Předělání pojistek na jističe
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so srpen 19 2017, 22:39    Předmět: Citovat

Kuchyň je už taky povinně na 30mA?

Já to chápu, ale když vidím tu divočinu kolem, tak je už lepší nařídit 30mA na celej barák.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19518
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 6:58    Předmět: Citovat

I to se dělá, ale má to jisté nevýhody, zvlášť, když jištění nemá potřebnou selektivitu. Je lepší i ty chrániče odstupňovat (na vstup do objektu 100 mA zpožděný a pro zásuvky klidně chrániče dva i tři - jeden pro místa, kde je nebezpečí úrazu vyšší v důsledku vnějších vlivů, to je ta koupelna, kuchyňská linka, venkovní zásuvky, další pro zásuvky přístupné dětem a půdu či stodolu atd).
Vlastně norma závazná není, závaznost některým jejím požadavkům propůjčují příslušné zákony. A ještě záleží na tom, jak zdůvodníš, proč jsi to v kterém případě neudělal (třeba zásuvka pro mrazák zapojená v okruhu bez chrániče, pokud se doma zdržuješ třeba jen na jeden týden v měsíci, jinak jsi po montážích).
Ale vím o řadě domů, v nichž chránič 30 mA je zapojený hned za měřením a jde přes něj celý odběr, aniž by na to byla nějaká stížnost.
Otázkou zůstává, zda uživatelé skutečně v předepsaných intervalech ty chrániče testují...

Včera k večeru jsem na ČRo2 zaslechl písničku s celkem narychlo spíchnutým textem, takže byl nejen docela blboučký, ale i technicky nepřesný, ale začínal slovy:
Každé malé dítě, co napočítá do pěti,
ví, že telka nejde, když je síť bez napětí.
Kdo to zkusil, ví, jak to bude s tebou házet,
když zastrčíš hřebík do levé dírky fáze...

...aneb: každý si vyhodnoť svá rizika a podle toho zvaž vynechání chrániče 30 mA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 14:09    Předmět: Citovat

Mám 100mA na celej dům, a třeba v dílně další 30mA, protože se mám rád.

Ten hlavní chránič celej rok nevypadne, pokud mu nepomůžu nějakou opravou, kde je třeba tvrdej zkrat trafa na kostru.

A ta averze vůči chráničům je částečně daná tím, že si lidi pletou dráty v zásuvkách, a částečně díky pokusům se sítí TT na jižní Moravě. Ona stačila silnější bouřka, následoval přeskok mezi PE a N díky velkýmu rozdílu potenciálů, a chránič doslova vyletěl. S přechodem na TN tohle zmizelo.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19518
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 14:25    Předmět: Citovat

Takhle padal i hlavní chránič v pianovce v Moravském Krumlově (patrně jinde to bylo podobné, ale znal jsem to jen tam), jenže ten byl napěťový. Stačilo mu asi 18 V mezi ochranným pospojením a zemí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 14:49    Předmět: Citovat

Napětí na PEN v síti bývá někdy dost velké, hlavně v místech kde je řada starších objektů s ochranou zemněním a kombinace různých ochran. V podstatě neukončený stav sítě "přechod na nulování." Ve vlastním objektu vzniká na pracovním N další úbytek napětí úměrný zatížení. Spojení N-PE pak kolikrát vyrazí i chránič 300mA, v případě většího zatížení i 500mA.
Sériovému zapojení chráničů je proto lépe se pokud možno vyhnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 15:17    Předmět: Citovat

Nebo ukončit a dodělat ten "přechod". Very Happy

Vím, jak vyrazit chránič 30mA prstem. 100mA by bylo daleko nepříjemnější.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 15:28    Předmět: Citovat

"Přechod na nulování" byl stav sítě s hlídáním napětí na PEN v trafostanici, dnes se téměř nevyskytuje. Ovšem starých domů se zemněním a různě zflikovanými ochranami je pořád dost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19518
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 17:33    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Ve vlastním objektu vzniká na pracovním N další úbytek napětí úměrný zatížení. Spojení N-PE pak kolikrát vyrazí i chránič 300mA, v případě většího zatížení i 500mA.

FI-chráničům je jedno, jestli je vodič PE dále přizemňovaný, ať už úmyslně, nebo ne. Je mu jedno, zda v uzlu rozdělení PEN na N a PE je nějaký potenciál proti zemi, nebo ne, vždyť si vodiče PE nevšímá, ten skrz něj nevede.
Průšvih je ale spojení PE s neutrálním pracovním vodičem N za chráničem: tam se pracovní proud (úměrný zatížení) rozdělí v poměru vodivostí N a PE a chrániče vybavují s chutí usilovnou.
Za předpokladu stejného odporu vodičů N a PE mezi uzlem rozdělení a nežádoucím zkratem N na PE stačí při 230 V příkon kolem 14 W, aby byla splněná podmínka vybavení chrániče 30 mA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 18:21    Předmět: Citovat

Zavlečené napětí ze sítě má význam u ochrany FI chráničem v kombinaci se zemněním, kdy je ochranný vodič samostatně uzemněn bez spojení s N nebo PEN na přívodu.
Hlavně na JM dožívá dost starších instalací, kde nebylo možné kvůli technickému stavu přejít na nulování a byly pouze doplněny proudovým chráničem. Pracovní N za chráničem tak může mít proti ochrannému vodiči (zemi) podle místních okolností i poměrně značné napětí. Při spojení s PE nebo náhodně uzemněným předmětem může toto napětí vyvolat vybavovací proud přesahující i zmíněných 500mA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19518
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 20:51    Předmět: Citovat

To souhlasí. Jakékoli spojení PE (nebo uzemnění) s N za proudovým chráničem zruší základní podmínku jeho funkce, a to, že součet proudů pracovními vodiči procházejícími chráničem smí být v kterémkoli okamžiku maximálně 30 mA (tedy u chrániče s Ir≤30 mA), ideálně nula. Případné zavlečené napětí či úbytek napětí na "pracovní nule" před chráničem na to nesmí mít vliv. Jestli se nějak projevuje, pak je něco špatně v instalaci a nebyla pro použití proudového chrániče správně zapojená.
Prostě v instalaci za chráničem už neexistuje jakkoli spojovat PE a N.
Pak přece musí být jedno, jestli je PE odbočený z PEN a přizemněný nebo ne, ba dokonce, jestli vede jen k uzemnění, ale s PEN přívodu není nikde spojený.

Čili znovu: je-li zajištěný ten nulový součet proudů procházejících všemi póly proudového chrániče, chránič nemá důvod vypadnout, a to bez ohledu na to, jaké napětí je na vodiči PE i na vodiči N. Dokonce musí být jedno, zda jsou tato napětí shodná či ne.
Jestli nelze zabránit v rozvodu spojení N a PE, pak tam nelze použít proudový chránič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2017, 22:07    Předmět: Citovat

Achab to píše správně. I za běžného provozu díky napětí mezi PE a N v TT teče často chráničem rozdílovej proud (viz třeba síťový filtry), kterej ho může držet těsně na hraně vypnutí. A pak stačí opravdu málo, aby vypadl.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19518
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 5:05    Předmět: Citovat

To ale souhlasí s tím, co jsem výše napsal: v síti TT nejsou důsledně splněné všechny podmínky pro použití proudového chrániče. Výhody jeho použití v této síti jsou shazované potřebou dalších opatření v síti před chráničem (a často i za ním, například spojení všech připojených neživých částí na týž zemnič).
Obšírnější srovnání sítí zde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2376
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 5:50    Předmět: Citovat

Zdravím, zrovna jsem dostal podobný úkol (v bleděmodrém) a i když sem do toho podobně žhavý, tak to nejspíš zvládnu (nebylo by to poprvé, ani naposledy, co bych něco takového dělal). Rozvaděč vypadá hodně podobně, na jedné desce Premix 45x45cm je hlavní vypínač, elektroměr a plomby, na druhé desce 45x25,5cm jsou nulové můstky, jeden IJV jistič a pojistky.

Všechno bych zvládnul, ale potřeboval bych jeden typ - má někdo ověřený e-shop na tuto silnoproudařinu? Nechce se mi jezdit po obchodech a nerad bych něco kupoval naslepo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 6:45    Předmět: Citovat

U nás v Třebíči třeba Sonepar nebo elektro SMS. Ale mají i pobočky jinde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po srpen 21 2017, 13:53    Předmět: Citovat

@Hill: To máš sice pravdu, ale právě chrániče tady byly automaticky dávaný do každýho baráku, protože jinak ta síť byla občas doslova nebezpečná.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund