Zaslal: pá únor 23 2018, 21:57 Předmět: zvláštní závada
Dobrý večer,Nevím jak toto vlákno pojmenovat.Hned na začátku chci poznamenat,že elektrikář jsem,ale s touto závadou jsem se nikdy nesetkal.
bydlím v bytě,kde mám pracovní stůl,kde je počítač ,LCD monitor,horkovzdušná stanice s pájecím perem,laboratorní zdroj atd.
Vše mám zapojeno přes prodlužku (opravdu poctivě udělanou - průřez kabelu 1,5 a dutinky) na jedné zásuvce.
Co se týká el. inst.tak o ni mnoho nevím,jen vím,že instalace zásuvek je v hliníku a hlavní přívod 1F. (instalace bez FI).V zásuvce je zapojena 3 vodičově.
Problém je ten,když mám zapnutý LCD monitor,počítač a vypínám vypínačem regulovatelný zdroj(má vlastní vypínač - při zapíná se žádný jev neděje). V této chvíli se mi vypne obraz na LCD monitor ( jako když bych odpojil podsvit na displeji).
Druhá věc je ta, že když vypínám na horkovzdušné pájecí stanici pájecí pero tak v této chvíli se mi vypne celý počítač,Po znovu zapnutí pájecího pera se sám zapne (jako když bych zmáčknul jeho zapínací tlačítko).
zřejmě se nějaká vzniklá špička indikuje male neumím si to vysvětlit.
Jediné co jsem mohl udělat je to,že jsem v zásuvce utáhnul spoje a změřil impedanci.
naměřil jsem 0,7ohmů (včetně 1,5nás.)
dle použitého jištění atd.. je v pořádku.
PS: v dílně ,kde jsem byl předtím,kde byla řádně nově provedena Instalace TN-S se tento jev neprojevoval.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 23 2018, 22:11 Předmět:
Skusil by som dat PC na druhu predlzovacku.
Na jednej zasuvke mam server/router s UPS, PC s UPS a dvoma monitormi. Zapinam si podla potreby lab. zdroj alebo teplovzdusnu pistol a nie je ziadny problem. Ako bonus to je dokonca na jednej vetve s chladnickou. A je to hlinik v TN-C.
Naposledy upravil rnbw dne pá únor 23 2018, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 418 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá únor 23 2018, 22:17 Předmět:
PS: v dílně ,kde jsem byl předtím,kde byla řádně nově provedena Instalace TN-S se tento jev neprojevoval.
Takže, jestli jsem to pochopil dobře, tak když přes tu samou prodlužovačku ti vše jede bez problémů, bych se zaměřil na AL okruh smyčkovaných zásuvek (stará instalace) a PEN svorkovnicí.
Místo monitoru nebo počítače připoj rozdvojku a do ní stolní lampu s klasickou žárovkou (např. 40W). Pak připoj do této rozdvojky výkonný spotřebič (varnou konvici, vařič...) a zapni. Jako elektrikář máš jistě i nějaký měřící přístroj - voltmetr. Žárovka i měřák by měly prozradit, kde je zakopaný pes.
děkuji Vám všem žárovku a voltmetr samozřejmě mám jen je mi divné že špatný spoj jsem neodhalil pomocí měření vnitřního odporu sítě se zerotestem Z48N. (ja vím že je starý,ale mám k němu dokument o kalibraci
děkuji,odpoledne to zkusím.Já to bral tak,že zerotest má v sobě zatěžovací odpor,kterým zatíží síť,ale to samozřejmě je pravda ještě nic neznamená ?) dám vědět
tak jsem to vyzkoušel.Použil jsem žárovku 100W,rychlovarnou konvici a voltmetr.
napětí v síti (bez zapnuté konvice 230V)..Po zapnutí konvice napětí spadlo na 222V... a po vypnutí té pájecí stanice se ukázala na měřáku špička 800V. při vypínání horkovzdušné části (na stejné pájecí stanici) to nedělá
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 26 2018, 15:15 Předmět:
Na něco podobného jsem teď narazil taky. U elektronkového rádia jsem na primár síťového trafa doplnil pojistku. Zkoušel jsem simulovat rázy vznikající při rychlém zapínání a vypínání a pojistka v pohodě držela. Stačilo ale, aby při pomalém vypínání vypínač zajiskřil, a pojistka letěla. Elektrický oblouk má záporný diferenciální odpor, který může vyvolávat kmity. Nejspíš se tím v síti vyvolala nějaká rezonance.
Je to možná trochu divoká teorie, ale jiné vysvětlení mě nenapadlo.
Děkuji za reakci může to být samozřejmě chyba v té samotné pájecí stanici..Mám tu ještě zapojenou do stejné prodlužky obyčejnou pájecí stanici.a tam vypínání ani zapínání nemá žádný vliv.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.