 6KA rozvaděčový krámy pro domovní instalaci nějakej pátek zakázaný?

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 7:34    Předmět: Citovat

E-on a ČEZ požadují u nových odběrných míst hlavní jistič minimálně 10kA.

Ostatní jističe a přístroje ve vnitřní instalaci mohou být 6kA a běžně se osazují. Zkratové proudy v bytových instalacích téměř nikdy nedosahují tak vysokých hodnot. Ovšem při nízké impedanci a předpokládaném častějším vypínání lze u řady 10kA očekávat delší životnost.

Chrániče bez nadproudové ochrany zkratové proudy nevypínají, pouze je přenáší. Hodnota Inc nebo Ikn udává podmíněný zkratový proud - závisí na předřazeném nadproudovém jistícím prvku. Je to proud, který může chránič spolehlivě přenést. Přístroj má být dimezovaný minimálně na hodnotu počátečního rázového zkratového proudu, který v daném obvodu připadá v úvahu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dj_rizek



Založen: Apr 07, 2005
Příspěvky: 711
Bydliště: blízko Třeboně

PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 15:01    Předmět: Citovat

Celeron napsal(a):

Nejsou už náhodou 6KA rozvaděčový krámy pro domovní instalaci nějakej pátek zakázaný?


A proč?

Dejte pokoj s těma obrazek_cenzuraíma kA, zhovadilost největší je to všechno stejný, nikdo neni tak blbej aby složitě vyráběl střeva zvlášť pro 4.5,6,10,15 kA to bysme se za to nedoplatili.
To samý pak 50 a 100kA ve velikosti běžnýho 3P jističe.

To si spíš prohlídněte zkušebny na potiscích (používaj rozdílný normy), tam budou rozdíly u jednotlivých pevností a tam hledejte zakopanýho psa, ne ve výrobku.
O rozdílných normách EN 60898 a 60947 ani nemluvím a hlavně si člověk nesmí proudy poplést.



img-1.jpg
 Komentář:
 Velikost:  24.95 kB
 Zobrazeno:  97 krát

img-1.jpg



IEC-comparaison.png
 Komentář:
 Velikost:  67.08 kB
 Zobrazeno:  118 krát

IEC-comparaison.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 21:18    Předmět: Citovat

Jestli tohle má bejt chránič k bazénu,tak já jsem vlastníkem zeměkoule.Opravou riskuješ,že ti to natáhne svaly od zápěstí po rameno a předáním opravenýho pak zmrzačení majitele a kriminál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17666
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 22:33    Předmět: Citovat

dj_rizek napsal(a):

A proč?

Dejte pokoj s těma obrazek_cenzuraíma kA, zhovadilost největší je to všechno stejný,


A ty jseš prosím co? Revizák, konstruktér jističů, poskok z ITI nebo jinýho dohledovýho úřadu, teoretickej teoretik nebo dokonce ředitel zeměkoule, že to všechno víš tak přesně? Smile

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 20:31    Předmět: Citovat

Na přenosném chrániči ve staré elektroinstalaci která nejde jednoduše předělat není nic závadného. Je to pořád lepší než nic. Doporučuje i ČEZ na straně 9:
https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/priloha-3.doc

kód:
U zásuvky nutno umístit bezpečnostní tabulku podle ČSN ISO 3864 (01 8010) se značkou příkazu NB.2.21 a bezpečnostním nápisem: „Při použití elektrických a elektronických zařízení třídy ochrany I tyto připojit přes přenosný proudový chránič pro pohyblivé přívody“. Tvar tabulky se doporučuje podle Národní přílohy ND 4 s rozměry 37 x 105 mm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 6:36    Předmět: Citovat

To se ovšem týká zásuvky pro účely údržby v rozvaděči trafostanice na straně NN. Zde se předpokládá kvalifikovaná obsluha, nebo její dozor. V běžné instalaci není přípustná možnost chránič vyřadit, musí být instalovaný pevně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 7:13    Předmět: Citovat

citace:
Zahodit do koše je to poslední.Sejmout to může pouze někoho z rodiny a to bych nechtěl

Tak si k instalaci čerpadla filtru nebo osvětlení nebo co tam máš, pozvi někoho z oboru, aby vybral všechny komponenty s ohledem na kvalitu, krytí a s přihlédnutím ke zkušenostem s výrobci, instalační materiál z mountfieldu to asi nebude. A ty komponenty nakonec ať revizák oměří na skutečné parametry.
Jestli ti záleží na rodině.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8972
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 10:32    Předmět: Citovat

Přidám tu můj dotaz, volal mi známej, že mu podezřele často padá chránič. Může být citlivější, jak když byl novej? Když svedu z fáze přes 10 k odpor proud do zmeně, tj cca 23-24 mA, může dobrej chránič vypnout i takto těsně pod 30 mA? Jde mi jen o test, jestli opravdu vypíná dříve, než by musel. Nevím, jak moc přesný jsou chrániče, v paneláku jej nemám na otestování.
Dík
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 10:37    Předmět: Citovat

Chrániče bývají o něco citlivější a rychlejší než mají předepsáno, ale ne víc než tak 40 %.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 10:37    Předmět: Citovat

Kolem 25ti mA je časté. Některé vybavují i níže, ale nevím jak je to potom vypínacím časem. Třeba mu to trvá déle než garantovaných při 30mA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 10:50    Předmět: Citovat

Chrániče Eaton běžně vypínají kolem 18-20 mA. Vypínací čas by neměl být na hodnotě poruchového proudu závislý, je daný vlastnostmi mechanismu. U typů G a S je navíc záměrné zpoždění reakce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8972
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 11:44    Předmět: Citovat

Díky chlapi, tak vezmu o něco větší odpor. Při 15 mA snad už nic padat nesmí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 13:55    Předmět: Citovat

Normalizovaná hodnota nevybavovacího proudu je 0,5 Idn, tedy 15 mA u chrániče s Idn = 30 mA. Součet unikajících proudů přitom nemá překročit 0,3 Idn, v daném případě max. 10 mA.

V případě centrálního chrániče se mohou unikající proudy blížit vybavovací hodnotě a občas ji překročit. Opakované vypínání tak nemusí nutně znamenat přímou poruchu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17666
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 15:22    Předmět: Citovat

V poslední době se objevují i chrániče 10mA. Hlavně v instalacích s elektrickým podlahovým topením v koupelnách se sprchovejma koutama s vytápěnou dlažbou. Žádná láce, taky 1800 bez DPH. Podle mě hovadina, stačí pustit teplou vodu a dlažba se hned ohřeje.
Už jste ten chránič měl někdo kuchlý? Je v tom stále trafo a nebo tam je elektronika?

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 3 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.