Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

správné zapojení měniče OMRON VS mini J7
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 21:33    Předmět: správné zapojení měniče OMRON VS mini J7 Citovat

dobrý den
chtěl bych se zeptat na správné zapojení měniče Omron , je to typ CIMR-J7AZB0P7,našel jsem obrázek zapojení ale nejsem si jist že to chápu dobře.
Připojen bude asynch. motor s převodovkou 0,25 kW na 3 fáze.
Jestli jsem to dobře pochopil do měniče vede jedna fáze 230V přes filtr a z měniče jdou 3 fáze 230V ?? nejsem elektrikář proto se ptám jestli je to dobře ??
předem děkuji za odpověď.



omron.png
 Komentář:
zapojení 1 x 230V

Stáhnout
 Soubor:  omron.png
 Velikost:  56.45 kB
 Staženo:  300 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 21:38    Předmět: Citovat

Tenhle konkrétní typ frekvenčního měniče neznám ale domnívám se, že jsi to pochopil správně. Je to celkem obvyklé řešení u levné řady FM malého výkonu do cca 2 kW.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Nakadah



Založen: Oct 06, 2013
Příspěvky: 1320
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 21:54    Předmět: Citovat

Jo, presne tak to funguje. Jedna faze 230V dovnitr a tri ven. Mam ho doma. Nak
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: pá únor 20 2015, 22:06    Předmět: Citovat

tak to jsem rád, koupil jsem ho jako dodatečnou regulaci k motoru který podává k pile a už jsem myslel že ho nepoužiju když je dle štítku ,,jako" na 1x230V a motor je přitom na 3x230V
tak děkuji za potvrzení Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nakadah



Založen: Oct 06, 2013
Příspěvky: 1320
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 15:30    Předmět: Citovat

Teda přesněji mám Yaskawu VS Mini J7, ale je to v podstatě to samé. Silně doporučuji si k tomu sehnat manuál a podle toho pak měnič nastavit k potřebnému ovládání. Je tam obrovske mnozstvi nastaveni.

V zakladu se to da ovladat primo z panelu https://www.youtube.com/watch?v=1RFIDlbV9OU a nebo si k tomu vyrobit dalkove ovladani a pichnout ho na vstupy v menici. Nak
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: so únor 21 2015, 17:21    Předmět: Citovat

No tak hlavně potom pozor jak je zapojená svorkovnice motoru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 22:35    Předmět: Citovat

pěkný manuál (dost dlouhý) už jsem sehnal dokonce i v češtině, a co znamená ,,zapojená svorkovnice motoru" na co si dát pozor ???
díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po únor 23 2015, 5:50    Předmět: Citovat

Δλ trojúhelník , hvězda
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 22:30    Předmět: Citovat

zdravím, jsem tu opět, stroj je hotov a dojde na zapojení, pokud dobře chápu bude připojen jen jako ,,hvězda" ?? díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 9:43    Předmět: Citovat

To bys měl vyčíst na štítku mmotoru, jaké zapojení pro jaké napětí (Y-D). Jestli je to nějaký komplikovaný motor, tak bude mít těch cívek i více nž 3, a případně nějaké ochrany. Při provozu s FM je potřeba si uvědomit, že motor je více namáhán teplem, protože je hůře chlazený a pokud má nějaké doplňkové chlazení nebo termistor ve vinutí, tak je dobré vše zapojit a případně od toho blokovat motor.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:10    Předmět: Citovat

tak nějak jsem to zapojil podle plánku na začátku, štítek motoru přikládám, tak nějak to funguje akorát když nastavím větší freqvenci než 60Hz tak to začne naopak zpomaloavt, motor jsem zapojil na hvězdu.
Manuál má 80 stran a úplně nechápu nastavení ostatní parametrů, jako je třeba tohle:



Omron nastavení.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Omron nastavení.jpg
 Velikost:  58.25 kB
 Staženo:  189 krát


WP_20150308_007.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  WP_20150308_007.jpg
 Velikost:  113.82 kB
 Staženo:  158 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 22:33    Předmět: Citovat

takže podle štítku by se měl motor při 220 V zapojit do trojúhelníku.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 11:50    Předmět: Citovat

Já se domnívám, že bys to meměl provozovat na vyšších frekvencích než 50 Hz. Motor na to není dělaný, takže předpokládám že bude mít menší moment a více se bude hřát.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Nakadah



Založen: Oct 06, 2013
Příspěvky: 1320
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 14:46    Předmět: Citovat

Zapojene to mas spatne, ma to byt zapojeno do trojuhelniku na 230V. Ne do hvezdy na 380V.

Dale MEZ Mohelnice resp dnes uz Siemens ma pro sve motory dostupne katalogy. V nich se uvadi max (doporucena) frekvence. Ten muj 180W ma psano max 140Hz. Uspesne snesl 200Hz a sel by dal, ale nebudu ho trapit.

Zkontroluj si nastaveni menice, kdyz tak pouzij sablonu v menici pro 50Hz motor a pak si jenom zmen max frekvenci a frekvenci soubehu. Me to slapalo na prvni pokus.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Croz134



Založen: Feb 20, 2015
Příspěvky: 22

PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 19:08    Předmět: Citovat

zatím jsem to pouštěl jen zkušebně na chvilku, snadno to přepojím, tak ani nějak nepotřebuji aby se to točilo rychleji to už je řešeno převodem jen jsem zjišťoval co to umí.
Maximální rychlost je stejně kolem 50Hz a hlavně se hodí snížení až na nulu.
zatím děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund