Spolehlivostní zroje se chovají poněkud jinak než ty vaše oblíbené spotřební čínké střepy. Mám ve správě zařízení se zdrojem Wayne Kerr a už to přežilo 3 slušná přepětí od blesku (vyhořely i přepěťovky D&S v rozvaděči u energetiků), upadlý nulák a 400V na fázi, podpětí 130-180V po dobu několika dnů a přesto to pořád fungovalo... životnost plánovaná 40000 hodin kromě aku.
_________________
Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 11:36    Předmět: Citovat

Sendyx: ono když si vemu blbý spínaný zdroj od PLC Siemens S5 tak běží snad víc jak 20let bez problémů...
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 12:23    Předmět: Citovat

Aj blby AT PC zdroj s TL494 vydrzi dost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 12:52    Předmět: Citovat

Jo, siemense jsou reklama na spolehlivost, s tím souhlas.
Tady se ale jedná o domácnost, nikdo mi to nezaplatí, takže to nemůže stát 2000+... jo, kovářova kobyla, nekamenujte mě. Smile

_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17691
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 15:11    Předmět: Citovat

Já k tomu můžu říct jen tohle. Po světě mě běhá kolem 400 instalací nesousledných regulací elektrického topení vyráběných od roku 1992 do roku 2008. Napájení 24/365 hod je 2 x 5V ze dvou plošákových traf Berg 230/7,5V/4,5VA na jedný fázi, za tím kulatej gréc 1A, za ním dva teslácký 1G/15V TF008 paralelně a pak Thompson 7805. Zatížení 200-300 mA podle počtů sepnutých SSR. Prostředí od střídání vedra s mrazem a sucha s vlhkem v různých garážích, sklepech, půdních prostorech. Pár zdrojů má za sebou cca čtvrt miliónu hodin a oprava byla jen jednou v Olešnici v Orlickejch, kdy švihlo přímo do baráku a odešlo naprosto všechno, co v sobě mělo nějakej drát či křemík. Ten zdroj jsem doma zkoumal, odešla jedna dioda v grécu, elyty měly po 17 letech 95% kapacity a ESR se BM509 ani nehnula. Mimo jiný řídící jednočipák to přežil, odešly všechny digitální teploměry (15 ks) a 4 triaky BTA16-26/600V z 15 kusů. (Vstupy a výstupy optooddělení)
Takže krom elytů to moc neřeš, úplně jednoduchej, dostatečně dimenzovanej analogovej zdroj tě přežije pokud nekoupíš přímo blesk a nebo EMP. Wink

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31799
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 15:25    Předmět: Citovat

Podívej, když odhlídneme od duševně ubohejch urážek Toho, Co Už Měl Dávno Mít Zakázanej Přístup Na Internet, nejspolehlivější bude vždycky to, co je jednak co nejjednodušší, druhak se to nesmí dostávat za žádnou cenu do režimů práce v limitních podmínkách = všecko musíš mít opravdu předimenzovaný jak ruskej tank. Takže předem vyloučit spínáky a uvažovat jen "železný" trafo, použít typ s malým sycením = sice napěťově měkkej, ale málo se hřející, docela dobře takhle fungujou trafa s primárem napočítaným pro sdružený napětí (dřív 380V, dneska 400V) a sekudárem navrženým pro 1,5násobek požadovanýho napětí. Vinutí umístit na oddělený sloupky jádra, sice to zase zvedne rozptyl, ale bude víc odolný proti průrazu napětí. Diody dimenzovat na 500% nominálního proudu, filtrační kapacitu rozdělit na víc menších kusů paralelně. Výstup spojit přes prioritně zapojený relé s druhým, stejným zdrojem - aby po výpadku jednoho zdroje plynule naběhnul druhej plus sepla signalizace závady na viditelným místě. Stabilizaci napětí řešit až u zátěže, stejným způsobem zálohovat i stabilizaci. Prostě eliminovat statisticky slabší články a nechat ve funkci jen, ty, co se vyznačujou minimálníma problémama...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33860
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 16:15    Předmět: Citovat

V serveroch byvaju zdroje dva, kazdy sa zapoji do inej napajacej vetvy. Zdroje byvaju rovnake, ale uz som videl v jednom serveri z vyroby osadene aj rozne typy od roznych vyrobcov (ale zamenitelne). Na vystupe ziadne rele nie su, bud sa to prepina elektronicky (asi FETmi) alebo su tam "blbe" diody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19496
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 9:53    Předmět: Citovat

kybler napsal(a):
Jednoduchá odpověď - je na něj zavěšena hromada věcí v domácnosti (EZS, domácí HDO a kupa dalších věcí, většina domamont) , právě včera odešel a nic nefunguje.
Takže ideální řešení ruského tanku - co tam není, to se nerozbije.

Ono už toto zadání samo o sobě nevykazuje potřebu řešit tak vysokou míru spolehlivosti, jako třeba na letišti nebo železnici. EZS musí mít tak jako tak zálohovací akumulátor, který ji udrží aktivní nějakých 18 hodin či víc, ostatní zařízení bych napřed přebral, které z nich vyžaduje záložní napájení, a které ne.
Ono se totiž časem ukáže, že polovině různých udělátek je úplně jedno, jestli zůstala bez napětí 5 minut nebo půl dne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 13:13    Předmět: Citovat

Tady třeba vůbec nepadlo ani slovo o nějaké přepěťové ochraně před těma trafákama či obecně zdrojem.

Prostě myšlenka, že i obyčejné trafo potřebuje filtr a nějaký ochranný prvek asi zní divně, ale já můžu taky mluvit z praxe a stovek malých měřících trafáků na bezúdržbových lokalitách. Kdysi byly problémy, po nasazení filtr+varistor je klid už asi 10 let.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12326
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 13:26    Předmět: Citovat

Ano, dost často se používají správně dimenzované filtry s poměrně velkou indukčností, ta ochrání mj. i ten varistor... ale nemělo tu smysl se o tom zmiňovat, když se tazatel odkopal a ke všemu tu začal Honimír trousit trus.
_________________
Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund