Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: ne květen 06 2018, 11:52 Předmět:
Pokud je ale přístrojů tohodle provedení na jedný větvi hodně,může se nasbírat na PE takovej proud,že to vyhodí chránič.U jedinýho přístroje jsou ty proudy malý,ty Y2 kondíky maj pár nF.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: ne květen 06 2018, 13:54 Předmět:
Před harmonizací norem byla max. dovolená velikost Y kondu jen 5n /pro 220V 50Hz/, po harmonizaci a sjednocení na řadu jmenovitých hodnot je 4n7 /pro 230V 50Hz/. Nejsem si ale jistý, zda to plně platí např. i pro průmyslová zařízení, neboť v jednom takovém, opravdu průmyslovém zdroji jsem našel filtr s Y kondenzátory 10n. Ve spotřebním zboží se ale dá najít maximálně 4n7. Jsou to ty tyrkysově modré, nebo starší okrové placky, se spoustou natištěných log zkušeben, až to tam někdy ani nevejde a jmenovitou hodnotu aby člověk pak hledal lupou mezi tou spoustou "certifikátů". Nejsem si také úplně jistý, ale mají snad bezpečně udržet 3kV/50Hz, snad i proto jsou výhradně keramické a tak velké.
V laciných spínaných zdrojích je ale pro kapacitní spojení P-S používán taktéž většinou modrý kondík, ale mnohdy bez té spousty certifikátů, často i bez označení hodnoty.
Přes hodnotu 4n7 a při odpojené PE se např. doutnavka spolehlivě rozsvítí, měřáky mohou vykazovat blbosti viz výše a citlivější osoby s vodivější kůží a podrážkami opravdu mohou cítit "mrazení", "drhnutí", jednorázové slabé "kopnutí" při prvním dotyku a podobné projevy, často špatně popsatelné.
Při počtu např. deseti stejně odrušených zdrojů, je to proti společné, odpojené PE kapacita už kolem 50n, to už může spolu vydat na slušnou, jednorázovou pecku při prvním doteku. Ale ublížit to ještě nemůže.
Jestli dobře počítám, tak ani při 10ks takových zdrojů a řádně připojené PE by i hodně nadržené 10mA fíčko rozhodně teda vyletět nemělo
Ani při společném zapnutí těch zdrojů a nabíjení dotyčných Y2 kapacit.
Těch stejně odrušených zdrojů by muselo být /pro výpadek fíčka proudem Y kondenzátorů/ násobně víc.
To se v praxi velmi málokdy sejde.
Dřív by asi vyletěl běžný jistič, nárazovým zapínacím proudem těch deseti zdrojů.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: po květen 07 2018, 7:29 Předmět:
Typickej příklad,co zmínili na školení z padesátky je PC učebna,ve který je 30 sestav na jednom chrániči.Když se jich zapojí 29,je to OK a když se zapne i ten poslední,už to vyletí.Moc častej jev to není,ale několikrát se to už stalo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.