Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1511 Bydliště: Studénka
Zaslal: po duben 16 2018, 19:17 Předmět:
Dík všem za reakce a rady.
Došel jsem k závěru, že dočasné napojení světla na zásuvkový okruh v jedné místnosti by nemělo být "nezákonné" a je to možno takto realizovat za podmínky, aby impedance vypínací smyčky u světel vyhověla jističi pro zásuvky (nebo přidanému jističi, např. i tomuto z GM Elektronic https://www.gme.cz/jistic-schurter-t11-211-5-a , který je asi stejně drahý jako jistič nvržený kolegou "samec" s dopravou a poštovným).
Jinak v tom paneláku jsou vodiče na stěnách vedeny plochými Al vodiči pod omítkou. Nejsou tam povrchové lišty. Rozbočovací krabice i krabice pod zásuvkami a vypínači jsou zapuštěny do úrovné omítky. Nad omítkou jsou jen víka krabic a kryty zásuvek a vypínačů.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4254 Bydliště: Skalica
Zaslal: po duben 16 2018, 22:58 Předmět:
Vieš čo je vypínacia schopnosť ističa? je to to, aký skratový prúd to dokáže rozopnúť. Hentá potvora od slona má vypínacu schopnosť 40A. To je k ničomu to ti jednoducho pri skrate zhorí. Len pre porovnanie bežný istič má vypínaciu schopnosť vyše 10kA. Keď už daj tam obyčajný istič.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1511 Bydliště: Studénka
Zaslal: út duben 17 2018, 6:01 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Hentá potvora od slona má vypínacu schopnosť 40A. To je k ničomu to ti jednoducho pri skrate zhorí. Len pre porovnanie bežný istič má vypínaciu schopnosť vyše 10kA. Keď už daj tam obyčajný istič.
Dík za upozornění. Parametry toho jističe SCHURTER jsem podrobněji nestudoval a reagoval jsem na návrh kolegy.
Stejně jsem přesvědčen, že těch několik metrů připojeného světelného okruhu Cu 1,5 nezvýší impedanci vypínací smyčky natolik, aby se tam musel přidávat na přechodnou další jistič. Odpor zemní smyčky v zásuvkách té nejvzdálenější místnosti byl změřen Zerotestem a s bohatou rezervou vyhovuje pro předřazený jistič zásuvek.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 234 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út duben 17 2018, 16:59 Předmět:
Podle normy, nebo čím se to vlatsně řídíme (normy jsou z většiny nezávazné), je možné na světelný okruh připojit (nanejvýš) jednu zásuvku a naopak. Ale to neni asi to, co byste řešil. Jedině pokud tam máte jen jeden světelný vývod (světlo na dvojvypínač se snad taky považovalo za jeden vývod), což se taky v moderní architektuře nedělá. O tom, že by v bytě nebo v místnosti byl jediný okruh jsem už dávno neslyšel, to se dělalo dříve, naopak zásuvkových okruhů se dává spíš víc než jeden. No už jen proto, že víc okruhů je víc jističů a dalšího materiálu a tím i větší rozvaděč, prostě elektrikáři chtěji taky prodávat.
Pokud víte kdo bude dělat revizi, dalo by se ho zeptat. Obzvlášť pokud to má být dočasné (což většinou znamená na věčné časy) nemuselo by to tolik vadit, respektive by to třeba se skřípěním zubů dovolil.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1511 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne duben 22 2018, 7:34 Předmět:
mluno napsal(a):
.......Pokud víte kdo bude dělat revizi, dalo by se ho zeptat. Obzvlášť pokud to má být dočasné (což většinou znamená na věčné časy) nemuselo by to tolik vadit, respektive by to třeba se skřípěním zubů dovolil.
Ještě se vrátím k tomu řešenému problému. Do zásuvek v pokoji mohu připojit libovolný počet zástrček s různými lokálními světly. Dokonce mohu někde v rohu místnosti osvětlit stůl tak, že od zástrčky povedu kablík po stěně vzhůru a lokální světlo pověsit na stěnu nebo třeba i na strop. Pokud je vše bezpečně a odborně provedeno, asi by žádný revizní technik neměl námitky.
Pokud se v tom pokoji provede nová elektrická světelná instalace, a její rozvod bude ukončen v krabici pro pozdější připojení na světelný rozvod z vedlejší místnosti, mohu tu krabici připojit přechodně na zásuvkový okruh do vedlejší krabice dvěma způsoby:
1. Udělá se normální propojení pod omítkou do vedlejší zásuvkové krabice. Tady jak píšete, může mít revizní technik námitky, že třeba na zásuvkovém okruhu je např. více než jedno světlo a mohl by dělat potíže, pokud se to s ním nějak předem nedohodne, že "se skřípěním zubů přivře oči".
2. Z té světelné krabice se vyvede kabel ze zástrčkou, která se připojí do nejbližší zásuvky. To, že vedení od zástrčky ke světlům je vedeno pod omítkou není podstané pro to, že na zásuce je více než jedno světlo. Revizní technik může maximálně udělat revizi toho světelného rozvodu jako by dělal třeba revizi přenosné stojací nebo jiné lampy.
Tím chci jen říct, že u všeho je podstané bezpečné a kvalitní provedení. Z toho pohledu je jedno, zda světelný okruh připojím na zásuvkový prvním nebo druhým způsobem. Přitom to první asi nějaké normě nevyhoví, zatím co tomu druhému, elektricky stejnému, už nějaká norma bránit nemůže. Nebo ano?
A ještě dotaz. Podle mne není při rekonstrukci rozvodů v jedné místnosti potřebná nějaká revizní zpráva. Není komu ji předložit. Podstatné je, aby rozvody byly udělány pracovníkem, která by měl mít k tomu oprávnění dle vyhlášky 50, a ne nějakým amatérským "fušerem". Pokud bych si tu rekonstrukci prováděl já sám ve svém vlastním bytě, udělal bych si ji kvalitně a bezpečně bez ohledu na to, že jsem si nyní již v důchodu zkoušky dle vyhlášky 50 neobnovoval. Za práci bych si ručil i bez revizního technika.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.