více proudových chráničů ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
radioelectrum



Založen: Nov 11, 2011
Příspěvky: 2127
Bydliště: Oslavany

PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 11:06    Předmět: Citovat

medulin napsal(a):
Mám všude jističochrániče.
Ty se dají kombinovat i s jističi? nebo to potom musí být použité pouze tyto?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
PLV



Založen: Oct 21, 2007
Příspěvky: 400
Bydliště: Litovel

PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 11:10    Předmět: Citovat

Ještě to fíčko by chtělo uvést na správnou míru. RCD Very Happy
_________________
Netřep se mnou!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 11:44    Předmět: Citovat

Hlavně, že třeba místo rezistor tady píše kdekdo odpor a nikomu to nevadí. Přitom odpor je vlastnost, chcete-li fyzikální veličina, nikoliv součástka. Very Happy
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Peedros



Založen: Apr 07, 2009
Příspěvky: 355
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 12:14    Předmět: Citovat

PLV: nac ta zbytecna onanie nad pikacovinama? 😀
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 12:42    Předmět: Citovat

RCD - Residual Current Device? To se spíš používá "šucšaltr" (od schutzshalter). Smile

to radioelectrum: kombinované chrániče s jističem lze použít v jedné rozvodnici zároveň s obvody jištěnými pouze jističi nebo jinými přístroji. Nejsou povoleny jako hlavní před elektroměrem.
Ovšem i jednofázový kombinovaný chránič zabere minimálně dva moduly, takže vzrůstají nároky na prostor. Podle počtu chráněných obvodů samozřejmě taky cena. Proto je výhodnější chránit běžným chráničem celou skupinu obvodů s běžnými jističi nebo celé vývody do podružných rozvodnic. Jednotlivé obvody jenom v odůvodněných případech. Sériovému zapojení chráničů je lépe se pokud možno vyhnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 20:45    Předmět: Citovat

Pokud bych šel klasickym způsobem s jističema (někam B,někam C),pak bych dal určitě chráničů několik,dávat jeden centrální je častá chyba.
Třeba takto:
Venkovní prostor: 30mA 3F
Zahradní dekorace,jezírka,bazény... : á 10-30mA(dle ryb) 1F
Koupelna (povinná,zásuvky i světla) : á 30mA 1F
Pračka: 30mA 1F nebo 3F
Sklepy a garáže: á 30mA 1F nebo 3F
Zásuvky pro UPS,IT a další : 2x30mA 1F pro 1 bednu
Zásuvky v normálních suchých prostorách: 100mA
Centrální(pokud vůbec) : 300mA 3F 1.5x I_HV(40A pro 25A)
Kam ho nedávat: na sporák,na boiler(je zemněnej,něco ze spirály může utíkat), a asi ne na konvici,u starý laciný konvice by se chránič akorát kazil.Pak taky ho nedávat na dílenskou zásuvku pro vlastní potřebu(ale taková má mít dle nějaký normy uzamykatelnej vypínač).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil
Zablokován


Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4297
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 0:17    Předmět: Citovat

Prúdové chrániče sa robia aj jednomodulové.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 9:28    Předmět: Citovat

Jednomodulové chrániče s jističem se sice vyrábí, ale připadá mi to jako příliš "násilná miniaturizace" která moc nesvědčí spolehlivosti. Některé jsou dokonce s vypínací schopností 10kA, chtěl bych vidět kolik takových vypnutí přežije... Vyrábí se spíš pro účely bezproblémové výměny za běžné jističe při nedostatku místa.

U nového zařízení to samozřejmě představuje úsporu místa ale domnívám se že v bytové instalaci kde můžou být tak dva-tři kusy je takové šetření zbytečné. Navíc dvoumodulový přístroj lze v nouzi vyměnit za jednomodulový takže je to i možná prostorová rezerva.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1518
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 9:46    Předmět: Citovat

weed_smoker napsal(a):
Pokud bych šel klasickym způsobem s jističema (někam B,někam C),pak bych dal určitě chráničů několik,dávat jeden centrální je častá chyba.
Třeba takto:.........

Vidím v tom výčtu zásadní chybu! Chybí ti totiž chránič na domovní zvonek..! Very Happy Very Happy

Osobně si myslím, že když jsme to přežili bez chráničů do dneška a můj názor je, že se nemá nic přehánět. Takže je dávám jen tam, kde to je striktně vyžadovaný. Ona to taky není zrovna levná věc...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 10:29    Předmět: Citovat

Někdy to může být i záměr zařízení prodražit. V jedné zubní ordinaci jsem viděl 7 chráničů plus jeden předřazený na přívodu. Navíc byly zbytečně všechny trojfázové, přestože většina byla na jednofázových obvodech. U křesla a rentgenu bylo použití samostatného chrániče odůvodněné předpisem výrobce nebo normou, plus jeden na zbytek instalace.
Ty ostatní tam byly ani už nevím k čemu - žádné zvláštní vybavení tam nebylo a v čekárně nebo na záchodě nebyla ani zásuvka. Předřazený chránič samozřejmě stejně padal souběžně s kterýmkoliv protože typy se zpožděnou charakteristikou nebyly z počátku 90-tých let dostupné.
Celkem to vyšlo dost draho - v dané době stály trojfázové chrániče Neptun od 3500Kč výš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 13:30    Předmět: Citovat

Ten domovní zvonek by měl pracovat s napětím 8-12VAC IT z bezpečnostního trafa,některý maj výstup DC.Pokud by tam byl nějakej pulsní lacinej šmejd,pak dát chránič(aspoň protipožární 100mA). i na ten.
Ty RCD jsou právě už dneska vyžadovaný skoro všude (zásuvkový okruhy přístupný laikům),nejen koupelny,venkovní prostory,sklepy a další nebezpečný prostory.Pokud se ale dá jeden centrální,jak se to často dělávalo,pak zbytečně sletí i to,co by nemělo(třeba zaplý PC s právě se stahujícím seriálem nebo pračka v půlce programu).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33993
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 13:41    Předmět: Citovat

Videl som uz "expertov" (aj na tomto fore), ktori radili spinat tlacidlom primarnu stranu zvoncekoveho trafa...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 14:09    Předmět: Citovat

Spínat přímo primár 230V není vhodné z hlediska možnosti úrazu, protože lze mylně předpokládat že se jedná o bezpečné napětí zvonkového rozvodu.
Jinak pokud provedení tlačítka a jeho přívodního vedení vyhovuje pro napětí 230V, není to v rozporu z normou. Některé zvonky jsou dokonce přímo na 230V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund