I když většina stavebních a montážních firem používá k vnitřní elektroinstalaci kabely, dovedu si představit i zákazníka, který preferuje klasiku a elektroinstalaci v domě si nechá provést v trubkách.
Jestli je opravdu rozvod provedený vodiči v husích krcích, naskýtá se jedinečná příležitost, vedení příslušného okruhu vyměnit za průřez, odpovídající instalovaným spotřebičům, bez stavebních prací a k tomu si zvolit i příslušnou hodnotu jističe.
Spekulovat nad rozfázováním jednoho okruhu, nebo třeba nad příkonem rychlovarné konvice, nemá smysl. Rychlovarka je v provozu krátkodobě. Běžný instalační jistič musí snést chvilkové přetížení. Kdysi platilo, 1,15 až 1,45 násobek jmenovitého proudu jističe, po dobu jedné hodiny, nebo dvoj- až trojnásobek jmenovitého proudu jističe, po dobu 10 vteřin.
S tou výměnou jističe s In = 10A, za jistič s In=13A, bych byl opatrný. Tazatel neuvedl veškeré relevantní informace, zda je ta výměna možná.
Stáří instalace, impedance na vstupu do objektu, impedance u toho zásuvkového okruhu, jistič s jakou vypínací charakteristikou, atd.
Mám dotaz týkající se též jištění jističi.
V garáži mám 3fázový jistič 20A,jistič 16A na zásuvky a 10A světelný okruh.
Při svařování CO2,se stává že dojde k odbavení 16A,či 16A i 20A jističe najednou.
Hlavní jištění obstarává jistič 20A.
Jde s tím něco dělat?
Co obnáší změna hlavního jističe za silnější?
Jak silný hlavní jistič v tomto případě měl být?
Děkuji.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 12 2017, 0:22 Předmět:
Platí zásada, že jistič jistí přívodní vedení. Takže pokud máš dané rozvody, nesmíš(podle předpisů pochopitelně) dát silnější jistič než odpovídá jištěným průřezům.
Druhá , dost zásadní nepříjemnost je, že za silnější hlavní jistič si připlatíš. Platí to pro úplně "nejhlavnější jistič" na vstupu do domu či bytu. Pokud se jedná jen o "hlavní" jistič pro garáž, vyměnit si ho můžeš za silnější, ale musíš (měl bys) dodržet výše uvedené pravidlo. Jak si to uděláš v praxi je na tobě.
Že vypadne 16ka i 20ka není zas takový div. Rozdíl není velký a nastavení přístrojů může být všelijaké.
Když se ten barák stavěl,tak se tam jako hlavní jistič dal 20A,jelikož v té době nikdo nevěděl,že se zvýší nároky(mikrovlnka,varná konvice,průtokáč atd.)
Samozřejmě počítám s tím,že budu muset do garáže natáhnout nový přívodní vodič,dostatečně silný.
Co se týká hlavního jističe přívodu do domu,tak bych chtěl alespoň 25A.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 12 2017, 1:29 Předmět:
Nový silnější přívod je jistě správná věc. Našli by se i tací, kteří by to neudělali (to je nesprávné) a prostě by vyměnili jistič za silnější a řekli by si třeba, že svařování probíhá s určitým zatěžovatelem který je menší než jedna, takže vodiče se stačí uchladit, stejně jako trafo ve svářečce. A že předpisy na průřez vodičů v sobě obsahují bezpečnostní rezervu pro různé negativní vlivy, jako jsou nesvědomití odběratelé. Samozřejmě by věděli jaký je skutečný režim svařování a jestli je takový přístup možný a že tu je určité riziko.
I když vyměníš kabel do garáže, vzhledem k tomu, že hlavní jistič je jen 20A, moc velké možnosti na navýšení nemáš. Takže až bude hl. jistič 25A, udělej jistič pro svářečku taky na 25A a víc udělat nemůžeš.
Co jsem se tak díval, většina svářeček má jištění "pomalé" 16A. Možná tvoje jističe jsou jenom příliš rychlé a pomohla by výměna za jiné provedení.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 12 2017, 8:55 Předmět:
lantros7 napsal(a):
Při svařování CO2,se stává že dojde k odbavení 16A,či 16A i 20A jističe najednou.
Zkontroluj si hlavně přívodní dráty a spoje v zásuvkách. Mě 16A stačí na svařování invertorem a elektrodama 3. Občas mi to vyhodí jistič, ale to je pouze v tom případě, že v zápalu práce nedodržuji předepsané přestávky na chlazení a pak jde asi o větší odběr. Když je dodržuji, tak můžu svařovat v klidu 3 hodiny.
crazzyhors:
K té Vaší poznámce:
"Asi záleží na vodivosti použitého materiálu"
Spíše mám pocit, že se jedná jen o výmluvu výrobců a o legalizaci šizení zákazníka, kterému je tak ve výrobku dodáváno méně mědi. Přitom je zajímavé, že po zrušení závaznosti podnikových a státních norem, všechny kablovky používají patrně jen tu nejkvalitnější měď.
Naše státní technické normy mají jen doporučující charakter. Proto výrobcům drátů nic nebrání dodržet deklarovaný průřez vodiče i při použití kvalitnějšího vstupního materiálu, tedy té mědi s údajně vyšší vodivostí. Tu případnou vyšší kvalitu si přece může výrobce zohlednit v ceně svého výrobku, která je stejně závislá na aktuální ceně mědi na trhu...
crazzyhors:
K té Vaší poznámce:
"Asi záleží na vodivosti použitého materiálu"
Spíše mám pocit, že se jedná jen o výmluvu výrobců a o legalizaci šizení zákazníka, kterému je tak ve výrobku dodáváno méně mědi. Přitom je zajímavé, že po zrušení závaznosti podnikových a státních norem, všechny kablovky používají patrně jen tu nejkvalitnější měď.
Naše státní technické normy mají jen doporučující charakter. Proto výrobcům drátů nic nebrání dodržet deklarovaný průřez vodiče i při použití kvalitnějšího vstupního materiálu, tedy té mědi s údajně vyšší vodivostí. Tu případnou vyšší kvalitu si přece může výrobce zohlednit v ceně svého výrobku, která je stejně závislá na aktuální ceně mědi na trhu...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.