Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 03 2018, 18:19 Předmět: UPS Zriello 800VA
Přistála mě na stole tahle UPS. Je v ní úplně mrtvá SLA odhadem 12V/9Ah. Napětí 0V, odpor nekonečno. UPS se chová jak mrtvola, nejde zapnout, 230V na výstup neprochází.
Je správná moje domněnka, že to je tím, že nemá baterku?
Asi jo, zkusil jsem místo Pb připojit NiMH 12V/4Ah, pak už jde zapnout, je pro 230V průchozí. Když měřím na výstupu napětí, tak po vyškubnutí přívodu ze zásuvky začne pískat asi s 5 sekundovou pauzou a na výstupu se objeví 168V. Předpokládám, že to je snad tvarem kmitočtu z měniče.
Zkusil jsem připojit na výstup 25W žárovku. UPS bude možná v pořádku, protože jas ze sítě i z baterky je stejnej a přepnutí není na vlákně vidět. Ale během 1-2 minut začne UPS pískat trvale. Se 100W žárovkou zapíská a vypadne během pár sekund.
Tak teď je otázka, jestli to je jen nevhodnou a nebo měkkou NiMH baterkou (je dost stará) a nebo je ta UPS ještě nějak jinak bolavá. _________________ Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Naposledy upravil Celeron dne so březen 03 2018, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 03 2018, 18:52 Předmět:
Ty elyty nebudou tak jednoduchý. Na základní desce jsou nakolmo zapájený moduly a elyty na nich asi nepůjdou vytáhnout, protože 3 mm od jejich čepic jsou chladiče měniče. A navíc to jsou nízký velkoprůměrový. Měřák ESR na zapájený elyty nemám, měřím je venku na BM509.
Koukám na tu baterku a je na ní 12V/34WPC/15min/1.3VPC/25. Tak jsem z toho značení jelen, co to vlastně je, jestli 7,2Ah nebo 9Ah. Nebo nějakej vysokoproudovej typ? V UPS přeci bývají typ Stand-by, cyklický s velkým povoleným proudem a hlubokým vybíjením se dávají na pohon, třeba invalidních vozejků. _________________ Jirka
Ještě bych zkusil jestli když je na síti nabíjí AKU. - (Teď mi jaksi záhadně chodí APC 700 a nenabíjejí - pojistka , můstek, kondík a šváb v háji) Jinak vypadá OK. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 05 2018, 11:54 Předmět:
Dík za připomenutí toho nabíjení. Zítra odpoledne by měla být 9Ah baterka a tak budu pokračovat. Docela mě překvapilo, že baterka je galvanicky spojená se sítí. Když do toho čumím, kromě velkýho klasickýho trafa tam nikde není oddělovací zdroj na řídící procák. No někdě to musí být oddělený, když má USB štekr. Ale zas jsem to moc nezkoumal... _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 05 2018, 12:34 Předmět:
No to já nevím jak má vypadat uživatelsky nevyměnitelná baterie.
Ta UPS byla totiž sešroubovaná vrutama na plochej uprostřed proříznutej šroubovák, aby do toho jen tak někdo nevlezl, tak to třeba je uživatelsky nerozebíratelný. Víš, jak to je vevnitř nahňáňaný? Aby se to dalo spustit, a něco v tom změřit, musel jsem si udělat prodlužováky na silový vývody. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 05 2018, 12:42 Předmět:
Uzivatelsky vymenitelna vyzera tak, ze vpredu alebo zospodu su dvierka na max. dve skrutky, bateria sa da vymenit bez vypinania UPS, postup je nakresleny v manuali (alebo niekde na webe vyrobcu) a vyrobca predava aj nahradne baterie.
Takze ked sa to musi cele rozobrat, bude to ta uzivatelsky nevymenitelna a ta skutocne moze byt spojena so sietou. V tom pripade byva oddeleny len ten komunikacny port.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 17 2018, 10:45 Předmět:
Včera dorazila hermetická Pb baterka 12V 9Ah do UPS, značka Kun Long. Dal jsem ji nabít procesorovou nabíječkou proudem 0,9A. Vypnutí jak píšou na futrálu 13,8V.
Divný ale je, že ta baterka má kromě Stand-by nabíjení 13,8V povoleno taky nabíjení pro cyklický použití 15V. Dosud jsem si myslel, že baterky jsou vnitřní konstrukcí buď Stand-by nebo Cyklická. Asi číňani vymysleli něco novýho, nebo oblafli fyziku a chemii.
Problém je, že při vybíjení procesorovkou proudem 5A (v UPS bere určitě několikrát víc) jsem z ní dostal při vypínacím napětí pouze 6,4Ah. To není žádná hitparáda. Je to na reklamaci, nebo né? Nikde jsem nenašel, při jakým proudu je ta kapacita deklarovaná. Zkusit do ní narvat těch 15V a pak změřit co z ní vyleze? Trochu bojím bojím, abych neměl dílnu ohozenou HSO† _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 17 2018, 10:59 Předmět:
Pri 7,2Ah Panasonicu plati ta kapacita pri "20-hodinovom" vybijani, u teba to bude podobne:
20 hour rate: 7.2Ah
10 hour rate: 6.8Ah
5 hour rate: 6.3Ah
1 hour rate: 4.9Ah
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 17 2018, 11:28 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pri 7,2Ah Panasonicu plati ta kapacita pri "20-hodinovom" vybijani,
Já jsem si to myslel. Akorát by mě zajímalo, jak dlouho taková baterka udrží PC který žere 150-200W. Nějakejch 12-17A při 100% účinnosti měniče
Odhaduju to na maximálně 10 minut s novou baterkou. Za rok, dva to bude půlka Má taková UPS vůbec smysl? To je snad jen na překrytí hupů sítě. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 17 2018, 11:36 Předmět:
Bezne kancelarske PC (CPU Intel, integrovana grafika, jeden disk) a LCD monitor ta 7,2Ah bateria utiahne asi pol hodinu. Testovane s APC Back-UPS CS 650. Aj ked to bude menej, tak stale dost na to, aby clovek stihol ulozit pracu a bud PC vypnut alebo ist nahodit istic.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.