Ahoj, jdu někam na pohovor, a chci o tom mít aspoň nějaké znalosti, protože výklad ve škole probíhal takto: "když se prorazí na kostru fáze, vyhodí to jistič".
Existuje to ale ještě vůbec? Zase jinde na webu psali, že od roku 1996 to neexistuje (zase je v tom typickej bordel).
citace:
Jak to chápu: v současné době se tímto rozumí průraz fáze na neživou ("kostru") kovovou část zařízení, díky kterému dojde k náhlému zvýšení proudu v soustavě, a dojde následně k vybavení jističe, popřípadě přetavení pojistky.
Je nutno, aby byl jistič správně dimenzovaný (jinou ampéráž přiřadím k jištění zásuvku, jinou hlavnímu jističi rováděče > stejně, domovní rozvod vody má jiný průřez, než rozvody ve vodní elektrárně).
Dále je nutno, aby byla impedance (Z) obvodu velice nízká (jeden člověk [slabý proud] se bez problému procpe prázdnou ulicí, ale těžko davem [silným odporem]).
Prostě na tom nevidím nic k nechápání. Ale z pohovorů vím, že většinou probíhají metodou "vývojového diagramu", a kdo nedokáže vysypat z rukávu přesné definice, je nahraný. Co bych teda ještě měl k tomu "quote" vysvětlení přidat, aby byl personalista spokojen? Mě to v těchto pár větách přijde naprosto dostačující...
Zaleží na soustavě. Průraz fáze vůči kostře vyhodí jistič , ale v nových instalacích i chránič pokud je impedance většį tak třeba jen ten chránič. Ale průraz vůči
N jen jistič.
ochrana nulováním - užívá se u rozvodné soustavy s vyvedeným uzemněným středním vodičem. Kovový kryt (kostru) elektrických spotřebičů spojíme se středním vodičem, který je uzemněn přímo v transformační stanici (viz obr. 189). Je jednodušší a levnější. Poškodí-li se izolace fázového vodiče a dojde-li ke styku s kostrou nebo krytem elektrického spotřebiče, začne obvodem protékat tzv. zkratový proud, který přetaví pojistku (resp. vypne jistič) a tím se nebezpečný průtok proudu spolehlivě přeruší.
1) Jaký je fyzikální princip vzniku zkratového proudu?
2) jaký je fyzikální princip uzemnění?
3) jak se tyto termíny "ochrana nulováním, zkratový proud a uzemnění řeknou anglicky?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 11:31 Předmět:
Vodič PEN, proč se musí přizemňovat, proč opečovávat, co hrozí při jeho přerušení, nebezpečné dotykové napětí vůči zemi, inpedance.... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 11:58 Předmět:
Základní informace o nulování:
Ochrana nulováním spočívá ve vyvedení středu (uzlu)třeba transformátoru (generátoru)a jeho spojení se zemí -Tera-T; Nula - N ;TN C(C= centrální,značený jako PEN) =jeden nulový vodič je souběžně veden s fázovými vodiči-nulový vodič funguje jako pracovní i jako ochranný; při zkratu nebo průrazu fáze na kovový obal ap.se zkratový proud přenese přes uzel zdroje(transformátoru)až na příslušné jištění kde dojde k zapůsobení jisticího prvku;velikost jištění se provádí kaskádovitě tj.na přívodu je vyšší hodnota např.20A a další musí být o stupeň nižší např.16A .
TN CS (S=separátní) = nulový vodič se rozvětvil (jeden značený jako PE -ochranný a druhý jako N - pracovní),tady se již musí používat proudové chrániče.
Je toho daleko víc.
více na :
http://www.csvts.cz/cenes/prezentace/skoleni_CEZ/ochrana_pred_urazem.pdf
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 12:31 Předmět:
Jen na doplnění:
ochrana nulováním byla podle ČSN 34 1010, ta už spoustu let neplatí
Byla nahrazena normou ČSN 33 2000-4-41, kde stejná ochrana byla pojmenována "samočinným odpojením od zdroje v síti TN"
Aktuálně platí ČSN 33 2000-4-41, ed.2, kde je výraz samočinným nahrazen výrazem automatickým
Celá problematika ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a před úrazem elektrickým proudem by byla na hodně dlouhou přednášku a poněkud přesahuje rozsah diskusního vlákna
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 13:06 Předmět:
Ta prezentace školení ČEZu toho moc neříká, jestli k ní chybí vysvětlení.
Zrovna tak to "C" v označení typu sítě TN-C se někdy česky vykládá jako "combinée" nebo "common", tedy PEN je vodič společný nebo vodič s kombinovanou funkcí.
Ta česká vysvětlení dalších zkratek jsou odlišná od angličtiny i věcně - například SELV znamená česky "bezpečně elektricky omezené napětí", ale český název to dostalo "spolehlivě elektricky limitovaná výše", což doslova vzato není tak úplně totéž, ale zkratka tím zůstala stejná, jako na Západě.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1283 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 13:48 Předmět:
To já si ty PELV/SELV zkratky interně (vlastním mozkovým myšlením ) upravil kvůlivá zapamatování co je co: PELV - protective earth = uzemněná, SELV - separate earth = izolovaná (LV - low voltage = nízké napětí tak nějak zůstává) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 17:01 Předmět:
I zde nám pronikla angličtina.
LV jako Low Voltage, podle starších českých norem nízké napětí (do 1000V AC nebo 1500V DC)
ELV jako Extra Low Voltage, tedy malé napětí, do 50V AC nebo 75V DC
SELV - Safety, bezpečné, zabezpečné. Nesmí být spojeno se zemí nebo jiným napěťovým rozvodem
PELV - Protected, chráněné. Může být spojeno se zemí (ale nemusí) nebo jiným rozvodem,který také splňuje požadavek na PELV
a pak máme ještě FELV, Fail, to jsou napětí, která sice mají mezi pracovními vodiči malé napětí, ale celé se to může posunout na nebezpečný potenciál.
Typickým příkladem je transformátor, který nesplňuje požadavky na bezpečnostní transformátor, protože nemá dostatečnou napěťovou pevnost mezi P a S vinutím. Takže i když výstupní napětí bude "jen" 12V, měli bychom se k takovému rozvodu chovat jako k LV.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 20:03 Předmět:
Arduino vyhlasku mas ovladat, existuje pekna kniha z roku 2014? A na pohovore aj tak sedi nejaky VS co o tom. Nema paru a ma par nabiflenych otazok. A vyber robi aj tak na zaklade nieco ineho ako su tvoje vedomosti o problematike kde mas robit. Toz tak. Vela stastia.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.