PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:22    Předmět: Přestavba sítě TN-C na TN-S v elmer. rozvaděči Citovat

Mám k Vám zkušeným elektrikářům takovou otázku.U skoro příbuzných jsem byl požádán o zapojení zásuvek,vypínačů a podružného rozvaděče.
A zde je právě problém.

Z elektroměrového rozvaděče si nachystali kabel CYKY 5C*6 (Před elektroměrem mají FIčko 25A,které slouží i jako hlavní jistič.(PEN jím jen prochází)

Zde právě přichází ten problém.Vodič PEN,musí mít min.průřez 10 CU),ale zde je 6tka.Proto se ptám,je možné si v elmer. rozvaděči už rozdělit Sít na TN-S (když by se to FIčko zapojilo jak se patří a přidal můstek pro PE a N)?

V podružném rozvaděči je již FI 30mA

Dle mých posledních INFO by to mělo být možné.

Předpokládám,že je blbost spojit v elmer. rozvaděči světle modrý a žlutozelený (toho použitého kabelu) a brát ho jako PEN.

Výměna toho kabelu za CYKY 4B*10 by finančně byla značně drahá.(je to přes celý dům)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:46    Předmět: Citovat

V RE nemá FI co dělat. V žádném případě. Co je to za hrůzu, že PEN jen prochází? Není to jistič 25A? To spíše. Pod plombou to dodavatel ani nedovoluje. Není tam svorka N. Rozbočit jedině na svorkovnici, která je již mimo plombovanou část. Nebo pod plombou, na svorkovnici PEN, ale není to OK. Co přizemnění bodu rozdělení na TN-S?
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:53    Předmět: Citovat

Nee je to opravdu proudový chránič 25A a s rezid.proudem 300mA. Je to ještě stará instalace.

PEN prochází přes to FI.Pak na dvoře je krabice ve které je zakopané uzemnění a sem jsou zavedeny uzemnění jednotl.obvodů (světel a zásuvek)
Jsou zavedeny opravdu uzemnění od jednotl.spotřebičů .Není sem zavedeno žádné pospojení).
Jeví se to jako síť TT.

Z tohoto důvodu se právě půlka baráku (respektive místnosti,které jsou stále využívané dělá komplet znovu.

Já jsem právě chtěl do elmer.RZV. namontovat Hlavní jistič 25/B (odmontovat to FIčko).přizemnění jsem chtěl udělat až v podružném RZV,kde sem očekával místo rozdělení PEN na PE a N,ale zarazil mě ten použitý kabel s průřezem 6.To hlavní řeším jak to udělat.

Ale opravdu bych nejradši udělal rozdělení až v tom podružném a ne v ELMER.RZV.

a když bych tedy spojil k sobě světle modrý vodič a žlutozelený (toho kabelu 5C*6) na svorkovnici PEN v ELMER?

Nevybavím si teď předpis,který by to přímo zakazoval. Rolling Eyes
Až teda na barevné značení Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 21:26    Předmět: Citovat

Jižní Morava? Spojit PE+N a udělat PEN 12mm2 není zas tak velká prasárna. Na modrý ZŽ přeznačení, na ZŽ modré. Teda jenom pruh izolačky. Na elektrice.cz to taky tak nějak nějak skousnou, když nelze jinak, v diskusi.... To dodavateli nevadí? Starší odběr, platíš, tak OK:-))
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 21:28    Předmět: Citovat

Ano jižní morava Smile Takže by to šlo .Připadá mi to jako nejmenší prasárna.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 15:16    Předmět: Citovat

Pokud bude po rekonstrukci v elektroměrovém rozvaděči pouze jistič a chránič až v podružném, tak přece rozdělení N a PE v ER nic nebrání. Docela běžně se to tak dělá. Přívod do ER pokud je čtyřžilový, by měl být samozřejmě min. 4×10mm²CU, ale u starších přípojek revizáci kolikrát překousnou i tu šestku.

Zemnění mohlo být nanejvýš v té staré instalaci a předpokládám, že má být předěláno na TN-S. Stav distribuční sítě snad už všude v odpovídá požadavkům nulování - domnívám se že i smíšený stav "přechod na nulování" téměř neexistuje (nulování dovoleno, hlídání napětí na PEN v trafostanici).


Naposledy upravil Achab dne ne prosinec 29 2019, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hru



Založen: Nov 23, 2006
Příspěvky: 168
Bydliště: Chomutov

PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 0:20    Předmět: Citovat

zkuste se podívat na připojovací podmínky čez

[/url]http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/cezdistribuce_pripojovacipodminky_20110401_web.pdf[url]


na konci jsou schémata
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 20:43    Předmět: Citovat

V tom odkazu máš dvě chyby.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4031
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:22    Předmět: Citovat

jasmin napsal(a):


Z elektroměrového rozvaděče si nachystali kabel CYKY 5C*6 (Před elektroměrem mají FIčko 25A,které slouží i jako hlavní jistič.(PEN jím jen prochází)


Jako jistič? To je to fíčko kombinované tzv. jističochránič? Nebo to je " hlavní vypínač" pomocí testovacího tlačítka?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund