Elektroinstalace v dome (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
PC-maniak



Založen: Jun 11, 2006
Příspěvky: 948
Bydliště: Plzen-Jih

PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 18:45    Předmět: Citovat

Vsem dekuji ! =)

ta kuchyne nebude vubec problem co se tyce tahani kabelu ke kazdej vykonejsi zasuvce extra .. pojstky jsou hned vedle na stene na chodbe Laughing

jeste dotaz at vim kolik nakoupit tech wago nemsysl svorek

u svetel je to jasne .. svorky v hlubsim vypinaci ..

u zasuvek ? tam se taky pouziva wago nesmysl ? nebo se pro pokracovani v okruhu pouzije terminal na zasuvce ?(mysleno tak ze kazda zasuvka ma vzdy 2x sroubeni) .. prijde mi ze dobre utazeny drat pod sroubem vydrzi daleko vic nez nejaky plast nesmysl wago =) ale nevim proto se radeji ptam Wink

Doplneno : jen tak pro zajimavost .. ted jsou zasuvky ve vejsce 150-160cm ! to to drive bylo opravdu normalni ? takhle vysoko

a o vypinacich svetal ani nemluvim .. ten nejhorsi je v 166cm vejce !

_________________
Tomáš
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31800
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 20:56    Předmět: Citovat

Dneska obvyklá vejška zásuvek v obytnejch místnostech je 20-25cm nad podlahou, minimum je tuším 150mm (paneláky). Jde prostě o to, jak hluboko se chceš schejbat. V koupelnách je pračková zásuvka obvykle 110-120cm nad podlahou, pro samostatný žravý kuchyňský spotřebiče se dávají ty "pračkový" (samostatně jištěný 16A) zásuvky tak, aby byly schovaný za spodní částí linky a přitom bylo možný je třeba z vedlejší skříňky dostatečně "pohodlně" odpojit. Zas minimum vejšky je 150mm nad podlahou, radši bych je viděl těch 20-25cm vysoko.

Zásuvky nad linku jde udělat dvojako - buď na stěnu asi 40-45cm nad pracovní deskou, nebo existujou výsuvný vícenásobný zásuvky montovaný do pracovní desky. Vysunou se nahoru prostým zmáčknutím víčka, po odpojení spotřebiče se druhým zmáčknutím zasunou - západka zajišťuje držení v zavřený poloze. Tohle provedení je ale MASTNÝ cenově - i když třeba v případě kuchyňskýho ostrůvku jediný schůdný. Další omezení je, že kolem dřezu/umývadla v kuchyni je podobná zóna jako v koupelně - tuším ve vodorovný vzdálenosti 80cm od něj by neměla bejt žádná zásuvka nebo vypínač bez krytí IP-44 nebo vyššího (vzdálenost si radši ověř, je možný že tam je dokonce 1 metr!!! - nevím to z hlavy přesně!!!).

Vypínače světel se dávají tak, aby je dospělá osoba měla přibližně mezi vejškou lokte a ramene = 130-140cm od podlahy, jen v dětským pokoji se dávají níž = kolem 110-120cm. V kuchyni je dobrý mít nějaký stropní světlo resp. nepřímý svítidlo navrchu nad linkou, ale spínaný zdola pod sektorkou nad pracovní deskou = vypínač vedle zásuvek pro malý spotřebiče na lince. Podobně by mělo bejt ovládaný i světlo pod linkou. Obojí jde samozřejmě zapojit i se "schodišťákama" pro ovládání ze dvou nebo i vícero míst kuchyně.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 21:02    Předmět: Citovat

Jak už bylo řečeno v daném případě bude nejlíp na to pozvat schopného elektrikáře - ne revizního technika. Revizák to dělat nebude (kolikrát je to jenom teoretik) a obsah čtyřletého učebního oboru taky nikomu za půl hodiny do hlavy nenaleje. Revizi když tak na konec pokud bude vůbec potřeba.

Elektrikář pokud je skutečně teoreticky i prakticky schopný (je dost fušerů i s výučním listem) navrhne vhodné řešení instalace i bez projektu. Informace k řešení případných problémů by si měl být schopen zjistit sám. Materiál se určí na místě podle podle požadavků a konkrétního řešení.

Většina elektroinstalací dělaná laicky podle rozumů vytahaných od elektrikářů v hospodě nebo dnes na internetu co jsem měl možnost vidět podle tohoho taky vypadala - blbě. A to nejen stavebně a vzhledově ale často i ze závažnými chybami.

Zadavatel si má spíš důkladně rozmyslet co vlastně potřebuje, znát příkony plánovaných spotřebičů, určit rozměry u zařízení a předmětů kde je to podstatné, případné rezevy pro budoucí rozšíření apod. Často se pak vedou dohady až při realizaci . Pak se pozdě zjistí že něco chybí nebo mělo být o půl metru dál...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 6:25    Předmět: Citovat

Wago by som na zasuvky nedaval, ani by som nekupoval zasuvky co nemaju skrutku na pripojenie vodicov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 7:03    Předmět: Citovat

Jaká je vlastně kontaktní plocha u Wago spojky pro drát s průřezem 2,5 mm? Tak nějak mi to připadá jako zúžení té proudové cesty. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 8:49    Předmět: Citovat

Jsou i WAGA na tlustý dráty (2.5-4 a 4-6mm²),ale do zásuvek jsem to nikde necpal.Obvykle jsou v zásuvce u každýho vývodu dva šroubky nebo dvě díry WAGO,aby to šlo "smyčkovat".Průser s tim byl akorát v koupelnách,kde přibyl PE drát CY4 z pospojení.Ten tam šel opravdu blbě,naštěstí se obvykle už pospojení do zásuvek nedává(aspoň to po mně už dlouho nikdo nechtěl).
BTW.Ty zásuvky na WAGO buď nedávat nebo pečlivě vyhledat kvalitní typ od renomovaný firmy.Ten čínsko-polskej šmejd může zahořet nebo se rozbije při zapojování drátů(stačí párkrát zandat a vytáhnout).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 17:28    Předmět: Citovat

Atlan napsal(a):
Wago by som na zasuvky nedaval, ani by som nekupoval zasuvky co nemaju skrutku na pripojenie vodicov.

Proc ???
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 17:56    Předmět: Citovat

Lebo k tomu nemam doveru, wago tak macimalne na 1,5 pre svetla. Videl som uz roztavene vago v rozvadzaci. Navyse pri natrepani 2,5 do zasuvky kde su pruzne spoje mam obavu o dobry dotyk a nevykrivenie dratu tak ze sa bude dotykat len hrany plechu.
Kedze kazdy setri na materiale a cene zasuvky.

Tak ze max zasuvka na holiaci strojcek ale nie ruru s 3600W.
Skrutka je skrutka ale nemislim nejakeho mini cervika v zasuvke. Pekne ocko a utiahnuť. Bezpecne a spolahlive, sruba dosada na celu plochu tak ze mensia sanca uvolnenia ako ked len tam niekto strci pod jednu stranu skrutky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 18:06    Předmět: Citovat

Kvalitni VAGO je lepsi nez sroub. Roztavena je budto nespravna montaz nebo nekvalitni svorka.
Za 8 let pouzivani VAGO nula problemu. S vazelinou i na Al vodice a naprosoto v pohode s nulovym poctem zavad.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 18:10    Předmět: Citovat

Za 30 let používání oček pod šroub taky nula problémů... Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PC-maniak



Založen: Jun 11, 2006
Příspěvky: 948
Bydliště: Plzen-Jih

PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 10:17    Předmět: Citovat

tak ted sem to tu rozdelil na dva kmeny Very Happy ocko pod sroub vs wago svorka Twisted Evil

tak sem tu mel elektrikare a vse je nakresleno o vikendu se bude drazkovat tahat kabelaz

ALE (ta otazka me napadla az potom co odesel) me upozornil na to abych netahal kabely nad oknama ... PROC ? na netu sem videl spoustu novo staveb kde byla elektroinstalace i nad oknama..

jako ja to nepotrebuji tahat nad oknama .. nastesti ani pod nima (tam jsou radiatory) jen me to pak napadlo jaky to ma duvod .. kdyz u novostaveb to je normalni .... mohl by byt duvod u stareho baraku nejaky stary preklad nad okny ?

_________________
Tomáš
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 10:32    Předmět: Citovat

Kvůli vedení nad okny někdy bývají potíže při věšení garnýží nebo držáků na záclony, občas se i provrtá. Ale tahá se tam běžně, jenom nesmí být v nevhodném místě. Pokud je v takovém místě víc kabelů lze je pro nižší zabranou plochu uložit nad sebe do užší a hlubší drážky.
Oproti kabelům v řadě na plocho je sice horší chlazení ale u běžných domovních rozvodů to obvykle nijak nevadí.


Naposledy upravil Achab dne čt březen 30 2017, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PC-maniak



Založen: Jun 11, 2006
Příspěvky: 948
Bydliště: Plzen-Jih

PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 10:38    Předmět: Citovat

nojo garnyze ! to me vubec nenapadlo Laughing
_________________
Tomáš
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 20:18    Předmět: Citovat

Nedělejte z bytu kovbojku. Rozumný elektrikář (ne nějaký patlal elektrozedník, který slyšel...a dělá se to tak) se domluví, načrtne projekt, ty si to natáháš, pokud chceš. Před zaházením to zkontroluje. Udělá slušně rozvaděč. Změří impedance nebo se udělá rovnou revize, což je mimo jiné povinnost.
Některé rady jsou silně zavádějící. No co patlat dva rozvaděče, dá se jeden doprostřed koupelna/kuchyň pokud možno. A pokud by už dva byli, měli by jeden přívod smyčkovaný a ne jištění nějakou 16kou jističem a pak desítky. Nesmysl.

_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.