PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:12    Předmět: Zajímavá závada elektroinstalace Citovat

Přestěhovali jsme se do nového firemního sídla, kde se objevila zajímavá závada v elektroinstalaci.
Z rozvaděče, přes 10A jistič, vede kabel do rozvodné krabice kde se rozbočuje na dvě samostatné zásuvky. Rozvod je TN-C. Obě zásuvky fungují. Čas od času "cvak" a jistič vypadne. Čas od času "CVAK" a vypadne jistič + jistič 32A venku ve skříni (hl.jistič). Stávalo se to minimálně 1x za den. Někdy i vícekrát. Proč někdy vypadne jenom vnitřní jistič a někdy vnitřní i venkovní nevím. Zajímavější je ale že vůbec vypadne.
Podotýkám v zásuvkách není NIC zapojeno. Měření neukázalo žádný odběr proudu naprázdno, nic. Žádné příznaky a najednou bum a jistič venku. Ze zásuvek se vrtalo, vysávalo, rádio apod. Dokud nevypadl jistič, normálně fungovaly.
Postupným odpojováním se našla zásuvka která to dělá. Jakmile jsme ji v krabici odpojili je klid - už několik týdnů. V zásuvce je všechno OK. Nezbývá než rozsekat zeď a hledat závadu na kabelu - což se mi teď nechce.
Stejně mi to ale vrtá v hlavě. Kdyby byl zkrat v kabelu, tak je na tvrdo, ale takhle?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
hakamusai



Založen: Apr 17, 2007
Příspěvky: 943

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:32    Předmět: Citovat

tipoval bych,že je někde na kabelu poškozená izolace,nebo je kabel nějak prokleplej (hřebíkem aj.). Jinak, je to běžný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:37    Předmět: Citovat

Jo, hřebík, vlhkost atd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 12:55    Předmět: Citovat

V bývalé firmě, kde jsem pracoval, byla stejná záhada. Vzpomněl jsem si Idea , že před 2 roky zatloukali skoby na garnýže a při tom vypadl jistič. Nátáhl se a držel. Vydržel dva roky ........ a na příslušné skobičce svítila fázička. Very Happy
_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 13:24    Předmět: Citovat

Setkal jsem se s případem kdy zedníci měnili zárubně a přibili plechové "pracny" přes světelný a zásuvkový kabel. Jističe padaly skoro při každém zavření dveří nebo i nečekaně, někdy světla, zásuvky nebo oboje. Dokonce se objevil názor že tam řádí poltergeist. Very Happy Podobných případů pamatuju víc - na takových závadách se někdy elektrikář řádně zapotí...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 13:26    Předmět: Citovat

V jednom novom byte svietila celá kovová konštrukcia sádrokartónového podhľadu Very Happy
TN-S neprotestovalo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12341
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 16:42    Předmět: Citovat

Pamatuji si na těžké záhady v jednom starším domě, předělaném na kanceláře. Prásknutí dveřmi u jedné kanceláře občas shazovalo jistič pro světla na chodbě, a na jednom patře zase zapnutí některých jističů v rozvaděči znamenalo okamžité shození jiných... předělávku elektroinstalace dělala firma bývalých zaměstnanců OPBH. Po pár letech se dělala pořádná rekonstrukce, tak se našel jeden kabel, který šel po futrech a byl propálený, protože se na futra navařoval nějaký bazmek na přídavný zámek. A záhada jističů byla taky vyřešena, v místech, kde šly od jističů ve zdi můstkové vodiče, byla umístěna nástěnka, přistřelená ke zdi nastřelovákama, a některé ty hřeby dokázaly propojit některé vývody dohromady.
_________________
Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 18:57    Předmět: Citovat

Ono to tak trochu naznačuje možnost nějakého poškození, které se neprojevuje trvalým zkratem, ale "občas se to krátce prorazí".
Takže bych na to zkusil měřidlo izolačního stavu, pustit tam 500, případně i 1000V, snad by to ukázalo kde to je...
Samozřejmě myslím pustit to tam "z měřáku", tedy s velmi omezeným proudem...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Brudr



Založen: Jul 12, 2007
Příspěvky: 374
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 20:34    Předmět: Citovat

Od krabice do zásuvky je to svisle cca 2m. Zbytečné měřit, stejně se to bude muset vysekat celé. Teď jsem se díval a těsně nad zásuvkou jako by byla bílá plíseň, ale spíše je to nějaký solný výkvět, takže bych tipoval závadu těsně nad zásuvkou.
Tipoval jsem na poškozený kabel a vlhkost, ale to bych řekl že se to bude chovat opačně. Dokud bude velká vlhkost, půjde to do zkratu a vyhodí jistič. Jak bude postupně, působením proudu, vysychat, přestane jistič vypadávat. Taky bych měl, v krabici, naměřit nějaký proud, pokud by se obvod uzavíral přes vlhkost, ale nic. Nula mA, a z ničeho nic jistič venku!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 420
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 20:43    Předmět: Citovat

Jo, to mi připomnělo kanálové zvířátko přilepené na svorkovnici podružného rozváděče pro zásuvky. Dlouho nevyužívané kanceláře a po nastěhování úřednictva náhlé výpadky chrániče v hlavním rozváděči když se krapec projevilo vlhko. Hlavní rozváděč byl v suchu, ale podružný byl ve venkovní průchozí chodbě Confused podobných případů jsme zažili víc Cool
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7829
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 21:40    Předmět: Citovat

Bud rad, ze tam mas jen tri draty. Kdyz se ti objevi oxidace pod jednim z jednavaceti varistoru, navic se projevujicim jen v chladnu, tak mas zadelano na nespokojeneho zakaznika. Az na potreti jsem identifikoval a vymenil ten spravny.
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7829
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 21:41    Předmět: Citovat

Bud rad, ze tam mas jen tri draty. Kdyz se ti objevi oxidace pod jednim z jednavaceti varistoru, navic se projevujicim jen v chladnu, tak mas zadelano na nespokojeneho zakaznika. Az na potreti jsem identifikoval a vymenil ten spravny.
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund