Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Signalizace přerušení PE
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:22    Předmět: Citovat

Vlastně by ti stačil sehnat napěťový chránič. Dřív se jich válelo. Dnes na aukru?
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:51    Předmět: Citovat

Napěťovej chránič bude mít dost velkej proud.Pokud tam bude fíčko,budeš bojovat s unikajícím proudem a možná i vypadáváním.Napadá mě jenom optočlen z doutnavky (s hodně velkym odporem,2M2 a víc) a fototranzistoru s vyhodnocováním.I těch 20mA je dost,pokud fíčko vypíná na třiceti,na celkovej unikající proud za fíčkem ti zbejvá jenom 10,a to může bejt u zařízení s EMI filtrama(jsou dneska skoro ve všem) problém hlavně při víc takovejch v tom rozvodu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:03    Předmět: Citovat

Vždyť napěťový chránič má dost velkou impedanci. Jeho samostatný zemnič mohl mít až 200Ω? myslím.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 19:05    Předmět: Citovat

A není nakonec celé zadání jen důsledkem blbě přeloženého návodu, který říká jen to, že to má být připojeno na L+N+PE ???
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2581

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 8:20    Předmět: Citovat

Na jednom školení kvůli vyhlášce 50 nám říkali, že tohle je problém soustavy TN-S. Když v soustavě TN-C se přeruší vodič PEN, tak žehlička přestane žehlit a uživatel zjistí, že je něco špatně. Když se v soustavě TN-S přeruší vodič PE, tak žehlička žehlit nepřestane a uživatel to zjistí, až když dostane ránu, protože žehlička už nějakou dobu probíjí na kostru.
_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33984
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 8:50    Předmět: Citovat

Cize pre ohrozenie bezpecnosti musia nastat dve poruchy (prerusenie PE a vadna zehlicka). Chranic tu vadnu zehlicku objavi.

Ak sa prerusi PEN, tak je hned na kostre tvrda faza (cez teleso zehlicky).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TubeGuru



Založen: Dec 21, 2011
Příspěvky: 514
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 14:42    Předmět: Citovat

Zdar, při správně zapojené žehličce (uvnitř) se ani při přerušení PEN fáze na kostru nedostane. To by nastalo např. až při poškození izolace topné spirály vůči kostře nebo ne? Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 15:04    Předmět: Citovat

TubeGuru napsal(a):
Zdar, při správně zapojené žehličce (uvnitř) se ani při přerušení PEN fáze na kostru nedostane. To by nastalo např. až při poškození izolace topné spirály vůči kostře nebo ne? Confused

Pokud vypadne PEN v síti TNC tak se fáze dostane (přes zapnutý spotřebič) na kostru Exclamation
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3490

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 20:51    Předmět: Citovat

Ale to snad ne....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8989
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 21:08    Předmět: Citovat

Tak si to nakresli. Nejhorší je, když upadne PEN někde hned za rozvaděčem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 21:26    Předmět: Citovat

Vše vždy (až na nepatrné vyjímky) začíná TN-C. Takže jeho přerušení je vždy problém. Pokud má celkový zemní odpor PEN 2Ω, jak je požadováno, není to tak zlé. Proto se má rozdělení na S vždy přizemnit. Jenže nějakých 5Ω x 10A je 50V proti zemi, ale to by nemělo zabíjet.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 13:08    Předmět: Citovat

breta1 napsal(a):
Ale to snad ne....

Ale ano. Fáze se v žehličce dostane na Nulák který je pak v zásuvce spojen s PE Evil or Very Mad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3490

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 13:50    Předmět: Citovat

Omlouvám se, máš pravdu, to je z toho vedra..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
666mb



Založen: Feb 23, 2014
Příspěvky: 68

PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:00    Předmět: Citovat

Tak už tady jakou strašnou dobu studuji, jak to udělat, a stále mi přijde nejjednodušší to udělat přes optočlen. Další přívod PE zákazník nechce, připojení bude přes zásuvku CEE.
Jaký použít kondenzátor? Je lepší nějaká keramika na vyšší napětí (3kV) nebo třeba kondenzátor třídy Y1, popřípadě Y2? Může se vůbec odrušovací kondenzátor použít na podobné účely? Podle mě by to vadit nemuselo. Pokud ano, jaký použít? Odrušovací keramiku, papírový, polypropylén?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund