Zdravím,
rád bych se zeptal, jak je to se zapojením nadproudového relé, konkrétně napájením jeho logiky pro časový autorestart. Má to samostatné napájení, nebo to bere jednu z fází a nulák přes připojený spotřebič, anebo to bývá řešeno mechanicky a napájení to vůbec nepotřebuje? Fungovalo by takové relé i ve stejnosměrném obvodu s nízkým napětím?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 20:45    Předmět: Citovat

Co si mám představit pod nadproudovým relé?
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 20:50    Předmět: Citovat

Máš na mysli konkrétní relé?
Existuje jich mraky.
Smile

_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TubeGuru



Založen: Dec 21, 2011
Příspěvky: 514
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 22:06    Předmět: Citovat

Zdar, bez ohledu na to, že jich existují mraky, původní název nadproudové relé (tepelná ochrana) se vztahuje na přímo (pro nižší proudy) nebo nepřímo (pro ty vyšší proudy) ohřívaný bimetalový kontakt, který odpojí zařízení v případě přetížení. Používala se ve spolupráci s pojistkami k jištění 3~ motorů, dokud ještě nebyly k dispozici jističe se zkratovou a tepelnou spouští v jednom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 22:18    Předmět: Citovat

Myslím že JirkaRCK má dotaz na něco jiného.
Třeba tohle?
http://eshop.elkoep.cz/pri-51-16a--detail-WK00000101.aspx
A nebo ať se pořádně vyjádří na co to chce?

_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4036
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 4:45    Předmět: Citovat

Nebo má na mysl přednostní relé.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18682
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 5:04    Předmět: Citovat

Jackpot vyhrává : Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JirkaRCK



Založen: Apr 25, 2010
Příspěvky: 226
Bydliště: Olomouc/Brno

PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 9:20    Předmět: Citovat

Zdravím, díky za odpovědi a omlouvám se, že jsem to neupřesnil. Ano, myslel jsem tohle http://eshop.elkoep.cz/pri-51-16a--detail-WK00000101.aspx

Takže ta ochrana je čistě mechanická - když bimetal vychladne, zařízení opět sepne?

Tato ochrana tedy nenahrazuje funkci pojistky, ale rozepne pouze v případě delšího nadměrného proudového namáhání?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18682
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 10:24    Předmět: Citovat

Hlídací relé PRI-51 slouží k hlídání úrovně proudu v jednofázových AC obvodech. Plynulé nastavení úrovně vybavovacího proudu kontrolní relé předurčuje pro mnoho různých aplikací. Výstupní relé je v klidovém stavu rozepnuto. Při překročení nastavení úrovně proudu relé po nastavené prodlevě (0.5-10s) sepne. Při návratu z chybového stavu do normálního stavu se uplatňuje hystereze (5%). Výhodou tohoto relé je univerzální napájení. Je možno monitorovat zátěž, která nemá shodné napájení jako hlídací relé PRI-51. Rozsah PRI-51 je možno zvětšit pomocí externího proudového transformátoru. Píší v návodu . Tato je čistě elektronická . Dříve byly tepelky např.: tyto jsi musel ručně odblokovat .


zby85321000[1].jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  zby85321000[1].jpg
 Velikost:  17.36 kB
 Staženo:  75 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6553
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 14:26    Předmět: Citovat

Ten ELKO- no budiž, mně celkem fungují. Některé umějí myslím i okénko, tj indikovat proud v nějakých limitech min/max.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5230

PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 20:56    Předmět: Citovat

Zkus si přečíst návod. V práci podobnými hlídáme čerpadlo, vyhodí ho to jak nasucho (malý proud) tak zavřenou cestu (nadproud).
Hlídá proud a pokud se od něho odkloníš o nastavenou hysterezi, tak po určitém čase se ti sepne výstup, po návratu výstup zase rozepne.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rohy



Založen: Sep 11, 2005
Příspěvky: 108

PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 12:06    Předmět: Citovat

rezis ,take rele,ktore vypina pri nadprude aj podprude by som potreboval,nemoźeś dať nejaky konkretny typ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18682
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 12:08    Předmět: Citovat

To jsem viděl od Sigmy , ale to nekontroluje proud , ten mnoho nevypovídá , ale účiník .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6553
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 19:06    Předmět: Citovat

Elko ho dělá taky
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rohy



Založen: Sep 11, 2005
Příspěvky: 108

PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 10:26    Předmět: Citovat

už om to našiel,len ta cena...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.26 sekund