Zdar vsichni ... vcera jsem to nakonec splacal do finalni podoby, tak kdyby nekdo resil neco podobneho, zde ma inspiraci. Duraz byl kladen na jednoduchost ovladani (idealne trimrem = jednou a na furt), stavitelnou hysterezi, presnost, male rozmery, zadnou potrebu kalibrace, a hlavne cenu ... protoze jich potrebuju vyrobit 12ks. PCB jeste nemam, a kdo vi jestli na ni vubec dojde, protoze jednoduchost zapojeni a minimum soucastek to nevyzaduji, a hlavne vymysleni PCB neni moje silna stranka.
Parametry jsou: rozsah regulace teploty je 0-51°C, hytrezeze je symetricka 0-5°C, interval mereni 2s, presnost je dana pouzitym digitalnim cidlem rady DS1820 .... coz je +/- 0.5°C. Jako sonda slouzi tento polotovar se zminenym obvodem. Spinaci obvod je navrzen pro bezpecne spinani 43W topneho teliska, ale to neni podstatne ...
Cela konstrukce se soucastkama nakoupenyma na ebayi a GMe se tak pohodlne vejde asi do 70,-
Puvodni schema je na obrazku ... ale napajeci cast +5V jsem nakonec udelal 78L05. Kod do MCU prikladam, s AVRdude syntaxi. MCU je taktovan internim oscilatorem na 9,6MHz. Ve schematu jeste chybi indikacni LEDka, pripojena na ovladaci vystup MCU.
Overit spravnou funkci termostatu, nebo presne nastaveni teplot je mozno provest pripojenim bezneho serioveho "terminalu" (115200,8,1,N) na monitorovaci vystup. Zobrazovane hodnoty je potreba vydelit 100. V kodu je zabudovana ochrana pro pripadne selhani/odpojeni cidla.
Kdyby mel nekdo zajem ci nejaky dotaz, klidne se ptejte ...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.