CYKY 2A x 1,5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 20:31    Předmět: Citovat

Zařazení přepínačů 6 a 7 umožňují typy ABB pro otočné ovládání a tlačítkové spínání. Regulace je pak možná pouze z jednoho místa - na stmívači. Tyto jsou převážně určeny pro běžné žárovky, pro LED (stmívatelné bez předřadníku) asi jenom typ 6523 UR-103-500.

Typy s krátkocestným ovládáním lze osvětlení spínat i regulovat z více míst paralelními tlačítky. Tyto ABB vyrábí pro stmívatelné LED žárovky, zářivky s elektronickým předřadníkem nebo běžné žárovky. Všechny zapuštěné smívače ABB se zapojením jsou zde.

LEDkový stmívač jsem zapojoval jenom jednou, ale jaká je dlouhodobá funkčnost a spolehlivost nevím. Kdovíjak to funguje s různými žárovkami nebo panely...


Naposledy upravil Achab dne st duben 11 2018, 9:27, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17691
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 22:26    Předmět: Citovat

Díky!
Překvapuje mě, že ta 6523 UR-103-500 nepotřebuje N-ko. Nebude z toho pak stejná volšovina jako když se dával sériovej PIR k zářivkám?
Zajímavý je, že ty krátkocestný u žárovek N být nemusí, u Led jo. Tak aby to vůbec fungovalo...
Myslím, že při tý ceně 2K5 až 3K5 za kus to toho člověka ruchle přejde a dá si tam maximálně jeden 6523 UR-103-500.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 10:54    Předmět: Citovat

Při regulaci z jednoho místa by šly přepínače teoreticky použít i u jiných stmívačů. Vypínala by se přívodní fáze do stmívače, nebo vývodní do žárovky.
Ovšem v prvním případě by si musel stmívač pamatovat nastavení po ztrátě napájení. V druhém by nesměl být funkčně závislý na vratném potenciálu N přes žárovku - to může být právě u některých typů bez přímého N. Podobně u typu ABB 6526 U-500 - sice má přívodní svorku N, ale pro zatížení nad 10W ji není nutné připojovat. Funkčnost konkrétních typů v daném zapojení by se musela ověřit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.