Zdravím všechny.
Sháním jakékoliv informace o systému ekvitermní regulace efit duo od asi zaniklé frmy EFI SYSTEMS Třebíč,viz.
http://www.tzb-info.cz/soubory/trebic_konf_pozv.pdf z r.2002.
Jejich system duo variant s prvky 3xsmr, 2xsmt 3, 1x efit duo,1xnz24,spín.hodiny grasslin,2x třícestné ventily,3x čerpadlo,2 větve + větev bojler,je použit na školce,při opravě fasády utrhli a vyhodili venkovní čidlo ekvitermní regulace,a když kotel nejel,tak otočili a přepnuli vše,co se dalo.Nyní již dlouho jede kotel jen na ruční obsluhu a kotlový termostat.
Chtěli bychom systém zprovoznit,neznám ale hodnoty venk.čidla.Návod k nastavení je na
https://uloz.to/!5vSpmHYtg/regulator-efit-mini-a-duo-rar
na TZB to sháněli před pár lety a nic.
Takže prosím o nějaké informace,hlavně hodnoty čidla,nebo i čidlo,pak to podle návodu zkusíme nastavit zpět.
Díky M.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6569
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 15:34    Předmět: Citovat

Podle tohoto: Čidla polovodičová Ro-1640 ohmů, R20-1924ohmů, R100-3944ohmů zde:http://forum.tzb-info.cz/107753-pomoc-efit-mini
bych zkusil KTY81-250, T100 se sice celkem liší, ale T0 a T20 sedí a to je oblast, kde čidlo normálně pracuje, takže by to s trochou štěstí mohlo chodit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 608

PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 9:47    Předmět: Citovat

Díky za reakci,to čidlo KTY81-21..je sehnatelné,Neon i EZK je má na skladě.
M.
Ona ta hodnota T100 3944Ω je možná překlep,všechna čidla NXP mají okolo 100°C 3100-3600Ω a to všechny řady 200
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 608

PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 13:39    Předmět: Citovat

Zdravím.
Tak jsem dnes měřil ta čidla,co zůstala,a všechna mají okolo 1000Ω.
Takže je to řada KTY 81-1..,jdu zkoušet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 608

PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 12:09    Předmět: Citovat

Zdravím do nového roku.
Vyřešeno-instalována dvě čidla KTY81-110 +-1% /1000R/-55/+150°C/10mA
TO92,pouze zbývá doladit křivku ,byla 5,nyní po zateplení nižší,dal jsem 4 a doladit korekce a útlum teploty.Takže regulace mají 1000Ω.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund