Segmenty a 4094 na delší vzdálenost
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32001
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:47    Předmět: Citovat

Hádám, že tam máš přechoďáky nebo moc tenký dráty - musíš kvůli impulsnímu zatížení počítat s minimálně 2-násobným průřezem vodiče, než kdyby tam byl ustálenej proud (ty hrany impulsů se chovají dost nevyzpytatelně a když máš odpor vedení někde na hraně, začne to zlobit).
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:51    Předmět: Citovat

Jsou to klasické ploché vodiče. např: https://www.gme.cz/awg28-09h
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 18:03    Předmět: Citovat

Skús prestriedať GND,CLK,GND, D, GND,.....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 18:16    Předmět: Citovat

Ano to mám, pin 1 D, pin 2 GND, pin 3 CP, pin 4 GND, pin 5 Data. pin 6 GND. pin 7 S, pin 8 GND
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32001
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 18:17    Předmět: Citovat

xeflex napsal(a):
Jsou to klasické ploché vodiče. např: https://www.gme.cz/awg28-09h

Bodejť bys tam neměl úbytky jak prase ... dyť to jsou kabely s průřezem nula celá nula nula h0vn0 a i když přes ně budeš tahat jen data, při dýlkách který popisuješ (dva metry, dekodér, další dva metry, další dekodér - a tak dál ještě minimálně 3x zopakovaný, tam nemůžeš chtít signál bez ovlivnění odporem vedení. Musíš ty aktivní žíly minimálně zdvojit a mezi dvojice v tý kšandě použít aspoň jednu žílu se zemním potenciálem - takže od kraje paralelně první a druhá žíla povedou CLK, pak bude jeden vodič GND, další dva dráty DATA, zase jeden GND a tak dál.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3330

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 18:59    Předmět: Citovat

28AWG má na 10m odpor ani ne 3Ω. Ty ploché vodiče mají spíš problém s kapacitou a přeslechama. Přeslechy se sice tím prostřídáním se zemí potlačí, ale kapacita se tím zvětší.
Z tazatele pořád nevypadlo, jak a čím naměřil těch 0,5V ani na jaké frekvenci to provozuje, to je pak vaření z vody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 21:44    Předmět: Citovat

Pri 50kHz strobovaní na 2m takom kábli Paralelný PC port komunikuje obojsmerne s mikrokontrolerom cez 74HC245 a nemá žiadne problémy.
Za každú skupinu by som zapojil 4069 pre Clock, Strobe a D 3x dva invertory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32001
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 22:35    Předmět: Citovat

Jo, pokud dáš každý 2m dýlky 1 pouzdro 4069 jako opakovač (6 invertorů, při řazení invertor + invertor za sebe máš zpátky původní signál) to bude schůdný. Ale jenom port a nějakejch 8-10m toho plocháče bez posílení, to je na draka ... A hlavně nesmíš zapomínat, že ke každýmu tomu bloku posuvnejch registrů (dekodér) s tím opakovačem MUSÍŠ PARALELNĚ DO NAPÁJECÍCH SBĚRNIC PŘIPOJIT ASPOŇ JEDEN KONDÍK 100µF A K NĚMU PARALELNĚ 100nF KERAMIKU NEBO 10µF TANTAL!!!
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2581

PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 6:08    Předmět: Citovat

Možná by nebylo od věci dát sem nějaké schemátko. Když jsem se kdysi rejpal v elektronice, asi bych použil tyhle brouky
http://teslakatalog.cz/75107PC.html
http://teslakatalog.cz/75109PC.html
Tedy pokud jsem pochopil co tazatel chce.

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund