Zaslal: čt březen 17 2016, 17:32 Předmět: Elektronicky termostat s Komparátorom - zmena hyterezie.
Mam zapojenie jednoducheho elektrinického termostatu s pouzitym operakom zapojeneho ako komparator s hysterezov.
Povodne funguje nasledovne: pokial je teplota mensia ako 23 stupnou je vystup termostatu zopnuty. Ked presiahne 23 stupnou tak sa to vypne a je vypnuty pokial teplota nedosiahne 19 stupnou a opat sa zapne. Skratka hystereza pracuje v rozsahu 19-23stupnou.
Ja by som to potreboval prerobit a nastavit termostat na 23-24stupnou. Zdvyhnut to viem ale ako zmenit (resp presne vypocitat hodnotu hysterezi)?
Ako cely ten obvod hysterezy vlastne funguje na co je tam na vystupe ta 5V zenerka a delic. ?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 18 2016, 13:47 Předmět:
Na hysterezi se z odporů podílí R13, R14, R6, R5 a R3. R3 a R5 bych neměnil, nicméně kdybys to chtěl fakt vypočítat, tak s nimi musíš počítat. Pokud se ti to počítat nechce, tak místo R6 dej trimr a zkoušej.
Nakoniec som nahradil R14 trimrom a znizil jeho hodnotu asi na 330ohm a tak som to doladil... Povodne som to chcel prepocitat cale takto dobastlit to sko skor.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.