dracekvo



Založen: Feb 10, 2009
Příspěvky: 506

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 4:05    Předmět: Citovat

Hromosvod nemáme.
Je pouze na ulici hlavní přívod + hlavní jistič. Potom o cca 4 metry dál je rozvadeč kde jsou hodiny a jističe.
Dojde k přerušení vodiče od hodin k rozvodnici pro jističe a mezi to příjdou pomocí cca 4 metrů kabelu zapojit invertory(nebo jeden
3f invertor). Cena okolo 100 tis.
Takže jestli dám za ochrany 2 nebo 6 tis. Nehraje roli.
Jde mi o to, abych minimalizoval možnost, že se k nim dostane nějaká špička ze sítě, ale zároveň nechci vyhazovat peníze na něco co nefunguje.

Panely mají vlastní přepěťovku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 11:44    Předmět: Citovat

Hlavně to zapoj tak (= na správné místo), aby to chránilo primárně Tvoje zařízení, nikoliv venkovní rozvody.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 11:51    Předmět: Citovat

A nějaké uzemění? MET? Pokud mají panely svoje přepěťovky, kde jsou spojeny se zemí? Jenom přes PEN? Pak je to takové nanicovaté.
Pokud je rozvod sítě kabelový, v zemi, nebude to s přepětím zas tak hrozné, přímý úder blesku nehrozí, možná do VN a trafa. Takže to bude ošetřeno hlavně kvůli špičkám. B do rozvaděče, ten přívodní kabel smotat pár závitů a schovat do zdi. A pak C. Ale když to přijde z panelů...

_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dj_rizek



Založen: Apr 07, 2005
Příspěvky: 711
Bydliště: blízko Třeboně

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 16:51    Předmět: Citovat

dracekvo napsal(a):
abych minimalizoval možnost, že se k nim dostane nějaká špička ze sítě


Hmm, tak to přepěťovkám docela věříš, koukni do katalogu při jakých napětích se proráží.

Ať si každej montuje co chce, jediná dobrá věc na tom je že při průrazu jím teče takovej proud že vyhodí předřazenej jistič a díky tomu neshoří domácnost od požáru rozstřelenejch spínanejch zdrojů a podobně v různý elektronice.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 17:13    Předmět: Citovat

dj_rizek napsal(a):
..jediná dobrá věc na tom je že při průrazu jím teče takovej proud že vyhodí předřazenej jistič a díky tomu neshoří domácnost od požáru...

Ty jsi studoval zahradnicku školu nebo jsi vyučený řezník?

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
dj_rizek



Založen: Apr 07, 2005
Příspěvky: 711
Bydliště: blízko Třeboně

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 18:38    Předmět: Citovat

Ne jen víc jak 10 let jsem dělal kontrolu ve výrobě prěpěťovek takže vím co to dělá z čeho se to dělá a jak se zkouší včetně zátěžovejch testů v laboratořích,zpracovávání reklamací atd. ale jinak skoro řezník.

Dál už to řešit nebudu, nastudováno tu máte dost tak přeju štěstí Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 18:41    Předmět: Citovat

Já se neptal na praxi, ale na teorii. A ta je katastrofální. Ale taky toho nechám, dokážu pochopit dnešní ojebávky.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 19:16    Předmět: Citovat

U žlutýho HAKELu může bejt ten předřazenej (nejbližší) jistič až B16.U červený 3F DEHNVENTIL TNC to jsou 63A nožovky.Pokud je vyšší proud,dostane přepěťovka svý nožovky do 63A a využije se signalizační relé na pomocný svorkovnici tý přepěťovky(pokud je má) nebo signalizace přepálení těch nožovek.Ten PE vývod se spojuje nejen s PEN,ale i s pásovinovym pospojenim skříně,ke kterýmu se dává blíž než k tomu PEN(pokud to jde)Ten PE vývod má stejnej průřez jako vstupy,občas dvojnásobnej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 19:27    Předmět: Citovat

Ale to jsou často pořád svodiče přepětí, ty nepatří do rozvodny rovnou na přívodní kabel. Tam patří svodič proudu, když už, a to jsou bleskojistky jak prase a docela drahý. Uvědomte si, co to vlastně chrání a na jaké impedanci.

Jestli se to dnes takto prasí, tak teda hůl do ruky.

PS. Ten 3F DEHNVENTIL TNC uvádí info i jako svodič proudu, pak nechápu to předřazení nožovkama - to je nějaká dnešní norma, že se jistí svodič bleskového proudu? Nás to neučili, bleskojistka a hotovo... Na rozdíl od pochybného varistoru zvládne i deset či dvacet pořádných přeskoků, než ji to zlikviduje. Navíc kombinovaná ochrana na těch pár cm² se díky možnému přeskoku zdá nějak divná. Teď konečně chápu názor uživatele dj_rizek, nás to učili jnak...

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]


Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 23 2018, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 19:53    Předmět: Citovat

Tak proti přímáku jsou ty A-čkový bleskojistky,který to omezej na max.6kV.Ty už na hlavní rozvodně obvykle jsou.Tohle jsou ochrany B,který to dál snižujou na 2.5kV a C na těch obvykle 270-280V každej vstup proti PE,jsou i kombinovaný BC.Ten konkrétní s těma nožovkama má chytat zpětný špice ze stroje a když to vybaví,má to zablokovat ten stroj,dokud se ten modul nevymění.Na ochranu před bleskem to samozřejmě nestačí,ta rána z něj obvykle překlene i vypnutej jistič,blesk mívá 10-90MV podle typu a indukuje od 100kV(zdálky) až po 5MV(nablízko). Ten přímák může mít i víc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 23 2018, 20:04    Předmět: Citovat

Správný B na vstupu rozvaděče má mít test na bleskový proud (10/350 µs) ideálně 100kA, s odřenýma ušima 25kA. Pořád je to svodič proudu, to áčko je na rozvodech venku, to nic nezaručuje. Ani nevíš, kde to je. Napětí se moc neřeší.

Pokud to nelze zajistit, tak raději žádnej svodič proudu, raději po cca 10m rozvodů dát klasický bleskojistky = svodiče přepětí.

Rozvody fungují jako zpožďovací vedení + impedance (protože následné ochrany bývají rychlejší než ty "tvrdé" předchozí). Takže energie se ideálně vyzáří na impedanci, a nevyrazí to žádnou ochranu. Navíc impedance vedení jakožto dolní propust roztáhne puls do šířky a sníží jeho amplitudu. A z 10us jehly je třeba najednou 1000x širší puls s 1000x menší amplitudou, protože energie se bohužel musí zachovat. A taky někde vyzářit, aby to neschytal spotřebič.

Největší energii má blesk CG+. Naštěstí je jich relativně málo. A na blesk (kromě přímého kanálu, co vám zboří komín) je potřeba se dívat jako na VF děj, už kvůli časům řádově mikrosekundy. Pak člověk pochopí i ten uzel na kabelu, co údajně brání poškození přístrojů...

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund