Zaslal: so květen 19 2018, 20:04 Předmět: Omezení výkonu ventilátoru 230V kondenzátorem
Ovládám výkon ventilátoru 60W pomocí kondenzátoru v sérii.
Je to oproti regulaci triákem,velmi tiché a plynulé,bez následků na motoru.
Ke spínání používám relé,které se mi ale začalo "lepit"!.
Je to zdřejmě způsobeno tím kondenzátorem 3,3qF v sérii s indukčním mtorkem ventilátoru.
Mám dotaz,jestli půjde místo klasického rele použít SSR relé,např OMRON G3MB-202P ?? Není mi jasné jak se to bude chovat s tím kondenzátorem v sérii?
Díky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 20 2018, 3:29 Předmět:
Připojit k čistě indukční zátěži jako předřadník kapacitu není šťastná volba. Se ti může stát, že zvolíš "správnou" kapacitu kterou dostaneš obvod do sériové rezonance a pak se budou dít věci. Jen pro nakopnutí, obvod ideální sériové rezonance má nulovou impedanci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ano pravda,ale strefit se do rezonance by byl slušný kousek.
Mám to ošetřeno 0.5A pojistkou.
No ale jak se bude chovat to SSR či triák když na něj přivedu napětí částečně nabitého kondenzátoru a sítového napětí?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 20 2018, 8:09 Předmět:
Nebudeš realizovat fázovou regulaci, takže by to jít mělo. Ale dimenzoval bych triak se slušnou napěťovou rezervou, dal přes něj ochranný varistor a přes sériový C motoru bych dal vybíjecí rezistor. Problém je, že na C může zůstat po vypnutí dost velké napětí, které proti opačné půvlně napětí v síti může nabývat pro triak něpěkných hodnot. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nevidím dôvod, prečo by mal kondenzátor v sérií lepiť kontakty relé. Indukčnosť motora dovolí pri zopnutí len taký prúd, ktorý by tam bol aj bez kondenzátora a pri vypnutí je prechodový dej na kontaktoch relé znova len záležitosť indukčnosti, ktorá sa snaží udržať konštantný prúd. Kondenzátor môže tento dej len potlačiť, nie zvýrazniť. Samozrejme mimo sériovej rezonancie. Problém by snáď mohol robiť opačne nabitý kondenzátor pri zopnutí, kedy by bolo na kontaktoch relé dvojnásobné napätie a teda aj dvojnásobný prúd, lenže kontakty su v tomto prípade v zopnutom stave a nehorí medzi nimi oblúk, ako pri vypínaní. Takže ani to by som nepokladal za kritické. Za predpokladu, že sa ten ventilátor zapína v dostatočne dlhých časových intervaloch, nie je problém odstrániť zvyškový náboj pararelným rezistorom. Štandardne sa navrhuje tento rezistor tak, aby po minute kleslo napätie na bezpečnú hodnotu. Meším rezistorom sa dá tento čas ešte skrátiť, ale zároveň stúpa výkonová strata na tomto rezistore.
Ak je však ten ventilátor zapínaný cez kondenzátor na menší výkon a následne ďalším relé zapínaný na plný výkon, tak je to originál zváračka na kontakty a ťažko si s tým poradí aj to SSR.
A už jsem asi doma.
Je to tak SAMEC. Díky
Spínám dvěma relátky plný a menší výkon.Sice každé zvlášť ale bez prodlevy.
Tohle mi opravdu nedošlo.
Zkusím nějak vřadit prodlevu mezi spínáním relátek.
Snad to pomůže
Díky
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.