jak vypnouty u kotle viessmann Vitodens200 (WB2A) cerpadlo ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mack



Založen: Feb 15, 2008
Příspěvky: 109

PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 20:58    Předmět: Citovat

Jenda_KL napsal(a):
Odstranit propojku L-1 a nahradit jí rozpínacím kontaktem termostatu krbu.


a tim ziskam co ?
dik
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jodr



Založen: Jan 20, 2008
Příspěvky: 1372
Bydliště: na vejminku

PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 20:58    Předmět: Citovat

mack napsal(a):
a proc tu teplotu posila i do radiatoru ?
.......

Nic nepřepínám, mám stále nastaveno TUV+topení. Psal jsi, že oběhové čerpadlo vypne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 7:41    Předmět: Citovat

mack:
zablokování provozu kotle do topení
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jodr



Založen: Jan 20, 2008
Příspěvky: 1372
Bydliště: na vejminku

PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 10:58    Předmět: Citovat

Jodr napsal(a):
............ Psal jsi, že oběhové čerpadlo vypne?


Zmiňoval jsi něco jako hurá, tak předpokládám, že čerpadlo při natopení vypne. Stěžuješ si, že do radiátoru jde stále teplá voda z kotle, kotel zapíná. Kotel máš ve sklepě.

Nedochází náhodu k samotížnému efektu?!!!

Pokud mě kotel vypne oběhová čerpadla, přestane samozřejmě voda obíhat a kotel si udržuje svých 35°C. Bez pohybu vody odhadem 3-4 litry vody v kotli mu to nedá žádnou práci. Kotel mám u stropu v bungalowu, tudíž samotíž je vyloučena.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mack



Založen: Feb 15, 2008
Příspěvky: 109

PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 15:07    Předmět: Citovat

si napsal,ze chapes, ze se jedna o 2 problemy/pripady
ale vypada to, ze ne

problem 1 - stale bezici cerpadlo je teda je vyresen

ted na neho prosim zapomen a precti si prosim znova ten druhy, ktery s prvnim vubec nesouvisi
uz jsem ho popsal 2x
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mack



Založen: Feb 15, 2008
Příspěvky: 109

PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 15:15    Předmět: Citovat

Jenda_KL napsal(a):
mack:
zablokování provozu kotle do topení

to mi nepomuze, termostat krbu mam nastaveny tak,ze vodu do radiatoru cerpadlo krbu posila jen kdyz je horka,kdyz spadne pod 25,tak se cerpadlo termostat vypne
v tu dobu je vytopeno, steny i krb hreji jeste nekolik hodin
jdu spat a chci aby pri poklesu teploty pod treba 15 stupnu zacal topit kotel a proto nastavim termostat kotle na 15 a prepnu z jen tuv na tuv + topeni
jenze kotel zacne topit ihned jak zbesilej,presto ze nameril 25 stupnu a je nastaveny na 15 !
kolikrat to musim jeste popsat ?
a drive jeste celou noc hucelo cerpadlo kotle
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 0:00    Předmět: Citovat

OK, sice to popisuješ dokola, ale stále stejně.

Nedojde třeba k tomu, že po pěti minutách kotel začne stahovat výkon až nakonec vypne?
- To byla chyba u kotlů se siemensama (LMU54), ale k těmto, narozdíl od nevitessmana, je dostupná dokumentace.

Nebo si prostě udržuje setpoint topné vody a to nastavený nebo z ekvitermy?
- Vypadalo by na vypnutý vliv prostorové teploty.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mack



Založen: Feb 15, 2008
Příspěvky: 109

PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 15:33    Předmět: Citovat

OK,ale proc teda porad dostavam rady,ktere NIC neresi ?
proto mi to pripadalo tak, ze to spatne popisuju
vzdy totiz hledam nejdrive chyby u sebe a nekdy je dokonce dokazu i priznat Smile

cas, jak dlouho zbytecne topi jsem nemeril
protoze kdyz jsem mel v obyvaku 25 stupnu a kotel zacal tezce zhavit radiatory, prestoze vedel,ze ja tam 25 st.,tak jsem se vzdy nasr.... a prepl jen na TUV
take i proto,aby mne ze spani nebudilo neustale pravidelne huceni cerpadla
lupani v chladnocim krbu mi navadi,protoze cca do hodiny prestane a navic to neni pravidelne

prostorovy termostat funguje
nastavenou teplotu na kterou ho rano po prepnuti i na topeni nastavim dosahne a dodrzuje
z nizsi na vysi teplotu mu to jde

dokumetaci jsem dal na 1. stranku tematu

k tomu ostatnimu se vyjadrit nemohu, jsem IT ne topenar Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vaanja



Založen: Jan 23, 2011
Příspěvky: 168
Bydliště: Topoľčany

PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 12:53    Předmět: Citovat

mack napsal(a):
k tomu ostatnimu se vyjadrit nemohu, jsem IT ne topenar Smile


s tym druhym problémom sa radsej obrat na http://forum.tzb-info.cz/vytapeni-obecne, kam chodi urcite viac odbornikov na vykurovanie ako sem, vela z nich dokonca zadarmo pomoze slusnemu, neagresivneu dotazovatelovi, ktory si da tu namahu ze podrobne popise svoje zapojenie a problem, ktory chce vyriesit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mack



Založen: Feb 15, 2008
Příspěvky: 109

PříspěvekZaslal: ne leden 12 2014, 16:09    Předmět: Citovat

no ja ale nevim, jestli jsem slusny a neagresivni Smile

no budu se tam muset obratit i kvuli 1. problemu, protoze nastaveni v servisnim menu nepomohlo, protoze cerpadlo stale bezi

no nevim ale,zda mne jako novacka neposlou nekam
fora vetsinou upadaji a lidi se tam hlavne urazeji ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mack



Založen: Feb 15, 2008
Příspěvky: 109

PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 8:44    Předmět: Citovat

to Jodr:
to stale bezeni cerpadla jsem nakonec vyresil, ale uz nevim jak
nemas nebo existuje novejsi FW PRO TENTO KOTEL ?
Zmenil jsem casy pro topeni ve dne a cerpadlo zase bezi furt.

nechce se mi porad rypat v servisnim menu po kazde zmene hodnot, zvlast kdyz si nepamatuju, jak jsem to udelal Smile

dik
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mack



Založen: Feb 15, 2008
Příspěvky: 109

PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 22:32    Předmět: Citovat

Tak cerpadlo kotle mi zase bezi 24 hodin denne.
A5 jsem dal na 0,
A6 nejde zemenit
A7 nejde zmenit
B0 nejde zmenit

a nepomohlo to.

Nevi nekdi c s tim ?

Dik
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund