PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:39    Předmět: Pracovný postup na kalibráciu regulátorov teploty . Citovat

Zdravím,
pomohol by mi niekto prosím, potreboval by som do práce pre auditora pracovný postup kalibrácie regulátorov teploty v prevádzke.
10 rokov to nepotreboval.
Alebo by ste mi nevedeli poradiť kde by som to zohnal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 19:37    Předmět: Citovat

Nepíšeš tady v jaké prevádzke a ani jakej regulátor... Obecně se kalibruje nejdřív teploměr regulátoru (mimo prevádzku) a teprve potom regulátor (buď zase mimo prevádzku, nebo, pokud to jde, tak při ní).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jonapo



Založen: Jul 02, 2005
Příspěvky: 184
Bydliště: slovensko

PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 20:10    Předmět: Citovat

Ano je to na kaliarni,.Termočlánky dávam kalibrovať externe no regolátpry kalibrujem interne kalibrátorom.Musím tento postup napísať pre auditora.
Viem, že tieto postupy sa dajú kúpiť v ústave pre meranie a normalizáciu
v Bratislave, ale tam majú len pre laboratória.Dal som dotaz,či niekto sa s tým nestretol, viem,že to musím popísať na konkrétnu prevádzku a konkrétne prístrje.
Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogi24



Založen: Mar 12, 2009
Příspěvky: 436

PříspěvekZaslal: čt duben 28 2016, 19:30    Předmět: Citovat

Neviem ci Ti to pomoze,ale pravdepodobne kalibrujes regulator tzv. "nepriamou metodou", cize simulovanim napetia termoclanku do regulatora. Na to potrebujes kalibrovany simulator najlepsie asi FLUKE 724 alebo podbny,(co predpokladam mas). Musi vsak byt skalibrovany v nejakej statnej metrologickej skusobni!!!!
Musis si vytvorit meraci protokol, s cca 4mi meranymi hodnotami teplot, a kazdu z teplot simulovat minimalne 3x, a na kazdom merani odcitavas ,zapisujes hodnotu a rozdiel nameranej teploty do toho protokolu (ziadana, merana, odchylka, a metoda kaliracie (priama- nepriama).
Na zaklade poziadaviek Vasej spolocnosti sa musi kalibracia opakovat v presne urcenom casovom intervale. Na regulatore by si mal mat uvedene poradove cislo regulatora, datum posednej kalibracie, datum naslednej kalibracie. poradove cislo regulatora sluzi na rychle dohladanie kalibracneho listu v PC, pripadne v zakladaci.
BNeviem,ci si potreboval toto,ale takto to mame u nas.
Hlavne tam nepis ziadne zlozite vety, auditor bude mat urcite neprijemne otazky, a to nikto nechce zazit.
Vela zdaru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund