mot3020



Založen: Jan 09, 2017
Příspěvky: 4
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 9:08    Předmět: Citovat

motorový jistič jsem objednal dle vašich rad menší

takže jistič na ovládání spíše tento?: http://www.schrack.cz/eshop/jistice-proudove-chranice-a-kombinovane-pristroje/jistice/jistic-amparo-6ka-b-2a-1-polovy-am618102.html

a ten proudový chránič nemůžu žádný najít, co třeba tento, ten je "zpožděný" ale zase je to 40A, ten 25A mají zpožděný pouze 2 pólový: http://www.schrack.cz/eshop/jistice-proudove-chranice-a-kombinovane-pristroje/proudove-chranice/proudovy-chranic-40-4-003-g-bc024103.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1524
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 15:18    Předmět: Citovat

mot3020 napsal(a):
jova1 napsal(a):
Motorový jistič rozsah 4 - 6A je na motor cca 2,5kW. Pro motor 1,1kW to chce 1,6 - 2,5A. A jaké je jištění před tím?


Ty hodnoty pro motorový jistič mi vybral prodejce (s hodnotami z motoru byl seznámen), mám tedy objednávku ještě změnit? Jaké je jištění před tím, ještě nevím ale předpoklad je, že to budou zase pojistky, v domě je totiž také stará dřevěná rozvodnice s pojistkami.



obrázek009.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  obrázek009.jpg
 Velikost:  286.8 kB
 Staženo:  96 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 17:40    Předmět: Citovat

Ano máš pravdu, podle toho prospektu co jsi sem vložil se zdá, že to opravdu chtělo jistič o jednu řadu vyšší na těch 2,5 – 4A. Bohužel bez toho změření skutečného proudu klešťákem se to dá těžko určit a já vycházel z těch 1,1kW čerpadla a prospektu výrobce jističe. Ale zatím bych neházel flintu do žita, to čerpadlo je stavěná na výtlak 80m a to se asi zde požadovat nebude, třeba těch 2,5A bude stačit a bude to i dostatečně citlivé na případné přetížení nebo výpadek jedné fáze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 18:05    Předmět: Citovat

mot3020 napsal(a):
...ten proudový chránič nemůžu žádný najít...
Taky je možnost podle okolností ten chránič vynechat ale v rozvodnici počítat s rezervou pro případné pozdější doplnění.

Pokud už je předřazený vhodný chránič v instalaci a nejsou problémy s výpadky tak další v sérii je zbytečný. Pokud předřazený není tak samostatný chránič pouze pro čerpadlo stejně celkový stav ochrany v objektu nevyřeší. Stávající instalace podle toho rozvaděče na dřevě taky zřejmě nebude příliš v souladu s ČSN...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund