Jak signalizovat je-li napětí před hl. domovním jističem?
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
cirus
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 24, 2008
Příspěvky: 252

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 9:38    Předmět: Jak signalizovat je-li napětí před hl. domovním jističem? Citovat

Pro případ dlouhodobějšího výpadku mám připravený benzínový agregát tak, že v garáži vedle rod. domu ho připojuji do 3f/400V zásuvky. Předem samozřejmě vypnu hlavní jistič v elektroměrové skříni, pak všechny ostatní jističe, kromě osvětlení a těch obvodů, které je agregát schopen utáhnout.
Všechno funguje k mé spokojenosti, jen potřebuji vědět kdy výpadek od ČEZu skončí. Jsme na samotě, takže sledovat sousedy nelze.
Hned pod elektroměrovou skříní se zaplombovánými prvky mám dosud nezaplombovanou hlavní pojistkovou skříňku s přívodním kabelem ze země. Tam sice mohu sáhnout vadaskou na svorky před i za pojistky jestli už je po výpadku, ale to je nešikovné a správně tam nemám co lézt.
Potřeboval bych nějaký bezkontaktní způsob, který bych při výpadku zapnul a který by mi dal signál světlem či zvukem o tom, že už výpadek sítě skončil.
Má někdo nějaký nápad na jednoduchý a nenáročný způsob takové signalizace?
Díky za každou radu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19492
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 9:54    Předmět: Citovat

A není jednodušší to přepínání zajistit až za elektroměrem?

Jak něco připojíš v přípojkové skříni a najdou ti to při kontrole, odečtu či výměně elektroměru, dají to policajtům s podezřením na trestný čin neoprávněného odběru. A nikoho nebude zajímat, jestli tam jen měříš, nebo skutečně odebíráš.
Nemáš-li od distributora oprávnění ke vstupu do neměřené části zařízení, nelez do toho, nic tam neměň a už vůbec nepřipojuj.
Někdo totiž ty včas nezjištěné černé odběry zaplatit musí, proč bys měl platit za ostatní?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 11:00    Předmět: Citovat

Na to slouží přepínač sítí. Spolehlivě oddělí síťové napájení od záložního a nedovolí přivést napětí na venkovní síť.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cirus
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 24, 2008
Příspěvky: 252

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 11:06    Předmět: Citovat

Vypínám hlavní jistič protože se bojím toho, že pokud bych vypnul 3f jistič jen za hodinami, že se mi to moje napětí z agregátu dostane shora na hodiny a na regulaci nočního proudu (spínání nočního proudu nulákem?). Nebo je to blbost? Dělám to tak pro jistotu.
Vyzkouším a signalizaci bych pak mohl připojit na přívodní svorky 3f jističe za hodinami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 12:56    Předmět: Citovat

Řešíš to divným způsobem. Když budeš bydlet v desátém patře, tak budeš vymýšlet šílená udělátka a stavbu externího výtahu, abys zvenku zjišťoval jestli máš otevřené okno nebo pochopíš, že to samé zjistíš i zevnitř?
Mimochodem, doma za hodinama si dělej co chceš, do toho ti dodavatel nemá co kecat. Zásah do kabelu před hodinama bez povolení dodavatele energie je trestný čin.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kassquit



Založen: Apr 25, 2008
Příspěvky: 169

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 13:35    Předmět: Citovat

a to je taký problém si dat za hlavny istic 3f vypinac alebo stykac? Cely problem sa da vyriesit pomerne jednoduchym sposobom, aby ti po nabehu siete stykac odpojil generator a pripol siet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:16    Předmět: Citovat

Tohle je vyřešeno, na většině záložních zdrojů a nechá se to poměrně jednoduše zautomatizovat. Princip spočívá v ovládání 2 stykačů. Jeden připíná, síť, druhý diesel. Pochopitelně se musí řešit ochrany a kolizní stavy, zjišťovat napěťový stav na každém zdroji a na sptřebiči. Pro řízení je možno použít například inteligentní relé Logo nebo něco podobného od jiného výrobce. Ovládat ručně shazováním jističů to také můžeš ale pravděpodobnost že něco přehlédneš a pustíš do sebe nenafázované zdroje je poměrně veliká.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cirus
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 24, 2008
Příspěvky: 252

PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 14:47    Předmět: Citovat

Díky všem za odpovědi.
Vypínal jsem také hlavní jistič před hodinami protože jsem nepochopil kde a jak je zaopojen ten vodič pro spouštění nočního (nízkého tarifu) proudu.
Samozřejmě jsem nechtěl nic připojovat před hodiny, myslel jsem na nějaké bezdrátové čidlo např. na principu vyhledávače kabelů.
Vím samozřejmě, že se to dá zautomatizovat, ale na to si netroufám, ani na to nemám místo a bylo by to dost složité, protože agregát neutáhne všechny obvody jako např. boiler, podlahové topení, el.sporák a pod. Takže mám napsaný manuál a krok po kroku dělám potřebné úkony vč. vypínání jističů jednotlivých okruhů.
Tu signalizaci o kterou mi v dotazu původně šlo, vyřeším jednoduchým přepínačem v rozvaděči v chodbě domku za el.měrem na přívodních svorkách hl.jističe za el.měrem. Tam mezi něj vložím led.kontrolku a nějaký bzučák. Po vypnutí příslušných obvodů a spuštění agregátu přepínač zapnu a po ukončení výpadku (zaznamenání signálu) ho zase vypnu...a bude to
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kassquit



Založen: Apr 25, 2008
Příspěvky: 169

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 0:21    Předmět: Citovat

celé to zapojenie bude asi tak zlozite, ako ked si 2x precitas a krok za krokom spravis ten tvoj manual. Cast domu ktoru ti elektrocentrala neutiahne a nechces ju vtedy zapinat, s tym sa vobec nemusis zaoberat, tie obvody nechas tak. Druha cast ktoru pripajas na centralu zapojis cez stykac. Vo vypnutom stave to bude pripojene na siet. Ked ti siet lahne, rucne ides nahodit centralu, jej napatie pritiahne stykac, cim cast domu prepoji na seba. A uz len ta vypinacia automatika... jedno rele pripojene do siete, a cez jeho kontakty vypinac na centrale. Takze v momente ked nabehne siet, zopne rele, to vypne centralu, centrala nedodava napatie pre stykac, ten odpadne a prepne okruhy na siet.
A este doplnok, v oblastiach kde casto vypadava siet je to v takom stave, ze casto sa im to na prvy krat nepodari nahodit, teda nahodia to a po par sekundach to zas lahne... tak aby ti to nevypinalo centralu pri takychto pokusoch elektrarni, tak to vypinacie rele das s casovacom aby to vyplo napriklad az minutu potom ako siet nabehne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19492
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 4:58    Předmět: Citovat

kassquit napsal(a):
...Takze v momente ked nabehne siet, zopne rele, to vypne centralu, centrala nedodava napatie pre stykac, ten odpadne a prepne okruhy na siet.
....kde casto vypadava siet je to v takom stave, ze casto sa im to na prvy krat nepodari nahodit, teda nahodia to a po par sekundach to zas lahne...


Vypnout centrálu by byla chyba: při doběhu stále dává napětí a šly by ti dva nesynchronní střídavé zdroje současně, což by byl průseur.
Ty stykače připojující každý zdroj musí být navzájem jak elektricky, tak mechanicky blokované.
Centrála musí běžet dál, jen se musí napájení z ní odpojit (třeba se zpožděním 2 - 3 minuty pro případ, že síť opět vypadne; odměřování tohoto času se musí resetovat vždy, když síť začne zase dávat napětí), a teprve po přerušení napájení z centrály smí být připojená síť.
Na závěr zastavíš centrálu ručně nebo (zase s určitým zpožděním) ji vybavíš zhášecí automatikou, třeba pomocným kontaktem relé odpojíš či zkratuješ zapalování (podle konstrukce centrály).

Jistá nevýhoda tohoto řešení spočívá v tom, že je vždy trvale pod napětím cívka jednoho ze stykačů, a tedy něco žere. Ideální by byl výkonový přepínač, jehož cívka by byla pod napětím jen při napájení z centrály. A musí přepínat s přerušením.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kassquit



Založen: Apr 25, 2008
Příspěvky: 169

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:46    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
kassquit napsal(a):
...Takze v momente ked nabehne siet, zopne rele, to vypne centralu, centrala nedodava napatie pre stykac, ten odpadne a prepne okruhy na siet.
....kde casto vypadava siet je to v takom stave, ze casto sa im to na prvy krat nepodari nahodit, teda nahodia to a po par sekundach to zas lahne...


Vypnout centrálu by byla chyba: při doběhu stále dává napětí a šly by ti dva nesynchronní střídavé zdroje současně, což by byl průseur.
Ty stykače připojující každý zdroj musí být navzájem jak elektricky, tak mechanicky blokované.


ale ved do okruhu to ide cez stykac ktory v odpojenom stave dodava zo siete a v zapnutom z centraly, nie je mozne aby do okruhu slo napatie sucasne aj zo siete aj z centraly... nevidim tam moznost stretu nesynchronnych zdrojov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 8:11    Předmět: Citovat

Samotným vypnutím centrály se kolizi nezbrání. Odpad stykače centrály by nebyl dostatečně rychlý. Kolizní stavy se musí ošetřit, nejlépe samostatným automatem nebo klasicky reléovou logikou. Není to vysloveně složité ale laikovi bych doporučil aby požádal o pomoc někoho zkušenějšího.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cirus
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 24, 2008
Příspěvky: 252

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 18:14    Předmět: Citovat

Už to neřešte.
Šlo mi o signalizaci obnovení dodávky. To jsem vyřešil (viz výše).
Plynulý přechod dodávky od ČEZ po výpadku na agregát je určitě nemožný. Bez odpojení domku jak po výpadku tak po opětovné dodávce se to neobejde.
Mám napsaný postup velkými písmeny krok po kroku, které musím odškrtávat a nemohu se splěst.
Určitě se mi nestane, abych připojil oba zdroje Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 18:27    Předmět: Citovat

Takych urcite som uz zazil. Existuju podpetove-nadpatove rele, nastavujes toleranciu napatie a na niektorych aj cas reakcie. Je to pripojene na 2 stykace ktore maju napajanie z dvoch smeroch, akutomaticky to prepina na zaloznu siet pri vypadku hlavneho napajania.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mirda



Založen: May 14, 2004
Příspěvky: 597
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 21:30    Předmět: Citovat

Taky je třeba proštudovat manuál k centrále. U většiny je zakázáno připojovat domovní i jakoukoliv instalaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.