Mě slabě svítí LED žárovka ve sprše. Nechávám to být. Ve sprše nikdo nespí a tu doutnavku z vypínače vyndávat nechci. A spotřeba je stejně mírně nižší díky vyššímu vnitřnímu odporu tý žárovky oproti klasické vláknové.. A myslím si, že to "mírné doutnání" ledky nějak neodpraví.
Akorát občas mě někdo z návštěvy upozorní, že mi tam stále svítí světlo
Niečo podobné sa stáva aj pri žiarivkových EL.Predradníkoch je to riešené takto.Ked sa nepreruší "L" ale "N" tak trubice prebliknú.Okruh uzatvára CY.Podla jeho hodnoty sa zmení aj frekvencia preblikávania.
EDIT:Ešte ma napadlo spojiť "L" s "N" vybíjacím rezistorom ako majú kompenzačné kondy na osvetleni v svorkovnici (čokoladke).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 30 2015, 15:25 Předmět:
Toto ale není ten případ, o němž se tu od počátku bavíme - jestli po odpojení N necháš pod napětím usměrňovač, na jednom konci fázi, na druhém spojený se zemí kapacitou Cy, je logické, že to svítidlo stále dostává nějaké napájení.
My tu řešíme případ LEDkového svítidla, které má jen dvě svorky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 30 2015, 17:58 Předmět:
Také jsem neodpovídal tobě, ale Lopezovi, jenže jsi byl o něco rychlejší, Markoni.
U tebe je celý problém v tom, že LEDka nesvítí jen, když je na ní menší napětí, než takové, při jakém otevírá. Jenže v tom případě je jení odpor velmi vysoký a i malá kapacita mezi dráty k vypínači stačí k tomu, že se na LEDku to napětí v každé půlvlně dostane. Když LEDka začne vést, už představuje menší odpor a napětí na ní už dál nestoupá, jen proud je omezený reaktancí té kapacity mezi dráty. Až když ty dráty vypínačem zkratuješ, svítí naplno.
Tou LEDkou vlastně stále teče proud, přesněji řečeno - v každé půlvlně si blikne.
Proto se musí zatížit nějakou další impedancí, která zajistí, že na paralelní kombinaci LEDky a zátěže nevznikne tím parazitním proudem nikdy napětí tak velké, aby ji otevřelo.
S výhodou se dá použít kapacitní dělič - paralelně k žárovce 22 nF obvykle stačí: při rozsvícené žárovce se to nijak neprojeví, při zhasnuté je na tom přidaném kondenzátoru třeba jen 40V, při kterých žárovka ještě nesvítí.
Navíc jde o kapacitní proud, který elektroměr reálného příkonu (a to jsou všechny maloodběry) neměří.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne srpen 30 2015, 18:16 Předmět:
Tak můžu to tak nechat neudělá to nic? jde mi jen o tohle potvrdit od Hill díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Hill - mne je to jasné.Som to dal len pre info.Napr. akvaristi často riešia ten problém čo som uviedol - lebo dosť často zás.spínacie hodiny spínajú "N".
Ale celkom ma zaujíma či?- (ako som editoval) neporieši problém ten v.rezistor?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 31 2015, 7:40 Předmět:
Pořeší, jen bude třeba vyzkoušet velikost.
Musíš totiž zajistit, aby ve vypnutém stavu mezi svorkami L a N za žádných okolností nebylo tak velké napětí, při jakém se menič rozbíhá.
Mohlo by se tedy stát, že ti tam vyjde odpor menší, než 5 k, dáš teda 4k7, a po zapnutí ti odpor bude vytápět výkon 11,25 W. Čili příslušně dimenzovat odpor a jeho chlazení.
Lepší možnost je zvětšit kapacitu Cin, ta tvoří s kapacitou Cy dělič, když odpojíš N. A zřejmě nevyjde ani tak velká, aby nějak výrazně snížila napájecí napětí za tlumivkou, když je napájení připojené. Ale topit nebude.
Pak vyhoví i v případě, že budeš vypínat L (jak stojí psáno v návodu od výrobce) a proud tam poteče parazitními kapacitami vedení.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 31 2015, 8:39 Předmět:
Rozhodně to znamená, že Cy má kapacitu hodně pod 0,4 µF, a to nejméně o dva řády. Běžně tam bývá tak 2n5 až 4n7.
Řekněme, že při napětí 90 V na CPFC se už měnič nerozeběhne, tak je potřeba vytvořit kapacitní dělič tím, že paralelně na jeho vstup dáme tak velkou kapacitu, aby při odpojeném vodiči N toto napětí na Graetzu nevzniklo. Efektivní hodnota ze špičky 90 V je asi 63 V, tedy zbývá 167 V, které zůstanou na CY. Kapacita CIN tedy musí být 167/63 x vyšší, než CY, to dělá 4n7*167/63 = 12n5. Teda 15n a víc by mělo vyhovět.
Přitom ale musíš pamatovat na to, že v zapnutém stavu je na tomto kondenzátoru plné síťové napětí a transil, který omezuje případné špičky, je dejme tomu na 275 V efektivního napětí. Teda kondík musí vydržet slespoň 400 V, lépe použít na 630 V.
To uvádím jako příklad, jak to řešit - nejlepší by bylo tu kapacitu CY přečíst přímo z kondíku nebo ji změřit, a pak zvyšovat CIN, až zářivka ani neblikne (nebo jednou za dvě hodiny, to snad nikomu nemůže vadit).
Ale řešíme tu v podstatě zbytečnost: vůbec nejlepší je vypínat fázi, nebude pak třeba se zabývat proudem skrz CY, ale pouze kapacitním proudem, který eventuálně teče skrz parazitní kapacitu mezi vodiči k vypínači. A ten obvykle na stávajícím CIN nechá tak malý úbytek napětí, že zářivka ani neblikne, a není tedy třeba do ní nijak zasahovat.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 31 2015, 19:45 Předmět:
A nebo relé a na jeho NC kontakt pověsit zatěžující odpor, který by vydržel i 230V trvale (pro dobu těsně po zapnut/havarijní stav) - při rožnutí se pomocí relé odpor odpojí a navíc i cívka relé samotná by pomáhala ten kapacitní proud požrat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.