Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

?UPS hlásí DC bus fault

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
pepaj



Založen: Apr 05, 2005
Příspěvky: 111

PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 17:43    Předmět: ?UPS hlásí DC bus fault Citovat

Dobrý den, dostal jsem za univ. platidlo tuto ups viz foto. chtěl jsem něco výkonějšího ke kotli. Aku jsem již vyměnil za nové stejný typ co tam byl originál, ale ups se chová zajímavě - bez připojení 230v a při ručním zapnutí přes menu se na výstupu objeví 230v vše OK, ale když UPS připojím na 230v a chci zapnout přes menu tak se objeví porucha DC BUS FAULT a UPS začne pískat a na výstupu se neobjeví žádné napětí. Nemáte někdo nějaké zkušenosti popř nějakou dokumentaci. C u chladičů jsem vyletoval a měřil zdály se být OK.
Snad ještě když jsem měnil AKU nikde sem v menu nenašel žádnou kalibraci - nevím. Díky



UPS600a.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  UPS600a.jpg
 Velikost:  291.13 kB
 Staženo:  142 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 18:05    Předmět: Citovat

Kokso, 6 kVA? To je kotelna pro celej blok či co? Very Happy Jak to vypadá zevnitř?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31800
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 18:19    Předmět: Citovat

DC BUS FAULT je porucha stejnosměrný sběrnice. Tudíž bych začal čistotou na kontaktech baterek a spojovacích vodičů - vypadá to, že elektronika "načuchá" nějakej přechodovej odpor, vyhodnotí ho jako zvýšenej vnitřní odpor baterek = myslí si "baterky KO" a vyhodí chybu. Dál bych se juknul na kondenzátory připojený přímo paralelně k baterkám - pokud mají pokles kapacity nebo svod, může to zas dělat problémy. Zbytek by spíš měl náležet odbornýmu značkovýmu servisu, ono dostat těch 240V DC z baterek do těla není nic příjemnýho ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pepaj



Založen: Apr 05, 2005
Příspěvky: 111

PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 20:39    Předmět: Citovat

foto UPS - jen ta destička nahoře má být zaletovaná


pl.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  pl.jpg
 Velikost:  292.1 kB
 Staženo:  156 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 20:49    Předmět: Citovat

Zmeraj ESR tych malych elytov. Vyzeraju ako Jamicony.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pepaj



Založen: Apr 05, 2005
Příspěvky: 111

PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2017, 20:58    Předmět: Citovat

Na přídavné destičce jsem vyletoval a měřil všechny C. Tak ještě zkusím ty 2 na základní desce ale ten přístup..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pepaj



Založen: Apr 05, 2005
Příspěvky: 111

PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:35    Předmět: Citovat

tak jsem se konečně dostal k těm dvoum C na základní desce. Jsou Ok
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31800
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:41    Předmět: Citovat

Já tam teda těch elytů vidím víc než jenom 2 - na tý fotce jich je minimálně 14 ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2017, 21:57    Předmět: Citovat

Nemůže být chyba v nabíjecím obvodu?
Dělá to bordel až po připojení k 230V, samotný měnič je nejspíš OK, když to z baterek dává gaist..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pepaj



Založen: Apr 05, 2005
Příspěvky: 111

PříspěvekZaslal: so listopad 25 2017, 20:52    Předmět: Citovat

2C jsou ma zakladni desce a cca12C na pridavne desticce. Mel jsem je vyletovane a jsou zmerene. Tu chybu to vyhlasi kdyz pripojim na 230 V a v menu dam prechod do online rezimu. Kdyz dam prechod do online rezimu bez 230 V tak se ups rozbehne a bezi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 9:47    Předmět: Citovat

To je Online UPS? DC bus fail bych tipoval na chybu usměrňovače co pak napájí ten DC bus kam taky pak směřuje měnič baterky-->vysoké DC napětí. Vzhledem k tomu že výstup z baterek funguje, tak chyba bude nějak u vstupu - ten usměrňovač nebo něco po cestě...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund