PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:30    Předmět: Jedenáctá zásuvka Citovat

Potenciálně výbušné téma, proto raději rovnou zde Smile

Norma praví, že na jednom zásuvkovém okruhu smí být maximálně deset zásuvkových vývodů a že se dvojitá zásuvka, z výroby, považuje za zásuvku jednu.

Otázka ovšem zní, jak se postavit k situaci, kdy by bylo potřeba do obvodu doplnit jedenctou, nebo dokonce dvanáctou zásuvku. Naprosto čisté řešení je druhý jistič a další zásuvkový okruh. Nicméně toto řešení není politický průchodné Smile Naprosto průchodné řešení je se na normu vykašlat a prostě zásuvku dodělat. Je to v bytě v obýváku (obvod zahrnuje ložnici a obývák) a tak jsou v zásuvkách stejně jen přístroje typu televize, budík, přehrávače, zesilovač a podobně.

Existuje nějaké elegantní řešení této situace a nebo je lepší se tvářit, že problém neexistuje a tím jej vyřešit ke spokojenosti téměř všech? Tedy krom lidí lpících na normách.

Osobně mi připadá lepší, a bezpečnější, mít na jednom okruhu více zásuvek než hromadu různých rozdvojek a prodlužovaček.

Díky za názory Smile

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:39    Předmět: Citovat

Pokud je obvod málo zatížený a některé zásuvky spíše rezervní, klidně ty dvě přidej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31645
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:42    Předmět: Citovat

Mejlím se, když si myslím, že zrovna tenhle počet zásuvek na 1 jištěným okruhu je v normě uvedenej POUZE JAKO INFORMATIVNÍ POČET - a že skutečnost je omezená jen a výhradně celkovým současně zapojeným příkonem??? Kdo má přístup k normám - Hille, co ty na to? Revizáci, rozsuďte to!
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:49    Předmět: Citovat

Rekl bych to asi takto - zalezi na zdravem rozumu a uvazovani. I 4 zasuvky ve sdruzenem ramecku se povazuji za jeden vyvod.
Takze - pokud nebude vedeni a jistic nadmerne namahane, nevidim problem ani z pohledu RT. Je to pruchozi i pri revizi a rozhodne lepsi nez zmet prodluzovacek a rozbocek pochybne kvality.

Pokud na tom okruhu ale visi 3 primotopy, tak stejne bude nejspis padat jistic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 15:58    Předmět: Citovat

Taky bych to tak viděl. A jsem pro přesun tohoto vlákna i vedlejšího o motorech do "silnoproudu", v budoucnu bude někdo řešit stejný problém a tahle vlákna časem zmizí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 616
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:03    Předmět: Citovat

Podle mě není limit zatížení, ale impedance smyčky. Pokud se zásuvky nevětví, ale smyčkují, je na smyčce s 10ti zásuvkami 44 spojů.
Tedy pokud bych potřeboval udělat více zásuvkových vývodů, řešil bych to větvěním.

Ale už je to zase pár let, co jsem si projektoval elektroinstalaci, tak to berte s rezervou....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2375
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:16    Předmět: Citovat

Jedná se o normu ČSN 332130, momentálně (od 1.1.2015) je ve 3. edici, je to tam napsané ve stylu "Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka i vícenásobná zásuvka se považují za jeden zásuvkový vývod), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680 VA při jištění 16 A (2 300 VA při jištění 10 A)." - podobně to bylo napsané už v první edici normy.

Počet třífázových zásuvek na obvod není normou nijak omezený.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:17    Předmět: Citovat

Smysl daného článku normy (ČSN 33 2130) je omezení počtu kontaktů, které zvyšují impedanci, případně i možnou poruchovost.
Ovšem pokud nejde o větší zatížení nebo značnou délku odbočky, lze ve většině případů jednu-dvě zásuvky navíc připustit. Někde v bytě k televizi s tím žádný revizák nebude dělat problém.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:22    Předmět: Citovat

Je to jedno. Kolik tam bude příkon? 3680W? Trochu rozumu. V ostatních důležitějších věcech se nevyznají revizáci ani projektanti, jaký je v tom bordel. Tohle je neohrožující prkotina. Pokud to jsou zásuvky s samosvornými kontakty, 20 bych jich ale nedal.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:02    Předmět: Citovat

Norma má informatívny charakter, čiže nie je záväzná. Každý nech zváži, prečo tú-ktorú normu niekto napísal.
Osobne by som to rozdelil na dva okruhy. 5 a 6 zásuviek.
Reči typu "tam bude len TV atď." som už počul neraz a dnes ich už jednoducho ignorujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:07    Předmět: Citovat

Kdo si to dělá pro sebe, ať hlavně zváží, jestli kvůli jedné zásuvce s bezvýznamným zatížením rozkopat celý byt...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18639
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:11    Předmět: Citovat

Zase další neználek . Norma vždy byla , je a bude závazná . Ke všem rozhodnutím náhrad , pokut , vězení je vždy přizvána norma .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:24    Předmět: Citovat

Norma stanovi jakesi tech.minimum, instalace musi byt provedena tak, jak je v norme nebo lepe.
A jen tak naokraj - myslim ze impedance smycky v dnesni dobe - v siti TN-C-S vybavene proudovym chranicem (coz u zasuvkoveho okruhu by melo byt) je druhorada.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:29    Předmět: Citovat

Nesmysl, dostatečně nízká impedance smyčky je základní podmínkou pro funkčnost nadproudových jistících prvků.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 17:34    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Zase další neználek . Norma vždy byla , je a bude závazná .
kód:
Novela zákona č.22/1997 Sb.(provedená zákonem č.71/2000 Sb.) výslovně uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování.
Google 5 sekund http://www.unmz.cz/urad/prehlrub.asp?cd=53&typ=c.
citace:
Ke všem rozhodnutím náhrad , pokut , vězení je vždy přizvána norma .
To normu ešte nerobí záväznou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Strana 1 z 6

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund