achab: takže nejideálnějším řešením by byla výměna toho stykače "PK" za trojpólový a bylo by to bez kompromisů, fáze by byla zapojena pouze L3 pro spirálu R3+ovládání (v případě verze 9kw topidla).
V případě 5kw verze topidla bych to viděl na stejnou úpravu s tím rozdílem, že bych fázi přivedl i na L1 aby se daly sepnou dvě spirály (tedy 2x 1,6kw)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 28 2017, 16:55 Předmět:
V každém případě jde o zásah do spotřebiče, který bude mít za následek ztrátu záruky. Jedině kdyby se podařilo provést úpravu bez viditelných zásahů, a pro případnou reklamaci uvést do původního stavu. Ale v záruční době se u podobných zařízení závada objeví málokdy.
V případě úrazu nebo škody je odpovědnost taky na zhotoviteli úpravy. Připojování přes redukci by taky asi revizák nepožehnal, ale když je to pro vlastní potřebu...
Tato topidla jsou podle mého názoru docela kvalitní. Je na nich napsané "Made in Italy", žádná China. Pokud bude úprava provedena kvalitně, riziko nějaké havárie bude malé. Hlavně dotáhnout pečlivě všechny spoje, dodržet dostatečný průřez propojovacích vodičů a u nahrazovaného stykače ovládací napětí a jmenovitý proud. Stykač raději dražší od některého renomovaného výrobce, aby vydržel dostatečný počet spínacích a hlavně vypínacích dějů a nespekly se mu kontakty. Pak by topidlo běželo furt, což by bylo nebezpečné.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 28 2017, 17:12 Předmět:
Pro zachování všech funkcí je trojpólový stykač nejschůdnější a správné řešení. Původně jsem myslel, že jde o trvalou přestavbu na 1×230V, kdy jedno těleso nebude využito. V tom případě by úprava s původním stykačem byla použitelná.
Se ztrátou záruky počítám, ale vzhledem k tomu z čeho se spotřebič skládá, nečekám, že by se mělo něco vyloženě pokazit. Samozřejmě pokud půjde provést úpravu tak aby to šlo zpět vrátit bez viditelných zásahů tak to bude ideální, ale obejdu se i bez toho. Pro vlastní potřebu revizáka neřeším... Stykač mám v zásobě nějaký schneider, tak snad se tam vleze, uvidíme. Každopádně, asi jsme se tedy dostali ke správnému výsledku, díky za rady.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.