Honeywell S4565A 2019 1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Hugo



Založen: Oct 21, 2012
Příspěvky: 27

PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 16:44    Předmět: Citovat

Zdravím, měl bych dotaz taktéž na výrobek Honeywell S4565A 2019 1 - Automatická zapalovací jednotka ke kotli Destila.
Doposud fungovalo všechno, jak mělo. Jenže včera, když jsem řezal dřevo na pile, došlo náhle k podpětí (motor snížil otáčky, pohasly zářivky) a poté se vše vrátilo do normálu (ale možná došlo i k mírnému přepětí).
Když jsem pak došel ke kotli, nefungoval. Až po stisknutí tlačítka ''Odblokování poruchy''. Kotel se potom už sám automaticky nezapínal.
Ale pak došlo ještě k dalšímu problému. Elektromagnetický (plynový) ventil přestal fungovat. Nelze na něm naměřit odpor. Tak jsem změřil obyčejným multimetrem výstup z krabičky do ventilu a neměřil jsem +-200V ss a +-100V stř.
Nakonec jsem krabičku otevřel a zjišťoval, jestli se něco neodpálilo. Vše se zdá být v pořádku. Nojo, ale je zajímavé, že na před výstupem pro ventil je usměrňovač, tak proč tam jde střídavé napětí?!
Nicméně, ještě před usměrňovačem jsem si všiml varistoru S10 K275, který by mohl být odpovědí na spoustu otázek. Jestliže eventuálně došlo k přepětí, varistor zareagoval (otevřel se), a tím zkratoval obvod před usměrňovačem a mohli odejít diody.
A poslední věcí je, k čemu tam vlastně ten varistor vlastně je? Když se aktivuje, má dojít k přepálení nějaké pojistky vlivem zkratu, ale na desce žádná není a jistič to taky nevyhodilo.
Nevíte, jak teď postupovat?

Mockrát děkuji.



Honeywell.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Honeywell.jpg
 Velikost:  299.8 kB
 Staženo:  231 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hugo



Založen: Oct 21, 2012
Příspěvky: 27

PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 10:19    Předmět: Citovat

Já jen, když si budu kupovat nový plynový ventil, aby to nedopadlo stejně. Aby tam nešlo něco, co nemá, a tím dojde ke zničení. A navíc by to byla docela rána, kupovat najednou ventil i krabičku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12521

PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 12:03    Předmět: Citovat

Pokud má vinutí ventilu neměřitelně veliký odpor, je ventil vadný. Jest-li je závada i v elektronice zjistíš po jeho výměně. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 15:16    Předmět: Citovat

Nie často, ale prerušenie niektorého vinutia pri tých ventiloch sa stáva.
Ak si dobre pamätám, sú tam dva ventily. Na piatich pinoch,..stredný je kostra.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hugo



Založen: Oct 21, 2012
Příspěvky: 27

PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 19:19    Předmět: Citovat

Tak, ventil byl vyměněn a zatím to funguje. Jen mně nejde do hlavy, proč je před výstupem pro ventil usměrňovač, když jeho napájecí napětí má být střídavé?!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 8:42    Předmět: Citovat

To sa nenapája jednosmerným, ale dvojcestne usmerneným zo siete 50/60Hz priamo, prípadne pomocou transformátora.


V41xx_Rectifier.PNG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  V41xx_Rectifier.PNG
 Velikost:  87.25 kB
 Staženo:  171 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund