UPS APC RT 3000 při výměně baterií došlo ke zkratu

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
axetom



Založen: Feb 22, 2009
Příspěvky: 63

PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 14:40    Předmět: UPS APC RT 3000 při výměně baterií došlo ke zkratu Citovat

Zdravím, řeším u nás takový větší problém. Při poslední výměně baterií v této UPS (2 packy) tam někdo narval jeden násilím, a já v pátek měnil baterie a při vyndání jednoho packu se odhalená izolace u konektoru dotkla kostry (+ vodič) a vyhodilo to celou serverovnu. Takže srandy kopec, ale teď hlavní problém, nedaří se mi UPS rozjet ani s baterií ani bez baterie. S baterií alespoň blikne a dle LED nemá AC. pojistka na hlavní desce je v háji, ale ani po proklemování se situace nezměnila. Je nějaká šance co kde ještě proměřit a co se mohlo stát?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7936
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 16:19    Předmět: Citovat

Pravděpodobně se jedná o systém, který nemá akumulátory galavnicky oddělené od sítě. Výměna takových akumulátorů by měla probíhat zásadně při odpojené UPS. Už se stalo, a mohlo to pro tebe dopadnout mnohem hůře. Prohlídka DPS, někde přehořely cesty. Zda to skončilo jen tím, těžko odhadnout. Pokud projel zkratový proud přes elektroniku, amen.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33857
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 16:26    Předmět: Citovat

Od siete to musi byt oddelene, APC robi aj male UPS s bateriou vymenitelnou pocas prevadzky (a velkym tazkym trafom).

UPS APC casto nejdu zapnut, pokym nie su pripojene dobre baterie. Nezapne sa to, ked podrzis dlhsie vypinac (ako "cold start")?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
axetom



Založen: Feb 22, 2009
Příspěvky: 63

PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 16:44    Předmět: Citovat

vyhořelé cesty nejsou. Měnit za chodu u této lze. Kontroloval jsem vše a vypadá to tedy na smrt desky Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 18:41    Předmět: Citovat

Nějak mi nejde do hlavy jak zkrat na battery packu vyhodí serverovnu. Nemáš nějaké foto?
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7936
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 20:30    Předmět: Citovat

Však jsem taky dlouho přemýšlel a napadla mě jediná věc, viz výše. Nyní nvm.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33857
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 20:50    Předmět: Citovat

Ak bola cela serverovna na tejto UPS, tak je to jednoduche.

Raz som menil baterie v mensej UPS APC, tusim 1000VA. Bol na nu pripojeny len jeden server. Dotkol som sa zaporneho polu baterie a cela UPS aj so serverom zhasla a zapnut uz nesla. Tak som server pripojil napriamo, UPS som preniesol vedla a na stole rozobral. Nenasiel som nic.

Dal som nove baterie, zapol a normalne fungovala Shocked. Tak som ju vratil k serveru a odvtedy funguje... Vysvetlujem si to tak, ze nejaka statika rozhodila procesor a ten zacal znovu fungovat az po uplnom odpojeni baterii aj siete.


Naposledy upravil rnbw dne út březen 07 2017, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5226

PříspěvekZaslal: út březen 07 2017, 20:54    Předmět: Citovat

Ano to ano. Jen mi není jasné co musím udělat aby mi vyhořela UPS.
Jinak při výměně aku by měla být přepnuta v BYPASS

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 20:00    Předmět: Citovat

Oddělené nebo neoddělené, celkem často plave zem akumulátoru na jiném potenciálu, není tam přímá reference na zem. Oddělené to je často od země nějakými polovodiči. Už jsem takhle při přivedení země na - pár odpálil, něco se podařilo opravit (byť ne dokonale), něco ne. Takže rozhodně není pravda, že by se to dalo beztrestně shodit na kostru.

Jestli máte zájem o jinou, tak můžu nabídnout repasovanou, nějakou 3 kVA myslím mám Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund