Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Jak připojit lanový kabel k 1000A ?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mcmatej



Založen: Jan 19, 2015
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:43    Předmět: Jak připojit lanový kabel k 1000A ? Citovat

Ahoj lidi. Potřebuju poradit, potřebuju připojit měděný lanový kabel průměr cca 16 mm ke zdroji proudu. Můj problém je v tom, že proudu je opravdu hodně 1000 až 1600 A, možná i více, napětí jen několik málo voltů střídavých (cca 10 V). Jakékoliv lisované nebo dělené šroubovací oko začne vcelku rychle topit, topí čím dál tím více až se celý spoj upání. Nepomohlo ani zapájení.

Nemáte nějaký nápad?

Pro zvědavé, je to zařízení na hledání trhlin - magnetizaci průchodem proudu. např. tady http://www.defektoskopie.cz/produkty/mt-metoda-magneticka/mobilni-proudove-zdroje/ a tady http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_pr%C3%A1%C5%A1kov%C3%A1_metoda
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4030

PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:51    Předmět: Citovat

Radu bych spíš hledal u výrobce tohoto zařízení. Jistě je schopen to nějak provozovat.
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5103
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:51    Předmět: Citovat

Na obloukovkách se to pájelo do nedělených mosazných ok, ještě se zepředu zarážel mosazný klín.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasin



Založen: Feb 22, 2005
Příspěvky: 1440
Bydliště: Kunratice u Prahy

PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 19:20    Předmět: Citovat

Na dráze jsou v kolejišti stykové transformátory propojené takovými kabely.
K vidění na všech elektrifikovaných tratích. A trolejí taky teče dost.
Mrkni na výrobce trakční bižutérie. Něco tam určitě najdeš.

_________________
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mcmatej



Založen: Jan 19, 2015
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 22:25    Předmět: Citovat

Díky za tipy.

Kabely s lisovanými oky nám někdo dodává, ale nevydrží....

Dobře zapájené velké silné oko by asi bylo nejlepší, ale i tak by nebylo "věčné" a tak bude jednou za čas nutná výměna. A výměna s pájením je zdlouhavá. Proto bych raději něco rozebíratelného. Mám vyhlédnuté něco jako toto: Svorka proudová http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=16.11.2&ec=DTT200040

V trakčních vedeních jsem zatím nic nenašel.

Nemůže být problém v něčem jiném? Nové kabely chvíli nehřejí a dokud se nehřejí, tak je vše OK. Ale po čase začne (většinou) jedno oko hřát a pak to jde rychle z kopce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1834
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 11:35    Předmět: Citovat

Keď si spočítaš, že pri prúde 1kA je na 1mΩ úbytok 1V a teda strata 1kW, tak zistíš, že v hre o životnosť spoja budú mať významnú úlohu aj prechoďáky v jednotkách µΩ. Spoj s prechodovým odporom 10µΩ bude ohrievaný stratou 10W! Vyhni sa styku rôznych kovov, spoje zásadne lisovať alebo zvárať. Skrutkové spoje uťahovať na krv.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mcmatej



Založen: Jan 19, 2015
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 17:53    Předmět: Citovat

To, že hrají roli přechodové µΩ připouštím. Právě proto hledám nějaké masivnější spojení než jakékoliv oko. Na okách se mně nelíbí hlavně to, že přůřez oka v "krčku" mezi částí s dírou na připevnění a částí na zalisování kabelu je vzhledem k průřezu samotného kabelu výrazně menší. A to je myslím začátek našich problémů.

Ohledně stažení šroubem, nepoužívá se na ochranu a pro lepší vodivost tohoto spoje nějaká konzervační pasta? Nebo pružná podložka, která vyrovná nerovnosti stykových ploch?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31643
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 18:35    Předmět: Citovat

Pod matku VŽDYCKY patří kalená pérovka, která jednak svým naseknutím zajišťuje matku proti pootočení (při utahování se zareje a brání otočení proti obvyklýmu směru utažení) a navíc i při malým dotažení už zajišťuje stálejší přítlačnou sílu ve spoji. Variantou jsou vějířový podložky, jenže si neumím představit vějířovku na spoji 1kA - je to skoro tutově odporová svářečka, nějaká bodovka nebo švovka a tam dochází i k mechanickýmu pohybu při těch proudovejch impulsech. Jednoduše se ten kontakt KLEPE a tím se uvolňuje. U nás v práci se používá koncovka na lano (Cu) silný odhadem 30mm ve formě slepý trubky vysoustružený z Cu tyče - tyč je na slepým konci ze dvou stran ofrézovaná do plochy s kolmou dírou pro šroub (odhadem Ø 20mm). Lano se do koncovky zalisovává hydraulickým lisem bez pájení. Kdybys měl zájem, pokusím se zjistit podrobnosti nebo ti v SZ pošlu kontakt přímo na lidi, který dělají tuhle konkrétní údržbu - svářečky u nás mají až 25kA impulsně, fázový řízení tabletovýma tyristorama, výrobce Schlatter, Švýcarsko...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mcmatej



Založen: Jan 19, 2015
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 22:15    Předmět: Citovat

Zdravim Škoda forum. Smile Dík za tip, ale já bych přeci jen upřednostnil něco rozebiratelného. Zákon schválnosti je krutý a neomylný a proto problémy s pálícím se kabelem nastanou, když se to nejmíň hodí, tak je potřeba, aby to bylo rychle opravitelné. (Mít v záloze několik dobrých kabelů by u nás ve fimě asi nefungovalo - pracuje s tím zařízením víc lidí...)

Koupil jsem výše uvedenou prodovou svorku, tak to zkusím a uvidím.

Když bych měl něco vyrábět, tak přemýšlím nad něčím: do kusu mědi o rozměrech cca 60 x 60 x 100 mm vyfrézovat doprostřed po délce drážku, do ní vložit kabel a zhora ho přitáhnout protikusem ve tvaru T (nožičkou do drážky) se 4 páry šroubů (do stříšky 4 + 4 šrouby po stranách drážky)

To je technický popis jako pojď na mě z boku Very Happy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sesi



Založen: Dec 31, 2007
Příspěvky: 287

PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 18:43    Předmět: Citovat

Dobře nakrimpovaná kvalitní kabelová oka a vodiče s dostatečným průřezem (ovšem to už chce odpovídající hydraulické krimpovací nářadí) a použít jich více paralelně. Hlavní proudový kontakt musí vytvořit styčná plocha kabel.oko na Cu šinu apod., ne to hrnout přes šroubové spojení (které bude FeZn nebo nerez).
S klasickými "pérovkami" opatrně - při použití větších utahovacích momentů mají snahu se "rozjíždět" a někde se už vůbec nesmí používat - jsou přežité, lepší jsou tzv.kontaktní (drážkované a prohnuté, např. NFE25-511).
(ze zkušeností s výrobky pro drážní techniku, kde podobné proudy jsou, navíc vibrace, vlivy prostředí).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mcmatej



Založen: Jan 19, 2015
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 21:17    Předmět: Citovat

Díky za tip. Ještě pro upřesnění, jak toto zažízení používáme.

Zdroj máme tento http://www.tiede.de/ferrotestgwh30, k němu jsou zmiňovanými kabely (máme kabely Ø 18 mm, což je 200 mm²) připojeny tyto elektrody http://www.tiede.de/hilfsmittel40 Zkoušení probíhá tak, že se elektrodami dotýkáme zkoušeného povrchu, tím protéká proud atd, bla bla bla.
Výrobce doporučuje zdvojené kabely 95 mm², které jsou procházejícím proudem přetěžované.
Další problém je, že jak elektrodama pohybujeme, tak se kabel ve spoji ohýbá a tahá za oko a slisovaný spoj se asi uvolňuje.
A další problém je, že kolikrát musíme elektrodama dosáhnout třeba až do výšky 1,5 m a visící kabel je těžkej jak sviňa a se zdvojenýma by nám upadly ruce. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sesi



Založen: Dec 31, 2007
Příspěvky: 287

PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 21:50    Předmět: Citovat

Já co jsem se setkal s výkonovými zdroji proudu (nějaký mám dojem 1200A a další 2500A), tak výstup byly pokaždý pořádný Cu šiny (přes 1000mm2) s otvory pro připojení i vícero kabelových ok. Průřez kabelů podle potřeby testu, obvykle pro kratší testy se dá z průřezu trochu slevit. Pokud je oko kvalitní, na kabelu dobře nakrimpované a dosedací plocha je velká (oko správně dotažené a nezdeformované), nemůže být problém. Horší to asi bude s těmi šroubovacími svorkami, jak vidím fotky těch vašich zdrojů (navíc se to šroubuje do mosazného závitu, takže se to ani nedá pořádně utáhnout) - docela mě tohle připojení překvapuje vzhledem k těm kA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mcmatej



Založen: Jan 19, 2015
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 22:55    Předmět: Citovat

Jsou to paradoxy. Zdroj má originálně takové ty bajonetové koncovky, které jsem viděl u svařeček. My jsme je (pravděpodobně kvůli lepší dostupnosti kabelů) nahradily Cu plocháčem na který šroubujeme oka.

Elektrody mají zinkové špičky (aby se odtavovaly elektrody a nepoškozovali zkoušený povrch). Ta na obrázku má opravdu vnitřní závit asi M10. My používáme špičky s kuželovou dírou, které se narážejí na kuželový trn (kužel je dlouhý cca 70 mm), na který je přišroubované oko.

Hřeje se každý ten spoj, to je jasný, ale umře vždycky jen ten zalisovaný v oku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund