Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

umělá zátěž měřícího trafa

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 18:35    Předmět: umělá zátěž měřícího trafa Citovat

Z důvodu servisu elektroměru podružného měření potřebujeme chvíli porovozovat bez měření. Existuje nějaká normovaná zátěž pro sekundáqy měřících traf nebo je můžu zkratnout ať se neprošvihnou napěťovýma špičkama?
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 610

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:02    Předmět: Citovat

Zkratovat,on ten A-metr má minimální odpor.
http://www.mericitransformatory.cz/mericitransformatory/prislusenstvi/zs1b-zkusebni-svorkovnice


Naposledy upravil MATYCH dne čt březen 19 2015, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:04    Předmět: Citovat

Standardní proudová měřící trafa běžně snáší zkrat sekundáru, někdy se k tomu přímo používá i zkratovací spínač v měřícím obvodu.

Naposledy upravil Achab dne čt březen 19 2015, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:06    Předmět: Citovat

Díky.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 19:30    Předmět: Citovat

To je dokonce správné řešení měřicí trafa proudu vyzkratovat, pokud nejsou připojena k měřidlu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6560
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 21:43    Předmět: Citovat

Jo, musíš zkratovat. Viděl jsem vyhořelý rozvadeč právě od volného sekundáru, indukují se tam kV...
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:07    Předmět: Citovat

Na starých proudových-mělo být uvedeno , byla dokonce zkratovací svorka . Každý i jen vyučený elektrikář to bral ve škole .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:00    Předmět: Citovat

Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření.
Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 11:54    Předmět: Citovat

Trafa s výstupem 5A zkratovat,můžou se i rozstřelit a vymlátit střepinama ostatní věci v rozvaděči.Na ty malý (třeba 25A/25mA) se dává odpor 100R-1K na patřičnej výkon(obvykle 2-10W).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: so březen 21 2015, 21:05    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření. Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.

To si kde počul? Vieš koľko krát pretečie u bežného PTP primárom skratový prúd a nikto žiadnu demagnetizáciu nerobí. Zbytkový magentizmus môže vzniknúť pri iba pri sýtení DC prúdom. Aj ten sa však postupne odstráni sám.
Apropo, nezaťažený PTP je vlastne vyskratovaný PTP. Vyskratované prúdove trafo funguje ako napäťové trafo naprázdno. Analogicky, otvorený PTP funguje ako PTN nakrátko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 11:44    Předmět: Citovat

Pamatuju si to z učebnice měření pro SPŠ - i když to demagnetizování se tam možná týkalo spíš přesných transformátorů pro laboratorní použití než provozního měření.
Odmagnetování se má provádět AC proudem zavedeným do sekundárního vinutí při otevřeném primáru pozvolným zvětšováním až na jmenovitou hodnotu I₂ a následným postupným snižováním na nulu.

S ohledem na možné následky zkratových proudů se trafa vyrábí s různým nadproudovým číslem které udává násobek jmenovitého proudu při němž dostoupí chyba -10%, při jmenovitém zatížení a účiníku.
Nadproudové číslo se volí s ohledem na použití, malé pro měřící přístroje (obvykle n=3-5), větší hodnoty pro jistící relé apod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 13:51    Předmět: Citovat

Pokud si pamatuju z průmky z měření je podle normy povinný údaj jmenovitá zátěž.Je od 5 do120VA.Ale pozor čím dáme větší odpor tím větší VA.Při zkratu sekundáru si trafo ševelí.
To zmagnetování jádra uvádějí pánové Krejčí,Kábele jako důsledek, toho že při rozepnutí sekundáru je všechen proud primáru magnetizačním.Ještě dnes těmto pánům vděčím za mnohé znalosti/učili mne/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 11:43    Předmět: Citovat

Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:

"Stejné účinky má i zbytkový magnetismus magnetického obvodu který vzniká při zkratu." (v primárním obvodu)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 20:45    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:

"Stejné účinky má i zbytkový magnetismus magnetického obvodu který vzniká při zkratu." (v primárním obvodu)

Pri skrate naozaj skratový prúd často obsahuje aj jednosmernú zložku, no minimálnu remanenciu s týmto javom spojenú nikto nerieši. Tá sa v MTP odstráni sama.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund