PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 9:41    Předmět: Citovat

Mam jednu asi blbu otazku.
Je mozne na 3f chranic s isticom 6A na ktory je zapojena ponorka na obcasne tahanie vody. Pripojit 1f pohon elektrickej brany. Lebo ked som to pripoji. Ficko drzalo. Dokedy sa nedal pokyn na otvorenie brany. Vtedy chranic vybavil. Ked som odpojil zelenozlty od motorov pohonu. Tak ficko drzalo.
Asi tam bude treba na branu samostatne ficko s isticom? A bude to potom fungovat res bude drzat.
Je to stary barak takze asi niekde je rozdelenie na tncs ale radne uzemnenie to asi nema. Este kto vie cim je tahane a kde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3362
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 10:28    Předmět: Citovat

Pokud je oddělený PE/N před fíčkem, mělo by to držet v pohodě. Nakonec na bytě mám taky 3f indukci a na fíčku mi visí i 1F spotřebiče bez jakýchkoliv problémů. Dělá se i 1f fíčko v provedení "spínacích hodin" do zásuvky. To bys mohl pro bránu možná využít bez nějakých extrémních zásahů lépe - kdo ví...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 11:00    Předmět: Citovat

Elektroměrákovi je to úplně fuk. ER musí být zapojen dle požadavku distributora. Zapojí to dle označení, ani třeba nezkusí a odchází. Proč by taky něco laboroval. A výrobce domovního rozvaděče, který neumí zapojit ovládání od HDO, ať vrátí osvědčení, i když by to nemělo na nic vliv, prasil by dál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 12:32    Předmět: Citovat

A já bych to zkrátil ještě víc. Kdo chce mít cokoliv funkčního za fíčkem, tak tam musí mít také připojené všechny dráty z výstupu fíčka a to i nuláky. Když jsou např. dvě fíčka, tak mají každé na výstupu svou N i PE.

Tak nějak z toho logicky vychází, že vše spínané přes HDO nemůže být chráněné přes fíčko v bytě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3362
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 12:58    Předmět: Citovat

Jen bych malinko poupravil rčení P32, samozřejmě každé fíčlko MUSÍ mít svou svorkovnici N, kdeže PE je (stačí) JEDNA společná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 14:33    Předmět: Citovat

Jasně, já to bral spíše do krajností. Laughing
PE by měla být vždy společná, když má něco chránit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 416
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 18:43    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
A ty dřevostavby. 60W (nebo víc) mezi pracovními vodiči a chránič nepadne. Navíc je dnes skoro vše ve dvojce. Zdá se mi to trochu .. divné.

No, představ si to takhle: pracovní vodiče L+N přes Fi, za ním se N a PE omylem sloučí. I fázový projde přes Fi, přes spotřebič, a pak se parálně rozloží mezi vratné N přes Fi a boční cestu PE. Pak už záleží na celkovém R vodiče N a PE. Jestli v obvodu N bude větší R (málo dotáhnuté spoje) bude chránič vybavovat už např. při 40W a naopak. Jaksi líp to podat neumím Confused

Když jsme u těch chráničů je třeba si dát pozor na některé typy Fi, obsahují elektroniku a mají jasně značený vstup a výstup. Při opačném zapojení se z Fi začmoudí Smile např. výrobce Kanlux typ Ideal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 19:37    Předmět: Citovat

ÓÓ, Kanlux, ano.
Jen dvakrát jsem si koupil takto označený výrobek a potřetí už tak blbej nebudu Smile, abych cpal srolovaný prachy rovnou do kanálovýho rastlu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 19:46    Předmět: Citovat

Ale 1F fíčka od Schneider jsou snad v pořádku, ne? Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 20:33    Předmět: Citovat

Ten obrázek, není úplně přesně.
Není tam jistící prvek v obvodu té cívky stykače. Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 20:38    Předmět: Citovat

Lukar. Tohle vše je jasný. To jako náhodné spojení PE+N po uvedení do provozu?
V té dřevostavbě. 60W je hodně moc na jednom místě, to zapálí. Stačí částečný zkrat L s PE, chránič drží, bouda hoří. Tady jde o nevypnutí chrániče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: so říjen 21 2017, 20:59    Předmět: Citovat

Ze skript si pamatuji, že se jako kritický výkon schopný vyvolat požár normálně hořlavého podkladu udávalo 70 W. A že pro objekty zhotovené z části nebo kompletně ze dřeva se používá proudových chráničů s I_Δn ≤ 300 mA. Možná se od té doby něco změnilo, nevím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 11:16    Předmět: Citovat

To s přívodem a vývodem pro L i N vypeklo mýho bejvalýho kolegu,kterej mi to nevěřil a zapojil N obráceně.Fíčko samozřejmě padalo dokud ty dráty N nepřehodil.Potom jsem objevil další nevýhodu jednoho společnýho fíčka,a to vypnutí při zakracování kabelu při vypnutym jističi toho kabelu.Tim zakrácením se u jinak vypnutýho kabelu spojí PE s N a i to stačí k vypadnutí.Nejhorší na tom bylo,že na tom FI v jiný větvi běžel PC s rozepsanym WORDem a přitom se na něm stahovala příloha mailu z ředitelství Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 12:30    Předmět: Citovat

Jo, prouďák je záludný:-)) Proto v domě vždy dávám minim dva, něco bez a nejlépe PC na samostatný chráničojistič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3362
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2017, 14:50    Předmět: Citovat

jo v případě dvou chráničů je požadavek (nebo doporučení??) mít světelné okruhy rozdělené mezi ně (asi za podmínky poukd se dělí na více okruhů). Tak tohle sem na bytě úplně nevychytal a přepojovat se mi to nechce, dokud nebude důležitější důvod k opravě/úpravě rozvaděče...
Byla by to dobrá kontrola, že vypadlo některé fíčko a hlavně by se člověk nezabil, pokud by mu odněkud mohlo částečně svítit z jiného místa.
Jinak u PC když už, požívám UPS, nebo poslední dobou více a více NTB
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 4 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund