DSC 5020 a čidlo dsc ws4916 - vyhlašuje poplach

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
vasedl



Založen: Sep 23, 2012
Příspěvky: 74
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 12:10    Předmět: DSC 5020 a čidlo dsc ws4916 - vyhlašuje poplach Citovat

Ahoj, mám doma ústřednu 5020 a na půdě od 6/2016 bezdrátové požární čidlo dsc ws4916.

Poslední měsíc mě čidlo vyhlásilo poplach už několikrát (dvakrát jsem nebyl doma) potřetí dnes ráno v 1.10 ráno - skvělej budík... Sad

Ale přitom čidlo nepípalo/neblikalo (má v sobě bzučák), jen ústředna vyhlásila poplach...Na půdě byl klid...

Může to být špatnýma baterkama (ale to jsem čekal že to napíše jako chybu) - tedy že ústředna ztratila signál? Nebo to může být prachem na půdě?

Dočasně jsem čidlo v ústředně deaktivoval...

Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3281

PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 12:54    Předmět: Citovat

Otestuj čidlo samostatně a pokud samo o sobě vyhlásí poplach akusticky, nebude chyba v něm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasedl



Založen: Sep 23, 2012
Příspěvky: 74
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 15:36    Předmět: Citovat

tak čidlo je od ústředny '"odhlášené" už měsíc a za tu dobu vyhlásilo samo poplach jednou (možná víckrát ale přes den není nikdo doma...).

V ten den co jsem byl doma to udělalo jednou, pak pár minut klid a pak podruhé a zase klid...

Baterkama to asi nebude, protože dle manuálu by čidlo pípalo každou minutu...

Myslíte že by to mohl dělat prach z půdy?


Naposledy upravil vasedl dne čt listopad 02 2017, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1776

PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 18:46    Předmět: Citovat

Prach by to delat mohl. Ja kdyz delam revize zabezpecovacek u svych zakazniku, tak vsechna pozarni a plynova cidla profukuji tlakovym vzduchem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3281

PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 20:05    Předmět: Citovat

Pokud cidlo neblikalo a nepipalo, nebylo zdrojem poplachu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasedl



Založen: Sep 23, 2012
Příspěvky: 74
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2017, 20:14    Předmět: Citovat

Nn, čidlo je od ústředny odpojene. Pípalo čidlo, ale jen asi 3 sekundy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Pretorian



Založen: Apr 18, 2005
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:17    Předmět: Citovat

Zdravím, k bezdrátovému detektoru byl manuál. Kde byl myslím potup jak detektor kalibrovat.

Jestli si to dobře pamatuju, tak bylo potřeba vytáhnout baterky, potom kusem
drátu v detektoru propujit kontakty pro baterku, asi po 3s propojku vytáknout,
stisknout testovací tlačitko, a při stisknutém tlačítku vložit baterky (myslím že jsou dvě do série). Tlačítko se nesmí při vkádání baterií rozepnout!!!!!
Chve to ten správnej grif na poněkolikáté se to vždy povede.
Pokus se to povede začne tlačítko rychle blikat a detektor se co nejrychleji vloží zpět do držáku na sropě a nechá se kalibrovat ( detektor může po dobu kalibrace popípávat).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vasedl



Založen: Sep 23, 2012
Příspěvky: 74
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:48    Předmět: Citovat

Jj, diky zítra vyhrabu návod a vyzkouším... Ještě mě napadlo zda to není prachem - je to na půdě...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Pretorian



Založen: Apr 18, 2005
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:56    Předmět: Citovat

Prachem to být klidně může. Detektor můžeš zkusit vyfoukat kompresorem, ale pozor musí to být kompresor bez oleje!!!
Ale pokud se nepletu, tak v tom detektoru je někde z boku vidět malá skleněná křemíková dioda, která asi funguje jako teplotní detektor vím že někdy to dělávalo problém a kalibrace pomohla.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vasedl



Založen: Sep 23, 2012
Příspěvky: 74
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 23:53    Předmět: Citovat

tak jsem čidlo sundal a zjistil jsem že máme na půdě asi nějakého broučka - na čidle byly piliny. Tak jsem to profouk a čidlo se zatím neozvalo, takže zítra ho opět spojím s ústřednou...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund