hama



Založen: Apr 24, 2014
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 19:43    Předmět: Citovat

Kupil som R100 1,8 2,3 2,8A Co tam mam nastavit??Mam kliešťovy multimeter Unit 201 ako s nim mam zmerat odber MM A jedna zila odobera 2,6A druha 2,8A a tretia 2,7A .. toto som nameral s kliešťovym ampermetrom. Tak co mam nastavit na tepelnu ochranu?
DAkujem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenys



Založen: Feb 11, 2008
Příspěvky: 2120
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 21:04    Předmět: Citovat

Co mám zkušenost ještě z údržby, tak většinou když vypadávala ochrana a nebyl motor mechanicky přetíženej, tak byl problém ve špatném kontaktu na stykači. Časem se tam udělá špatně vodivý kontakt a pak to nejde dobře na všechny tři fáze.

Jinak bych doporučoval to svěřit někomu, kdo tomu rozumí. Pokud ani nevíš co a kde a jak měřit, tak to bude rozhodně lepší.

Edit: tak teď tam vidím že je to jak píšu s tím stykače. Vyčistí kontakty na stykači a bude to makat normálně. Ten proud musí být na všech fázích stejný, tedy 2,5A případně ho děj na 2,6A

_________________
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile


Naposledy upravil Jenys dne po říjen 26 2015, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 21:07    Předmět: Citovat

UNI-T UT201 Přepínač nastavíš do polohy 2/20A. Kleštinou uchopíš přes izolaci pouze jeden fázový vodič přívodu motoru. Je jedno který. Zapneš čerpadlo a na displeji se ti zobrazí velikost odebíraného proudu. Pro kontrolu můžeš provést měření ještě na jiném fázovém vodiči. Jeho hodnota by měla se zvyšujícím tlakem - zátěží stoupat. Max. naměřemou hodnotu nastavíš otočením kroužku ochrany R100. Neměla by být vyšší než 2,6A.

Edit: Nevím, zda jsem nejdřív nepřečet příspěvek "hama" blbě nebo byl editován, ale pokud jsi naměřil 2,6 - 2,8A , nastav ochranu na 2,6A a pokud bude držet tak ji nech tak.



UT-201.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  UT-201.jpg
 Velikost:  58.81 kB
 Staženo:  61 krát


Měření klešťovým ampermetrem.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Měření klešťovým ampermetrem.jpg
 Velikost:  33.4 kB
 Staženo:  66 krát


_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: po říjen 26 2015, 21:22    Předmět: Citovat

Jenys napsal(a):
... proud musí být na všech fázích stejný, tedy 2,5A ...
Prvotní problém byl, že měl ochranu pouze 1,2A, asi bych to dál moc neřešil. Dal bych to jak píšeš na 2,5A a hotovo.

A jak čtu příspěvek od "Jenys" tak předchozí příspěvek "hama" byl zřejmě editován, nebo jsme oba špatně viděli Smile

_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
hama



Založen: Apr 24, 2014
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 20:28    Předmět: Citovat

Ako namontujem OChranu na stykaač tiež schneider a aby fungovala???
Ochrana schneider electric LRD 07 vid obrazok
Nejaky navod k montaži. Podrobnejsi. Dakujem. Prišrubovať viem ale tam este daco treba odstranit.



Schneider_Electric-LRD07-image.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Schneider_Electric-LRD07-image.jpg
 Velikost:  117.52 kB
 Staženo:  75 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:13    Předmět: Citovat

Tos k němu nedostal návod v němčině???

Odklopíš to průhledné okénko, křížovým šroubovákem otočíš to točítko tečkou na hodnotu proudu kdy má vybavovat.
Cvičně zmáčkneš test (to by mohlo být to "H"), cvičně zmáčkneš Reset.
Cvičně zmáčkneš Stop, cvičně zmáčkneš Reset.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6554
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 12:25    Předmět: Citovat

Odběr proudu se měří zásadně ve všech třech fázích! Musí být +/- stejný. Jinak lze očekávat potíže.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hama



Založen: Apr 24, 2014
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:20    Předmět: Citovat

Ale jak zapojit na ktore pomocne kontakty na ochrane cievku s stykača ???ked chcem aby rozopol stykač ked ochrana vypne.

Mne sa vidi ze na NC a to na 95 96 svorku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6554
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 16:57    Předmět: Citovat

NO NO. Co to třeba propísknout?
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 17:04    Předmět: Citovat

Svorky pomocného obvodu jsou značeny symboly 95-96 (kontakt obvodu cívky stykače) a 97-98 (signalizační obvod).
Na to číslování je nějaká norma, ale ještě jsem ji nedohledal.
EDIT: ČSN EN 60947-1, EN 50005, EN 50011...

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)


Naposledy upravil Habesan dne st prosinec 16 2015, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
hama



Založen: Apr 24, 2014
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2015, 18:10    Předmět: Citovat

Ok už som všetko namontoval všetko funguje ochranu som nastavil na 2,5A. Dakujem za všetky rady velmi mi to pomohlo. Wink Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund