PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:41    Předmět: Citovat

Taky záleží,jestli je levnější trafo 400/230(400/24) nebo těch 50m pětižilovýho kabelu,ten 24V stykač mívá rozdílnou cenu od toho 230V.Pokud kabel,tak kup gumák 5x2.5 a máš po problému.Stykač na 24V má zas tu výhodu,že místo plováku dáš 3 nerezový tyče a 2 komparátory s bistabilním klopákem(těch zapojení je mraky) na ovládání toho stykače.Když budou tyče dost tlustý (a spoje dost odolný),vydrží to dýl než plovák kterej se bude při ind.zátížení stykačem vypalovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:50    Předmět: Citovat

Do země CYKY - guma tam nemá co dělat...
Jinak z trafa 400/230V se dá napájet přímo hladinový spínač, například některý MAVE.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2646

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:22    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
...vodič PEN má mít minimální průřez 10mm²Cu / 16mm²Al. ...


Neplatí tohle jen pro hlavní přívod? Přece netaháš ke všem spotřebičům desítku měď nebo šestnáctku hlínu.

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33897
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:34    Předmět: Citovat

Netaha, lebo pouziva oddelene PE a N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:34    Předmět: Citovat

Nepředpokládal jsem,že je to nafurt,kde se čerpadlo pouští jen občas,bejvá vidlice a gumák,kterej se smotává a uklízí(pak to čerpadlo nemůže taky použít kdekdo,pokud je šňůra někde zamknutá).Pokud to má bejt nafurt,tak samozřejmě zakopat CYKY v KOPOFLEXu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:20    Předmět: Citovat

Je zde ještě otázka zatížení PE např. 10mA přes plovák . Stejně je povinnost chránič kontrolovat . No a kolikrát chceš mít čerpadlo na suchu ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2646

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:25    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Netaha, lebo pouziva oddelene PE a N.


Copak ve starých "dvoudrátových"rozvodech (=TN-C) byly PEN vodiče 10mm2 Cu (a protože byly v hliníku, tak by byly 16mm2 Al)? Kam by se takový drát v zásuvce připojil?
Neplatí, že PEN má do 16mm2 stejný průřez jako L? - viz třeba tady: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/377

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 21:37    Předmět: Citovat

Takto to mám roky,
kábel k studni zakopal už dávno-dávno predchodca.. CYKY 4x1,5 bez N.
Do vodotesnej krabici som dal trafo 400/230 a stykač s cievkou na 230Vac.
Prúdový chránič nehodno dráždiť.



___3f_cerp.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  ___3f_cerp.jpg
 Velikost:  43.78 kB
 Staženo:  207 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 8:51    Předmět: Citovat

Jenom pro ujasnění.
Ten proudovej chránič, tam bejt nemusí. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 10:15    Předmět: Citovat

petrfilipi napsal(a):
Neplatí, že PEN má do 16mm2 stejný průřez jako L?
Platí, ovšem nejnižší průřez PEN je současně 10mm²Cu, viz třeba zde.
Starší instalace s nižším průřezem PEN je možné provozovat pouze do rekonstrukce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 11:31    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Jenom pro ujasnění.
Ten proudovej chránič, tam bejt nemusí. Smile


Nemusí, ale v danom prípade má barák už na hranici pozemku prudový chránič hneď za meraním.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
v4s1m4



Založen: Oct 06, 2010
Příspěvky: 108
Bydliště: Brno, Jeseník

PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 12:48    Předmět: Citovat

Díky všem, spíše se tedy přikloním k variantě od procesora, pokud se nemýlím, trafo nepotřebuje vpodstatě žádný výkon, stačí mi tedy nejslabší, co seženu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 15:59    Předmět: Citovat

Záleží na typu použitého stykače a velikosti ovládacího napětí. Trafo by mělo mít přiměřenou výkonovou rezervu, příkon při přítahu stykače je vyšší než přídržný, například 60/10VA.
Jinak jištění primáru má být v každé fázi. Ovládání by v tomto případě mohlo být bezpečným napětím 24V, tato trafa bývají snadno dostupná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund