Z důvodu servisu elektroměru podružného měření potřebujeme chvíli porovozovat bez měření. Existuje nějaká normovaná zátěž pro sekundáqy měřících traf nebo je můžu zkratnout ať se neprošvihnou napěťovýma špičkama? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6560 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 19 2015, 21:43 Předmět:
Jo, musíš zkratovat. Viděl jsem vyhořelý rozvadeč právě od volného sekundáru, indukují se tam kV... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 20 2015, 7:00 Předmět:
Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření.
Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: so březen 21 2015, 11:54 Předmět:
Trafa s výstupem 5A zkratovat,můžou se i rozstřelit a vymlátit střepinama ostatní věci v rozvaděči.Na ty malý (třeba 25A/25mA) se dává odpor 100R-1K na patřičnej výkon(obvykle 2-10W).
Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření. Přesycení vzniká i při větších zkratových proudech v primárním obvodu a pro obnovení původní přesnosti je nutná demagnetizace.
To si kde počul? Vieš koľko krát pretečie u bežného PTP primárom skratový prúd a nikto žiadnu demagnetizáciu nerobí. Zbytkový magentizmus môže vzniknúť pri iba pri sýtení DC prúdom. Aj ten sa však postupne odstráni sám.
Apropo, nezaťažený PTP je vlastne vyskratovaný PTP. Vyskratované prúdove trafo funguje ako napäťové trafo naprázdno. Analogicky, otvorený PTP funguje ako PTN nakrátko.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 22 2015, 11:44 Předmět:
Pamatuju si to z učebnice měření pro SPŠ - i když to demagnetizování se tam možná týkalo spíš přesných transformátorů pro laboratorní použití než provozního měření.
Odmagnetování se má provádět AC proudem zavedeným do sekundárního vinutí při otevřeném primáru pozvolným zvětšováním až na jmenovitou hodnotu I₂ a následným postupným snižováním na nulu.
S ohledem na možné následky zkratových proudů se trafa vyrábí s různým nadproudovým číslem které udává násobek jmenovitého proudu při němž dostoupí chyba -10%, při jmenovitém zatížení a účiníku.
Nadproudové číslo se volí s ohledem na použití, malé pro měřící přístroje (obvykle n=3-5), větší hodnoty pro jistící relé apod.
Pokud si pamatuju z průmky z měření je podle normy povinný údaj jmenovitá zátěž.Je od 5 do120VA.Ale pozor čím dáme větší odpor tím větší VA.Při zkratu sekundáru si trafo ševelí.
To zmagnetování jádra uvádějí pánové Krejčí,Kábele jako důsledek, toho že při rozepnutí sekundáru je všechen proud primáru magnetizačním.Ještě dnes těmto pánům vděčím za mnohé znalosti/učili mne/
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 30 2015, 11:43 Předmět:
Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:
"Stejné účinky má i zbytkový magnetismus magnetického obvodu který vzniká při zkratu." (v primárním obvodu)
Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:
"Stejné účinky má i zbytkový magnetismus magnetického obvodu který vzniká při zkratu." (v primárním obvodu)
Pri skrate naozaj skratový prúd často obsahuje aj jednosmernú zložku, no minimálnu remanenciu s týmto javom spojenú nikto nerieši. Tá sa v MTP odstráni sama.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.